Beste mensen,
Ik heb een vraagstuk waar ik graag jullie advies over zou willen horen.
Situatie:
Electra verbruik is nu ca. 10.000kWh/jr. (electrische auto, enz.) Gaat nog wat toenemen tot naar verwachting 12000kWh (warmtepomp).
Ik wil mijn elektragebruik maximaal invullen met eigen panelen en ook voorbereid zijn op het niet meer kunnen salderen.
Welke plaatsingsruimte heb ik nu:
- Woning met 1 dakdeel pal op het zuiden. Ruimte voor ca. 5.000Wp aan panelen. Andere zijden veel schaduw. (Ik woon op een bomenrijke plek)
- Schuur met alleen aan de westzijde ruimte voor ca. 2500Wp aan panelen. Er ligt een ruim bemeten 3 fasen kabel tussen de schuur en de meterkast.
Beide daken worden de komende maanden vervangen, waarna er zonnepanelen opkomen. (heb al sinds 2012 ervaring met PV panelen op mijn vorige woning)
- Ik heb vanuit een ‘pv op land’ project een partij panelen gekocht met een totale capaciteit van ca. 12000 Wp. Hiervan kan ik dus 7500 Wp kwijt op de daken. Hierbij is al uitgegaan van de maximale plaatsingsruimte.
Mijn plan:
- De panelen op de daken via 3 fasen (micro) omvormers aansluiten. Er zit inmiddels al een extra 3 fase groep in de meterkast.
- De resterende panelen (4500Wp) ‘mobiel’ op de grond plaatsen. Feitelijk op een te verankeren onderstel dat draaibaar is. Ik heb hier ruimte genoeg voor. Deze ‘panelenwagens’ via een daarbij passende grondkabel via eveneens 3 fasen (micro)omvormers op dezelfde groep aansluiten.
Waarom mobiel?
In de periode van het jaar met de grootste productie (zomer) zet ik deze ‘panelenwagens’ zo neer dat ze volledig oost of west zijn georiënteerd. Ik pak dan ‘langs de randen van de dag’ meer productie. Midden op de dag heb ik minder productie, maar dan leveren de daken genoeg stroom.
In de periode met de lage productie (winter) plaats ik de panelenwagens dusdanig dat ze over de dag heen optimaal produceren. Hiermee verwacht ik ook in de donkere maanden meer te produceren. (Ik realiseer me dat dit echt niet het totale gebruik in die periode dekt, maar alles is meegenomen).
Mijn vragen:
- Voorzien jullie problemen bij deze opzet die ik nu over het hoofd zie? (bekabeling, aansluiting en borging van de mobiele panelen wordt volgens de eisen aangelegd).
- Ik ga in theorie op de 3 fasen groep meer panelen aansluiten dan de 3x16A zekering aankan. In mijn ogen kan dit, omdat de panelen niet snel allemaal maximaal produceren en ik daarmee wel beneden de maximale waarden blijf. Maar ik wil het risico uitsluiten dat dit toch problemen kan gaan opleveren. Is hiervoor een (eenvoudige) extra beveiliging in te bouwen? Welke opties zijn er hierbij?
- Zijn er betere alternatieven waarmee ik hetzelfde doel kan bereiken? (ik heb de panelen al…)
Ik zie uit naar jullie reacties.
Henk
Ik heb een vraagstuk waar ik graag jullie advies over zou willen horen.
Situatie:
Electra verbruik is nu ca. 10.000kWh/jr. (electrische auto, enz.) Gaat nog wat toenemen tot naar verwachting 12000kWh (warmtepomp).
Ik wil mijn elektragebruik maximaal invullen met eigen panelen en ook voorbereid zijn op het niet meer kunnen salderen.
Welke plaatsingsruimte heb ik nu:
- Woning met 1 dakdeel pal op het zuiden. Ruimte voor ca. 5.000Wp aan panelen. Andere zijden veel schaduw. (Ik woon op een bomenrijke plek)
- Schuur met alleen aan de westzijde ruimte voor ca. 2500Wp aan panelen. Er ligt een ruim bemeten 3 fasen kabel tussen de schuur en de meterkast.
Beide daken worden de komende maanden vervangen, waarna er zonnepanelen opkomen. (heb al sinds 2012 ervaring met PV panelen op mijn vorige woning)
- Ik heb vanuit een ‘pv op land’ project een partij panelen gekocht met een totale capaciteit van ca. 12000 Wp. Hiervan kan ik dus 7500 Wp kwijt op de daken. Hierbij is al uitgegaan van de maximale plaatsingsruimte.
Mijn plan:
- De panelen op de daken via 3 fasen (micro) omvormers aansluiten. Er zit inmiddels al een extra 3 fase groep in de meterkast.
- De resterende panelen (4500Wp) ‘mobiel’ op de grond plaatsen. Feitelijk op een te verankeren onderstel dat draaibaar is. Ik heb hier ruimte genoeg voor. Deze ‘panelenwagens’ via een daarbij passende grondkabel via eveneens 3 fasen (micro)omvormers op dezelfde groep aansluiten.
Waarom mobiel?
In de periode van het jaar met de grootste productie (zomer) zet ik deze ‘panelenwagens’ zo neer dat ze volledig oost of west zijn georiënteerd. Ik pak dan ‘langs de randen van de dag’ meer productie. Midden op de dag heb ik minder productie, maar dan leveren de daken genoeg stroom.
In de periode met de lage productie (winter) plaats ik de panelenwagens dusdanig dat ze over de dag heen optimaal produceren. Hiermee verwacht ik ook in de donkere maanden meer te produceren. (Ik realiseer me dat dit echt niet het totale gebruik in die periode dekt, maar alles is meegenomen).
Mijn vragen:
- Voorzien jullie problemen bij deze opzet die ik nu over het hoofd zie? (bekabeling, aansluiting en borging van de mobiele panelen wordt volgens de eisen aangelegd).
- Ik ga in theorie op de 3 fasen groep meer panelen aansluiten dan de 3x16A zekering aankan. In mijn ogen kan dit, omdat de panelen niet snel allemaal maximaal produceren en ik daarmee wel beneden de maximale waarden blijf. Maar ik wil het risico uitsluiten dat dit toch problemen kan gaan opleveren. Is hiervoor een (eenvoudige) extra beveiliging in te bouwen? Welke opties zijn er hierbij?
- Zijn er betere alternatieven waarmee ik hetzelfde doel kan bereiken? (ik heb de panelen al…)
Ik zie uit naar jullie reacties.
Henk