Hallo Forum

Ik heb 3 Hoymiles micro-omvormers van elk max 2000 W. (elk 4 panelen van 460 Wp)
Deze zijn aangesloten op een 3 fasen kabel van 5 x 2,5.

Op dit moment krijgt elke fase maximaal 2000 W, eerder minder afhankelijk van de zoninstraling.

Ik heb nog ruimte op het dak om er twee panelen bij te leggen van elk 460 Wp.
Deze zouden dan op een aparte micro-omvormer komen.

VRAAG: Kan / mag ik die 4e micro-omvormer aansluiten bij één van de 3 eerdere micro-omvormers ?
Dan zou er 1 fase een maximale belasting krijgen van 2760 W. terwijl de twee overige fases maximaal 2000 W
zouden houden.

Ik hoor/lees graag van jullie.

Groet, Robert

Alle reacties


  • Invisible_man
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 19:33
Zolang het qua zekeringen in je meterkast kan, kan dat gewoon. Ik heb ook een soortgelijke situatie en qua saldering enzo wordt alles in je slimme meter toch op één hoop gegooid.

  • Hann1BaL
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 15-11 20:02

Hann1BaL

Do you stay for dinner?Clarice

Dat is op zich geen enkel probleem. De belasting van je fases in huis schommelt sowieso erg.
Je kookplaat kan bijv op 1 fase zitten terwijl je wasmachine op een andere fase zit van je hoofdaansluiting en die gebruik je ook niet tegelijk.

Voor de kabel ook geen enkel bezwaar.
Zolang je onder de 3600W zit, zit je onder je standaard afgezekerde 16A (even uitgaande van de meest standaard situatie.)

[ Voor 18% gewijzigd door Hann1BaL op 11-05-2023 15:24 ]


  • Romavami
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 19-10 16:56
Bedankt allemaal voor de nuttige info.

Aan de slag dus.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:14
Hann1BaL schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 15:23:.
Je kookplaat kan bijv op 1 fase zitten terwijl je wasmachine op een andere fase zit van je hoofdaansluiting en die gebruik je ook niet tegelijk.
Nu hoort een 32A kookplaat niet achter een 25A hoofdzekering te hangen ;)

Maar het wordt vaak gedaan, gaat vaak goed… niet netjes en als tijdens biefstuk bakken terwijl de piepers op staan de hoofdzekering klapt komt het daardoor.

Dit is een veel groter probleem dan die ene extra micro, dat gewoon doen ;)

[ Voor 7% gewijzigd door Ronald op 13-05-2023 15:09 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • DeHollander
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 02-10 21:56
Gaat geen probleem opleveren.

Lever zelf op L1 niets terug, op L2 max 2200w en op L3 max 4200w
Belangrijker is de verdeling van de belasting over je fasen. Apparatuur en verlichting netjes verdelen.
En zorgen dat je per fase niet meer terug levert dan je hoofdzekering aankan.


En die kookplaat op 1 fase, schuldig :+ (tot nu toe probleemloos)

Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde


  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Ronald schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 15:08:
[...]

Nu hoort een 32A kookplaat niet achter een 25A hoofdzekering te hangen ;)

Maar het wordt vaak gedaan, gaat vaak goed… niet netjes en als tijdens biefstuk bakken terwijl de piepers op staan de hoofdzekering klapt komt het daardoor.


Dit is een veel groter probleem dan die ene extra micro, dat gewoon doen ;)
Met een 3x25A aansluiting sluit je een kookplaat sowieso niet aan op een simpele fornuisgroep maar gewoon netjes op een 400V krachtgroep? :9

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:14
Will_M schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 18:37:
[...]


Met een 3x25A aansluiting sluit je een kookplaat sowieso niet aan op een simpele fornuisgroep maar gewoon netjes op een 400V krachtgroep? :9
Zou je denken hè?
Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Aghja ... 2N+2L+GND past ook in een Perilex, hè 8)7 En dan vaak ook nog eens 2N onder één enkele klem van de kookplaat :'(

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


  • coinman63
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 22:18
Will_M schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 18:37:
[...]


Met een 3x25A aansluiting sluit je een kookplaat sowieso niet aan op een simpele fornuisgroep maar gewoon netjes op een 400V krachtgroep? :9
Nee, geen krachtgroep, maar een 3-fase-groep. >:)