Waterleiding geraakt

Pagina: 1
Acties:

  • Nagasch
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 27-01-2024
Bij het boren van gaten voor inbouwdozen is er een leiding geraakt; zie foto's hieronder. Na de leiding wat vrij gebeiteld te hebben lijkt het een koperen waterleiding te zijn, waarbij er een "hap" uit is genomen door een gatenzaag.

Er komt op dit moment geen water of vocht uit de leiding maar ik maak me wel een beetje zorgen of ik hier iets mee moet of niet. En als ik er iets aan kan doen, wat dan precies?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Fb_2kMdEB88NwkQ8v2UQIFTNQo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sVCXJ1KB2E5Gxdw9ynhFcF5C.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vIHmcXgxCde2WCGKL6oy3PUXEDk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ghV3c4eozTnhwEaACfwzMHZY.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1sexqFshZ61NjBTXqC6nhEtyC_0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jjW2q5GY99njv6bX3gbiRZ6e.jpg?f=fotoalbum_large

  • BBB-Nick
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 09:24
Makrolon schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 22:27:
[...]

25 mm2 krijg je niet eens aangesloten in een groepenkast die je in een woning vind.
Jawel hoor, vaak wordt de aarding aan de wapening van een heipaalgekoppeld en met 25mm2 doorgelust naar de meterkast of er wordt een aparte aardpen geslagen welke met 25mm2 naar de meterkast gebracht wordt. Vanuit hier gaat met over op 6 of 4mm2.

https://www.schaapbliksem.nl/aarding/info/info_321.htm

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IUHxI3j9DkNfTkwyQBbydHTOeg4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/iw87exZ00X7yRko2idS5m8iD.gif?f=user_large
https://crushtymks.com/nl...ould-always-remember.html

Maar goed, ik zeg niet dat het definitief een aarding is, maar het kan dus wel.

[ Voor 27% gewijzigd door BBB-Nick op 12-05-2023 06:48 ]


  • BrainCrash
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 08-05 22:59
Mensen, mensen, mensen!
@BBB-Nick , @Koffie-Verkeerd, @frennek, @Jan-man,

Wat heeft iedereen het hierbij toch ineens over 25mm2 aardedraden?? Dat kan hier helemaal toch niet het geval zijn!!

Zowiezo heb ik nog nooit gehoord van een aardedraad die horizontaal in de muur geslepen is, m.u.v. de toepassing om van buiten naar binnen te komen zoals op het plaatje in de post van BBB-Nick hierboven.. maar dat is op de foto duidelijk niet het geval.

Daarnaast het volgende:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sg4ZvJLPjunQKINDrGAjhYQ5m8U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1BPQNr1lxkxpeVvoZYUW6T47.jpg?f=fotoalbum_large

De afmetingen van het geheel zijn redelijk in te schatten op basis van deze afbeelding.
We weten dat die standaard inbouwdozen een HoH afstand van 71mm hebben.
Dat maakt de blauwe lijn, zijnde de helft van de doos-tot-doos afstand, dus 35,5mm lang
Uit de verhoudingen tussen blauwe en de gele lijn op de buis, blijkt dat de koperbuis een diameter heeft van ergens tussen de 12-13 mm.

Als dit een massieve "draad" zou zijn, heeft deze dus een doorsnede van ergens tussen pi*6^2 tot pi*6.5^2, wat dus ergens tussen de 113mm2 en 133mm2 zou moeten zijn !!
Ik heb nog nooit gehoord van een "aardedraad" die honderddertig mm-kwadraat in doorsnede zou zijn, in een woonhuis! (duur grapje ook :P )

Dat is namelijk geen "draad" meer, dat is dan een "staaf".. :+ :P
En die zou dan ook niet horizontaal in de muur naast een stopcontact zitten, maar metersdiep in de grond (zijnde de aardpen zelf :P)

Een 25mm2 aardedraad heeft trouwens maar een diameter van 5.6mm... en deze is inderdaad altijd vertind.

Nee, ik hou het gewoon op een koperen buis / (water)leiding, al dan niet nog in gebruik. En laat 12mm daar nou toevallig een bestaande standaard-diameter voor zijn. (was dat vroeger niet 13mm?)

Wellicht een extra detail: de muur waar deze doos+leiding zit, lijkt gemaakt te zijn van Ytong / cellenbeton, te zien aan de poreuze celstructuur van de weggekapte / weggeslepen delen.
Volgens mij wordt cellenbeton pas op zijn vroegste vanaf de jaren '70 toegepast lijkt me, en meer mainstream pas in de jaren '90, maar dat is een inschatting van mij, weet ik niet heel zeker.
Verwijderd schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 23:46:
Als het huis uit de jaren 60 komt zou het ook nog een internetkabel kunnen zijn, nu is cat6/7 heel gebruikelijk maar vroeger gebruikte men nog zulke solide koperkabels.
INTERNET kabel uit de jaren '60 ?? Lol :+ :+ :D


==========
UPDATE
-----------------
Heb nog even verder wat getekend:
Als je de grootte van de weggeslepen delen uit zou tekenen tegen de dwarsdoorsnede van de buis, dan kom je op de volgende weergave:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n4LhcQNQxDSaFxr86OkybPb-D3s=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kxyDiuSQhT911yCRJQmlaxBg.jpg?f=user_large

De gele cirkels zouden binnen/buitendiameter kunnen zijn; in dit geval komt dat dan overeen met een wanddikte van zo'n 1.5mm dik.
Je ziet dat bij de ingeslepen diepte (rode lijn) je nét wel / nét niet erdoorheen geslepen zou kunnen hebben.
Als je er vanuitgaat dat het koper (nadat er nog een dun laagje over is) wat naar binnen geduwd is, zou het best eruit kunnen zien zoals TS dat nu ziet, en kan het nog steeds prima een holle buis zijn.
Waarschijnlijk staat er dan wel geen waterdruk meer op, want er moet écht een hele dunne wand over zijn nog.

In ieder geval lijkt het gezichtsbedrog dat het véél dieper zou zijn dan de wanddikte... zou prima nog kunnen..

(ik heb me wel eens in mn vinger gesneden, waarbij de snee zó diep leek dat ik zeer verbaasd was dat ik nog niet een stuk vingerbotje tegengekomen was... zelfde vorm van gezichtsbedrog, zullen we maar zeggen.. ) :o

[ Voor 18% gewijzigd door BrainCrash op 12-05-2023 22:55 ]

-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!

Pagina: 1