Er worden komende week zo'n twintig zonnepanelen geplaatst op mijn huis (SE8k + Jinko 420/430Wp), maar omdat het mij vooral ook leuk lijkt wil ik er zelf twee aanleggen op mijn schuur. Het dak daarvan is Oost/West gericht en vangt aan de westkant pas echt goed zon vanaf een uur of twee (dezer dagen), maar levert toch wat extra opwek op.
Het huis is afgelopen half jaar grondig gerenoveerd en voorzien van een gloednieuwe ABB meterkast en voorzien van 3 x 25A fases. De meterkast heeft 17 groepen en vier aardlekschakelaars en ik heb nog een plek over voor een (installatieautomaat 1 polig) dus voor een extra groep voor de schuur/tuin.
De meterkast zit aan de voorzijde van het huis en er loopt een buis (rode mantelbuis) door de schuimbeton vloer naar de achtergevel (zo'n meter of 16 lang) waarin ik een 3x2.5mm2 elektra kabel (ymvk) heb lopen. En de schuur staat op zo'n 7 meter van het huis, en vanaf de achtergevel naar schuur ligt ook een rode mantelbuis waar ik op dit moment FTP Cat6 in heb liggen en ook een 3x 2.5mm2 elektra kabel (ymvk).
Aangezien ik een PV verdeler moet/wil gebruiken die ik in de schuur zal plaatsen, zal ik vanuit daar een centraal punt moeten maken voor alle elektra in de tuin (stopcontacten/verlichting) aangezien er geen gebruikers mogen zitten voor de PV verdeler.
De zonnepanelen wil ik plaatsen in landscape boven elkaar met een Hoymiles (HM-600 of HM-800 omvormer) en deze aansluiten direct aan de PV verdeler.
Waar ik hoop dat jullie mij bij kunnen helpen is het volgende;
1. Ik kan volgens mij beide 2.5mm2 kabels aan elkaar verbinden via lasklemmen in een centraaldoos bij de achtergevel. Of doe ik er beter aan een kabel over de gehele lengte te kopen die ik vanaf meterkast doortrek naar de schuur? (Hiermee voorkom ik mogelijk ook beter dat er in de toekomst verbuikers worden geplaatst voor de PV verdeler)
2. Aangezien het 2 zonnepanelen worden van zo'n 400/420/430 Wp die niet de hele dag in de zon liggen, voldoet deze 2.5mm2 dan? Zover ik heb kunnen vinden wel.
3. Mocht ik in de toekomst iets willen met accu opslag in mijn schuur, dan vrees ik dat de 2.5mm niet meer voldoet. Kan ik dan beter gelijk voor 4mm2 gaan? (ik verwacht hierbij niet te willen gaan voor 3 fase of eiland modus)
4. Als ik het goed heb begrepen moet de PV verdeler een aardlekautomaat (300mA) hebben omdat deze wordt gekoppeld aan de groep in de meterkast (230 B16)
Update: foto's bijgevoegd. Het gaat dan om het lage schuurtje.
Het huis is afgelopen half jaar grondig gerenoveerd en voorzien van een gloednieuwe ABB meterkast en voorzien van 3 x 25A fases. De meterkast heeft 17 groepen en vier aardlekschakelaars en ik heb nog een plek over voor een (installatieautomaat 1 polig) dus voor een extra groep voor de schuur/tuin.
De meterkast zit aan de voorzijde van het huis en er loopt een buis (rode mantelbuis) door de schuimbeton vloer naar de achtergevel (zo'n meter of 16 lang) waarin ik een 3x2.5mm2 elektra kabel (ymvk) heb lopen. En de schuur staat op zo'n 7 meter van het huis, en vanaf de achtergevel naar schuur ligt ook een rode mantelbuis waar ik op dit moment FTP Cat6 in heb liggen en ook een 3x 2.5mm2 elektra kabel (ymvk).
Aangezien ik een PV verdeler moet/wil gebruiken die ik in de schuur zal plaatsen, zal ik vanuit daar een centraal punt moeten maken voor alle elektra in de tuin (stopcontacten/verlichting) aangezien er geen gebruikers mogen zitten voor de PV verdeler.
De zonnepanelen wil ik plaatsen in landscape boven elkaar met een Hoymiles (HM-600 of HM-800 omvormer) en deze aansluiten direct aan de PV verdeler.
Waar ik hoop dat jullie mij bij kunnen helpen is het volgende;
1. Ik kan volgens mij beide 2.5mm2 kabels aan elkaar verbinden via lasklemmen in een centraaldoos bij de achtergevel. Of doe ik er beter aan een kabel over de gehele lengte te kopen die ik vanaf meterkast doortrek naar de schuur? (Hiermee voorkom ik mogelijk ook beter dat er in de toekomst verbuikers worden geplaatst voor de PV verdeler)
2. Aangezien het 2 zonnepanelen worden van zo'n 400/420/430 Wp die niet de hele dag in de zon liggen, voldoet deze 2.5mm2 dan? Zover ik heb kunnen vinden wel.
3. Mocht ik in de toekomst iets willen met accu opslag in mijn schuur, dan vrees ik dat de 2.5mm niet meer voldoet. Kan ik dan beter gelijk voor 4mm2 gaan? (ik verwacht hierbij niet te willen gaan voor 3 fase of eiland modus)
4. Als ik het goed heb begrepen moet de PV verdeler een aardlekautomaat (300mA) hebben omdat deze wordt gekoppeld aan de groep in de meterkast (230 B16)
Update: foto's bijgevoegd. Het gaat dan om het lage schuurtje.
[Voor 17% gewijzigd door Meauses op 22-05-2023 16:28]
Solaredge SE8K - 8410Wp - 14 x Jinko Solar N-type 420Wp - 2x Jinko Solar 405Wp - 4x Jinko Solar N-type 430Wp