3 fase aansluiting met 1 fase zonnepanelen installatie

Pagina: 1
Acties:

  • etienne001
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 10:27
@FrenzyFreak Ik ben bang dat ik het dan niet goed begrijp 8)7

Als ik onderstaand voorbeeld er even bij pak:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U5HeENnmoH7gABjyyVtqw9RiZkk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FwkFLoVanaHsGI2Vv5JqNcp0.jpg?f=user_large

Dan zie ik dat er verbruik is maar toch ook overschot.
Bij een 1-fase meterkast zou die 0,31kWh toch zelf verbruikt zijn toch, nu is die terug geleverd zoals ik het zie.
In de toekomst ben je die dan kwijt.
Het is geen schokkend vermogen maar op jaarbasis denk ik dat je zo best nog wel wat kWh-tjes kunt winnen.

  • FrenzyFreak
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 15:55
Wanneer je gegarandeerd altijd een hoger constant verbruik hebt dan je opbrengst, zul je inderdaad niet terugleveren.

Maar zelfs een oven trekt geen 3kW continue meer zodra hij is opgewarmd. Wanneer hij warm is en nog maar, zeg 2kW trekt, gaat het overschot van de zonnepanelen naar het net op.

Het verbruik over je 3 fases wisselt elke seconde. Kijkend naar de uurtotalen van je grafiek kun je geen conclusies trekken over opgenomen vermogen binnen het huis.

Je moet elke seconde opbrengst verrekenen met opgenomen vermogen en dan op 0 uitkomen. In dit plaatje zou verbruik (rood) dus exact gelijk moeten lopen met opbrengst (groen), OF verbruik op dezelfde fase zou beide waardes op 0 laten uitkomen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5JgnfiB4v12Wd2xX0HyyaIwWN8I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/USwP52eYmHVuasrogWzstVYw.png?f=fotoalbum_large

Totaalverbruik is normaal:
L1+L2+L3

Bij zonnepanelen op alledrie de fases is dat:
(L1+L2+L3) - (PV L1+L2+L3)

Bij 3-fase met zonnepanelen op Fase 1 is dat:
(L1 - PV L1)+L2+L3