Ik ben een thuis accu systeem aan het bouwen waarop ik zonnepanelen wil gaan aansluiten. Met dit accu systeem willen wij over enkele jaren van het stroomnet af gaan. Door nu te bouwen hebben wij nog wat 'test' tijd.
Informatie voorafgaande aan mijn vraag:
Mijn omvormer heeft een maximum input current van 20A en maximaal input voltage van 450V(oc) DC (omvormer model = smr ii 5.5kw)
Mijn vraag is als volgt:
Mag ik meerdere series zonnepanelen in parallel hangen waarbij de totale maximale amperage vanuit de zonnepanelen de maximale input current van mijn omvormer overschreidt? Online lees ik veel dat dit onder 'DC overloading' valt en het overige amperage 'geclipped' wordt.
Mijn bedoeling is dat ik de installatie pittig groot maak waardoor ik in de winter zoveel mogelijk op een enkele omvormer kan blijven opwekken. (Meerdere omvormers is niet gewenst door het eigen verbruik van de omvormer). Ik blijf met de gehele installatie vervolgens wel altijd ruim onder de 20A.
Ik kan namelijk in de omvormer het amperage limiteren die wordt omgevormd naar de accu toe (in te stellen van 0A tot 100A in stappen van 10A). In onderstaand voorbeeld staat mijn idee wat ik mogelijk zou willen bouwen:
Door bijvoorbeeld 70A toe te staan betekent dit voor mij 70A x 51,2V = 3584W DC naar de accu
3584W / 350V = 10,24A DC uit de zonnepanelen.
51,2V = nominaal voltage van mijn accu (accu blijft ten alle tijden tussen 44V en 54,4V).
350V = Mogelijk voltage per serie zonnepanelen.
Ik hoor graag de ervaring van anderen is. Daarnaast hoor ik het ook graag als dit gewoonweg niet mogelijk is.
Informatie voorafgaande aan mijn vraag:
Mijn omvormer heeft een maximum input current van 20A en maximaal input voltage van 450V(oc) DC (omvormer model = smr ii 5.5kw)
Mijn vraag is als volgt:
Mag ik meerdere series zonnepanelen in parallel hangen waarbij de totale maximale amperage vanuit de zonnepanelen de maximale input current van mijn omvormer overschreidt? Online lees ik veel dat dit onder 'DC overloading' valt en het overige amperage 'geclipped' wordt.
Mijn bedoeling is dat ik de installatie pittig groot maak waardoor ik in de winter zoveel mogelijk op een enkele omvormer kan blijven opwekken. (Meerdere omvormers is niet gewenst door het eigen verbruik van de omvormer). Ik blijf met de gehele installatie vervolgens wel altijd ruim onder de 20A.
Ik kan namelijk in de omvormer het amperage limiteren die wordt omgevormd naar de accu toe (in te stellen van 0A tot 100A in stappen van 10A). In onderstaand voorbeeld staat mijn idee wat ik mogelijk zou willen bouwen:
Door bijvoorbeeld 70A toe te staan betekent dit voor mij 70A x 51,2V = 3584W DC naar de accu
3584W / 350V = 10,24A DC uit de zonnepanelen.
51,2V = nominaal voltage van mijn accu (accu blijft ten alle tijden tussen 44V en 54,4V).
350V = Mogelijk voltage per serie zonnepanelen.
Ik hoor graag de ervaring van anderen is. Daarnaast hoor ik het ook graag als dit gewoonweg niet mogelijk is.