Vraag


  • kevvie123
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 29-06 11:38
Voor mijn aanstaande zonnepanelen heb ik een EMAT aardlekautomaat gekocht (zie foto hieronder). Voor deze automaat lijkt het nodig om de schakeling vanuit de hoofdschakelaar en de kabels vanuit de omvormer op de goede kant aan te sluiten (gezien de line en load notatie). Voor normaal gebruik is deze aanduidelijk logisch, line is de hoofdschakelaar aansluiting en load is de last/groep, alleen vraag ik mij af of ik voor de toepassing met zonnepanelen en omvormer de aansluitingen om moet wisselen? Aangezien de omvormer nu eigenlijk de line kant (stoomleverend) en de load kant het net is. Al kan ik me ook voorstellen dat de load kant de kant is waar het mogelijke aardlek op zou kunnen treden.

Weet iemand hier toevallig meer over of heeft iemand deze automaat als eens ingebouwd voor zijn of haar omvormer en kan mij hier uit de brand helpen :)

Alvast bedankt!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/npAtgowykQw23lLkR4NSOQRYayY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QYNuVJGJeJghqmDHof5d5zXR.webp?f=fotoalbum_large

Beste antwoord (via kevvie123 op 16-03-2023 15:23)


  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Hoofdschakelaar op line en omvormer op load. Heb er zelf 3 gehad voor ik omging naar 3-fase omvormers.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐