We zijn ons huis uit 1927 aan het renoveren, het is een half vrijstaand huis (op bg niveau grenst een restaurant). Naast renovatie gaan we het ook volledig verduurzamen. We hebben het gekocht (in juli 2022) van de ouders van mijn vrouw die het in 1973 weer van hun ouders hebben gekocht. Het huis blijft zo in de familie, dat is de grote wens van (schoon)pa. (schoon)Pa en ma komen te wonen in een mantelzorgwoning die is geplaatst achter in onze tuin. Mijn vrouw en ik blijven hier dan ook nog lang wonen om te zorgen voor onze (schoon)ouders. Daarom investeren we nu flink in het huis, we gaan binnen nu en 20 jaar hier niet meer weg.
:strip_exif()/f/image/bLIZ4TnVpFgqiGGeMnllod8T.jpg?f=fotoalbum_large)
We pakken het nu goed aan, zo hebben we geen zorgen of projecten meer in de toekomst (behalve onderhoud). We hebben een architect in de arm genomen omdat het een groot project is.
[het woonhuis] verduurzaming
De muren zijn opgetrokken uit mergelsteen aan de binnenkant en bakstenen aan de buitenkant. Geen spouw alleen een "spleet" van een paar centimeter. Daarom gekozen voor buitengevelisolatie. Vloerisolatie, kompleet nieuw dak (zolder), aanbouw wordt kompleet gerenoveerd met nieuw dak. Nieuw HR++ kozijnen. Elektrische infrarood vloerverwarming. Wamtepompboiler. 25 zonnepanelen a 425Wp. Daarmee moeten we het wel redden betreft verwarming.
Vloerisolatie 85m2 140mm XPS Rc 4,00
Vloerisolatie 38m2 40mm PS-combinatievloer Rc 3,7
Gevelisolatie 287m2 180mm EPS Rc 6,3
Dakisolatie zolder 132m2 142mm PIR Rc 6,3
Dakisolatie aanbouw 57m2 142mm PIR Rc 6,3
HR++ beglazing in kunstof kozijn mer ZR roosters Ug 1,1
[de mantelzorgwoning] aansluiting en verbruik
Het woonhuis had origineel een 1x35A hoofdaansluiting. In oktober 2022 is de mantelzorgwoning (MZW) (all electric, 3x25A) geplaatst in onze tuin. Daarom is de hoofdaansluitng van ons woonhuis verzwaard naar 3x25A en daarop is de MZW aangesloten. Maart dit jaar zijn er 16 zonnepanelen a 405Wp op de MZW geplaatst waardoor de MZW in theorie zelfvoorzienend is. De MZW heeft een warmtepompboiler, 2x airco, 2 kleine elektrische radiotoren, oven, inductiekookplaat, koelkast, wasmachine, droger en standaard kleine zaken TV, radio, strijkijzer, etc.
Wat ik zie op de Homewizard P1 is dat op een dag er soms een piekverbuik is van 4000/4200W
De MZW zal in de toekomst een eigen aansluiting, 3x25A, krijgen voor de stroom maar die doorlooptijd is nu bijna een jaar. Daarnaast heeft Enexis aangegeven dat we bij de aanvraag moeten melden dat het om een MZW gaat, een reden hebben ze niet gegeven maar het moet. Beetje vreemd want wat maakt hun dat uit? de MZW heeft een gekeurde meterkast, klaar voor een 3x25A aansluiting. Het is geen campingmeterkast.
[de elektriciteit]
De elektriciteit is oud, ijzeren leidingen, rode en groene draden, spijkers door leidingen geslagen, kroonsteentjes, losse kabels, doorgebrande WCD's, you name it. Al dat oude spul gaat er uit en er komt een kompleet nieuwe elektrische installatie. De hoofdaansluiting zit in wat nu de garage is, die blijft maar vanuit daar gaan we naar een centraal punt in huis waar een onderverdeler komt; onze nieuwe meterkast. De elektricien legt ook de elektrische infraroodverwarming aan en de zonnepanelen.
Zijn advies, volgens zijn berekening, is dat we de hoofdaansluiting moeten verzwaren van 3x25A naar 3x50A. Derhalve heb ik de verzwaring aangevraagd bij Enexis februari dit jaar. Guess what, duurt lang, capaciteitsmeting is nog niet gedaan, schouw komt pas na capaciteitsmeting en 99% zeker dat de hoofdleiding in de straat verzwaard moet worden. Dit gaat dus maaaaanden duren. Nu trek ik de kennis van onze elektricien niet in twijfel maar 3x50A is heftig, los van de jaarlijkse kosten,
daarom mijn vraag aan jullie: is 3x50A wel nodig? kunnen we niet uit de voeten met 3x25A?
Nu snap ik dat met de MZW erbij de totale belasting/vermogen wat hoger is dan een normaal woonhuis maar het moet kunnen toch? met 3x25A kan je een piekbelasting aan van 17000W als ik het goed heb. Dus als we een beetje opletten (vooral in de winter) met gelijktijdig gebruik van zware apparaten is er niets aan de hand.
Wat is jullie mening? berekening? of heeft iemand al ervaring op dit gebied?
Edit 23u 30-3: mijn vraag gaat over de capaciteit van de hoofdaansluiting elektriciteit tesamen met de apparatuur die we hebben. Niet de discussie over onze keuze van b.v. de elektrische infraroodvloerverwarming, die is al gemaakt, de spullen zijn besteld en de rest van het huis is daar op afgestemd (b.v. manier van ventialtie > natuurlijk).
[lijst elektrische apparaten]
Hier een lijst met apparaten in de categorie vaste apparatuur/grootverbruikers:
Vloerverwarming:
Magnum heating Infrarood systeem; Magnum Cable 17 Watt, 7mm
700W Entree/gang
3300W Eetkamer
2600W Woonkamer
3300W Keuken
1700W Slaapkamer bg
700W Badkamer bg
2100W Bijkeuken+berging
700W Badkamer 1e verd
elke ruimte krijgt een eigen (smart) thermostaat waarmee je de ruimte individueel kan instellen. Verwarming zal niet vaak aan staan en ook niet op vol vermogen omdat het huis zeer goed geisoleerd is.
Keuken:
3650W Oven SIEMENS HB876G5B6
900W Combi Magnetron SIEMENS CM876G0B6
800W Warmhoudlade SIEMENS BI830CNB1
120W Koelvrieskast SIEMENS KI86SHDD0
2400W Vaatwasser SIEMENS SX97T800CE
7400W Inductie kookplaat SIEMENS EZ977KZY1E
160W Afzuigkap SIEMENS LR97CAQ20
0W Recirculatieunit voor afzuigkap SIEMENS LZ21JCC26
Airco:
1,4kW buitenunit met 1x binnenunit in slaapkamer 1e verd, 1x binnenunit op zolder
1,4kW buitenunit 1x binnenunit keuken bg
Warmtepompboiler:
1820W (thermisch vermogen) Daikin EKHHE260PCV3
Stroomverbruik tijdens de bedrijfscyclus WEL-TC (EN) (1) 5,64 kWu
losse apparaten in de keuken:
±600W Mixer/keukenmachine
±300W Waterkoker
BG (bij)keuken:
1450W Espressomachine
2000W Frituurpan
2000W Airfryer
BG Laundryroom:
2300W Wasmachine
1000W Wasdroger
3000W Strijkijzer
Stel dat we 3000W continue voor de MZW tellen, dan blijft 14000W over voor het woonhuis. Als we totdat de MZW zijn eigen aansluiting heeft er goed opletten dat we niet tegelijk : koken met alles vol open + douchen of bad + wasmachine en/of droger lijkt me niets aan de hand.
:strip_exif()/f/image/bLIZ4TnVpFgqiGGeMnllod8T.jpg?f=fotoalbum_large)
We pakken het nu goed aan, zo hebben we geen zorgen of projecten meer in de toekomst (behalve onderhoud). We hebben een architect in de arm genomen omdat het een groot project is.
[het woonhuis] verduurzaming
De muren zijn opgetrokken uit mergelsteen aan de binnenkant en bakstenen aan de buitenkant. Geen spouw alleen een "spleet" van een paar centimeter. Daarom gekozen voor buitengevelisolatie. Vloerisolatie, kompleet nieuw dak (zolder), aanbouw wordt kompleet gerenoveerd met nieuw dak. Nieuw HR++ kozijnen. Elektrische infrarood vloerverwarming. Wamtepompboiler. 25 zonnepanelen a 425Wp. Daarmee moeten we het wel redden betreft verwarming.
Vloerisolatie 85m2 140mm XPS Rc 4,00
Vloerisolatie 38m2 40mm PS-combinatievloer Rc 3,7
Gevelisolatie 287m2 180mm EPS Rc 6,3
Dakisolatie zolder 132m2 142mm PIR Rc 6,3
Dakisolatie aanbouw 57m2 142mm PIR Rc 6,3
HR++ beglazing in kunstof kozijn mer ZR roosters Ug 1,1
[de mantelzorgwoning] aansluiting en verbruik
Het woonhuis had origineel een 1x35A hoofdaansluiting. In oktober 2022 is de mantelzorgwoning (MZW) (all electric, 3x25A) geplaatst in onze tuin. Daarom is de hoofdaansluitng van ons woonhuis verzwaard naar 3x25A en daarop is de MZW aangesloten. Maart dit jaar zijn er 16 zonnepanelen a 405Wp op de MZW geplaatst waardoor de MZW in theorie zelfvoorzienend is. De MZW heeft een warmtepompboiler, 2x airco, 2 kleine elektrische radiotoren, oven, inductiekookplaat, koelkast, wasmachine, droger en standaard kleine zaken TV, radio, strijkijzer, etc.
Wat ik zie op de Homewizard P1 is dat op een dag er soms een piekverbuik is van 4000/4200W
![]() | ![]() |
De MZW zal in de toekomst een eigen aansluiting, 3x25A, krijgen voor de stroom maar die doorlooptijd is nu bijna een jaar. Daarnaast heeft Enexis aangegeven dat we bij de aanvraag moeten melden dat het om een MZW gaat, een reden hebben ze niet gegeven maar het moet. Beetje vreemd want wat maakt hun dat uit? de MZW heeft een gekeurde meterkast, klaar voor een 3x25A aansluiting. Het is geen campingmeterkast.
[de elektriciteit]
De elektriciteit is oud, ijzeren leidingen, rode en groene draden, spijkers door leidingen geslagen, kroonsteentjes, losse kabels, doorgebrande WCD's, you name it. Al dat oude spul gaat er uit en er komt een kompleet nieuwe elektrische installatie. De hoofdaansluiting zit in wat nu de garage is, die blijft maar vanuit daar gaan we naar een centraal punt in huis waar een onderverdeler komt; onze nieuwe meterkast. De elektricien legt ook de elektrische infraroodverwarming aan en de zonnepanelen.
Zijn advies, volgens zijn berekening, is dat we de hoofdaansluiting moeten verzwaren van 3x25A naar 3x50A. Derhalve heb ik de verzwaring aangevraagd bij Enexis februari dit jaar. Guess what, duurt lang, capaciteitsmeting is nog niet gedaan, schouw komt pas na capaciteitsmeting en 99% zeker dat de hoofdleiding in de straat verzwaard moet worden. Dit gaat dus maaaaanden duren. Nu trek ik de kennis van onze elektricien niet in twijfel maar 3x50A is heftig, los van de jaarlijkse kosten,
daarom mijn vraag aan jullie: is 3x50A wel nodig? kunnen we niet uit de voeten met 3x25A?
Nu snap ik dat met de MZW erbij de totale belasting/vermogen wat hoger is dan een normaal woonhuis maar het moet kunnen toch? met 3x25A kan je een piekbelasting aan van 17000W als ik het goed heb. Dus als we een beetje opletten (vooral in de winter) met gelijktijdig gebruik van zware apparaten is er niets aan de hand.
Wat is jullie mening? berekening? of heeft iemand al ervaring op dit gebied?
Edit 23u 30-3: mijn vraag gaat over de capaciteit van de hoofdaansluiting elektriciteit tesamen met de apparatuur die we hebben. Niet de discussie over onze keuze van b.v. de elektrische infraroodvloerverwarming, die is al gemaakt, de spullen zijn besteld en de rest van het huis is daar op afgestemd (b.v. manier van ventialtie > natuurlijk).
[lijst elektrische apparaten]
Hier een lijst met apparaten in de categorie vaste apparatuur/grootverbruikers:
Vloerverwarming:
Magnum heating Infrarood systeem; Magnum Cable 17 Watt, 7mm
700W Entree/gang
3300W Eetkamer
2600W Woonkamer
3300W Keuken
1700W Slaapkamer bg
700W Badkamer bg
2100W Bijkeuken+berging
700W Badkamer 1e verd
elke ruimte krijgt een eigen (smart) thermostaat waarmee je de ruimte individueel kan instellen. Verwarming zal niet vaak aan staan en ook niet op vol vermogen omdat het huis zeer goed geisoleerd is.
Keuken:
3650W Oven SIEMENS HB876G5B6
900W Combi Magnetron SIEMENS CM876G0B6
800W Warmhoudlade SIEMENS BI830CNB1
120W Koelvrieskast SIEMENS KI86SHDD0
2400W Vaatwasser SIEMENS SX97T800CE
7400W Inductie kookplaat SIEMENS EZ977KZY1E
160W Afzuigkap SIEMENS LR97CAQ20
0W Recirculatieunit voor afzuigkap SIEMENS LZ21JCC26
Airco:
1,4kW buitenunit met 1x binnenunit in slaapkamer 1e verd, 1x binnenunit op zolder
1,4kW buitenunit 1x binnenunit keuken bg
Warmtepompboiler:
1820W (thermisch vermogen) Daikin EKHHE260PCV3
Stroomverbruik tijdens de bedrijfscyclus WEL-TC (EN) (1) 5,64 kWu
losse apparaten in de keuken:
±600W Mixer/keukenmachine
±300W Waterkoker
BG (bij)keuken:
1450W Espressomachine
2000W Frituurpan
2000W Airfryer
BG Laundryroom:
2300W Wasmachine
1000W Wasdroger
3000W Strijkijzer
Stel dat we 3000W continue voor de MZW tellen, dan blijft 14000W over voor het woonhuis. Als we totdat de MZW zijn eigen aansluiting heeft er goed opletten dat we niet tegelijk : koken met alles vol open + douchen of bad + wasmachine en/of droger lijkt me niets aan de hand.