Hallo allemaal,
Na heel veel zoeken toch maar besloten om een topic te starten.
Onlangs heb ik een haeger groepenkast besteld. Het betreft een 3 fase groepenkast op een 3 fase (3x25A) aansluiting. De groepenkast is voorbedraad aangekomen en de bestelde producten zijn: 11 groepen, 1 fornuisgroep en 3 (2 polige) aardlekschakelaars.
Nu bij het aansluiten van de fornuisgroep merken we op dat de fornuisgroep is gekoppeld aan 1 aardlekschakelaar (2 polig) en dus maar 1 fase. Hierdoor krijgt de kookplaat maar 230V x 25 ampere (3x25 ampere aansluiting) tot zijn beschikking.
Wij weten even niet zo snel hoe we alsnog de kookplaat op 2 fase moeten aansluiten. Zouden we hiervoor een 4-polige aardlekschakelaar moeten aanschaffen en de fornuisgroep moeten koppelen aan deze aardlekschakelaar zodat we 2 fases hebben?
Alvast bedankt voor uw hulp.
Na heel veel zoeken toch maar besloten om een topic te starten.
Onlangs heb ik een haeger groepenkast besteld. Het betreft een 3 fase groepenkast op een 3 fase (3x25A) aansluiting. De groepenkast is voorbedraad aangekomen en de bestelde producten zijn: 11 groepen, 1 fornuisgroep en 3 (2 polige) aardlekschakelaars.
Nu bij het aansluiten van de fornuisgroep merken we op dat de fornuisgroep is gekoppeld aan 1 aardlekschakelaar (2 polig) en dus maar 1 fase. Hierdoor krijgt de kookplaat maar 230V x 25 ampere (3x25 ampere aansluiting) tot zijn beschikking.
Wij weten even niet zo snel hoe we alsnog de kookplaat op 2 fase moeten aansluiten. Zouden we hiervoor een 4-polige aardlekschakelaar moeten aanschaffen en de fornuisgroep moeten koppelen aan deze aardlekschakelaar zodat we 2 fases hebben?

Alvast bedankt voor uw hulp.