Vraag


  • Redhead1986
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 05-06 11:25
Ik woon in een recent opgeleverde nieuwbouwwoning en heb gedoe met mijn AEG elektrische kookplaat. Nu is er een monteur van AEG geweest en die heeft ook een blik geworpen op de kookgroep in mijn meterkast.

Hij claimt dat de aansluiting van de automaat van deze groep serieus niet in orde is en ik een onafhankelijke elektromonteur moet inschakelen om mijn meterkast goed te laten inspecteren. Echter ik zou graag een 2nd opinion hebben voordat ik deze potentieel dure weg in sla op het woord van een niet onafhankelijke (maar goed bedoelende) monteur van AEG. De problemen lijken zich immers te centreren rond de betreffende kookplaat.

De symptomen van het probleem zijn als volgt:

- Het begon dat tijdens gebruik van de kookplaat 1 van de 3 hoofdfases (niet hoofdzekeringen, maar die schakelaars op de kast onder de meterkast) er uit klapte op random momenten.
- Al sinds enige tijd treedt dat gedrag niet meer op en valt alleen de kookplaat uit, zonder effect op de meterkast of de hoofdschakelaars.

De monteur van AEG heeft een foto gemaakt van de kookgroep en van wat hij als problematisch beschrijft:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eGpkeknrhl-_dRayIgT5lx9o3v4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qKMNpUra3O447qbRsYZwS4Go.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rAdF5Ds10SKX7baGFsWYwwylsvY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iWtf8S4t01JpVgZjyP7QjMyr.jpg?f=fotoalbum_large

Wat hij aangeeft is dat deze automaat bedoeld is voor 3-fase aansluiting en dat nu op de plek van de 3e fase een nuldraad is afgemonteerd.

Ik ben niet dermate onderlegt in elektro- en meterkasttechniek om te snappen wat hier de implicaties van kunnen zijn maar gezien de monteur mij met klem aanraadt een externe elektromonteur in te huren wil ik hier graag meer inzicht in. Is er iemand hier die daar in kan meewegen?

Beste antwoord (via Redhead1986 op 25-04-2023 15:09)


  • barbarbar
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 19:33
Redhead1986 schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 14:27:
@barbarbar WP zit op 1 en verbruikt alleen snachts, de 'boiler' is een cooker meestal wel i.c.m. koken wordt gebruikt..
Per fase heb je max 25*240=6000 watt te verdelen. Als je boiler 2200 watt gebruikt, en je woonkamer met TV en lampen aan zeg 1000 watt, heb je nog 3800 watt over, dat is iets meer als een volle groep van 16A. Zet je dan de kookplaat aan, dan is er niks meer over. Als er dan nog iets op die groep aan staat, zit je al op de max. Kan dus zijn dat je met laden, of domweg doordat je wat minder lampen aan hebt, er nu net onder blijft, terwijl je er een paar weken/maanden in de winter soms net overheen ging.

Autolader trouwens niet onderschatten, hier de ervaring dat de aardlek van die groep springt als de lader het laden stopt, maar als de auto het laden stopt dan gaat alles goed.

[ Voor 10% gewijzigd door barbarbar op 25-04-2023 14:38 ]

Alle reacties


  • Redhead1986
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 05-06 11:25
@Jim423 Het gaat om een AEG 8000-series combohob met een aansluitwaarde van 7350 watt.

@Septillion de hoofdaansluiting is 3 fase:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hBqgqEpdVjW_pgUSmKDHo0yJouY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nPUPb8YGcdCMjk5kvDAUeMHp.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S6l80fTjqtdYzsfWpl3v458YA64=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3xS86rzq4FJ1mnUcK8ykk3uq.jpg?f=fotoalbum_large

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 21:54

ericplan

5180 Wp PV

Door de gebruikte aardlekautomaat en het feit dat er een 3-fase aansluiting is, wordt de indruk gewekt dat er sprake is van een normaal gebruik van een Perilex als 3-fasige WCD. De manier waarop de groepenkast verzegeld is maakt het lastig om te controleren wat er geleverd wordt, de enige manier is meten op het WCD.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rh6BxoEr_tEqWQQZWGJxSI0KtpE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HJ0HmMqcOs1LKYw5zveDa3g9.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 37% gewijzigd door ericplan op 25-04-2023 11:33 . Reden: Plaatje ]

A'dam PVOutput


  • Redhead1986
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 05-06 11:25
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MiF3_jv9VV3I8-bmUWe4REEQyjA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VnUQOtrK4Ta03ESG2QZla4V9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3hFYQaVbQAJqPMowIFrZxgT6JjY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eTLVZKJDhdbkRIUkTttvl27s.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PbXCS2fQd8S0HPlFgjh6E7BcJxs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TmsnPS8JxpDEy20enhXW7lZU.jpg?f=fotoalbum_large

Heb nog even een foto gemaakt van de volledige situatie. Het lijkt er op dat de kookgroep inderdaad vanuit 2 fasen wordt gevoed. De 'dubbele invoer' is echter een splitsing naar de hoofdschakelaar van de laadpaal die op alle 3 de fasen zit aangesloten (iets lichtere bruine kabels).

  • Redhead1986
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 05-06 11:25
Even aan de slag gegaan met m'n homewizard om de verdeling over de verschillende fasen te achterhalen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GSomPuoNvQjktoihDlWN4V11ORo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lUl7NaQWvJjqJbVia2Ic8aGV.png?f=user_large

Wat mij bij het meten opviel was dat de kookplaat zijn vermogen verdeeld over fase 2 en 3 maar dat dit specifiek is voor welke pitten gebruikt worden; i.e. de pitten aan de linkerkant zitten op fase 2 en die aan de rechterkant op fase 3.

Dus met name fase 3 komt m.i. onder druk te staan als de cooker, oven, tv/xbox, kookplaat tegelijk aan staan. Alhoewel die dit in mijn test zojuist nog prima samen konden. Ik kon nu alleen geen belasting vanuit de laadpaal testen. Mogelijk dat dat de druppel kan zijn alhoewel mij verteld is dat die 'load-balanced' is...

De PV installatie zit ook op 3. Weet niet in hoeverre dat nog een factor is op een dergelijk zwaar belaste groep.

  • fsfikke
  • Registratie: Maart 2003
  • Niet online

fsfikke

* * * *

Redhead1986 schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 14:21:
[...]
Wat mij bij het meten opviel was dat de kookplaat zijn vermogen verdeeld over fase 2 en 3 maar dat dit specifiek is voor welke pitten gebruikt worden; i.e. de pitten aan de linkerkant zitten op fase 2 en die aan de rechterkant op fase 3.
Als je kijkt naar hoe een inductiekookplaat werkt dan zie je dat het een grote spoel is:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.slimster.nl/upload/cms/18/hoe%20werkt%20inductie%20kookplaat.jpg
Daar kan je natuurlijk niet zomaar twee fases tegelijk op aansluiten.

Zijn spaties in de aanbieding ofzo? www.spatiegebruik.nl


  • Redhead1986
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 05-06 11:25
@Morocius @Septillion

Begrijp ik jullie goed dat jullie stellen dat deze automaat verkeerd is aangesloten? Hier nog een paar closeups, type nr A9D97420.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hVF7nbapeGokmIiw7VUNPKyic-U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xl7ucd2MRav6LPJ0Xsb3pU4O.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LTuix5iWH6P_pRFSVmTopobdJY0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h3S517xA6HO6vg865JFeox7Y.jpg?f=fotoalbum_large

  • Sjamo
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 29-06 11:41
Septillion schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 17:49:
@Sjamo Dan heeft hij gewoon krachtstroom hoor :) Gewoon 230V/400V. Ofwel, tussen N en elk van de L meet je 230V maar tussen de twee L heb je 400V. Ofwel, hij zit op krachtstroom en werkt op krachtstroom. Van de 3 fases van de krachtstroom gebruikt hij er maar twee maar dat is maar bijzaak :)
Je hebt gelijk :) Het stopcontact waar de kookplaat op is aangesloten is inderdaad krachtstroom :) Dat had ik verkeerd onthouden.

Onze kookplaat heeft gewoon 230V zoals ook maximaal is toegestaan volgens de fabrikant.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KNuE_SQiwIS1Eau8r84vr3BFhTQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aJ8g8J895PD3jVP3V1nUouci.jpg?f=fotoalbum_large