"Upgraden" bestaande zekeringkast (BE) voor power monitoring

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen


  • _eLMo_
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online
Of je nu extra modules pakt (kWh meters) of CT klemmen, extra ruimte ga je nodig hebben.

Ik heb zelf een oplossing van lechacal.com (RPi top hats) waarbij ik mijn inkomende aansluiting, 12 losse groepen, 4 3-fase groepen en de aarde meet. Hiervoor heb je behoorlijk wat CT klemmen nodig, dat past niet in een standaard kast.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l9BXk6LGtGRVmv0iBEZwDelHhog=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j8A3LJFRfXdTFzOfXQtDNhPD.jpg?f=fotoalbum_large

SFPC - Motorrijder - EV - PV - L/L WP - Steun de TET!


  • KLucky_13
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 28-01 15:14
Als het externe sensoren zijn die op de kabels gezet worden kunnen de apparaten zelf misschien in een aparte kast ernaast geplaatst worden. Echter lijken die klemmen op zich ook al een hoop plaats nodig te hebben, dus dat gaat idd heel krap worden.

Dit is de zekeringskast en meter:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/okUTyCDbLEInxHKlNzRl-Z9a2wU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JZJrIePzwa12cvXfGALfJXTk.jpg?f=user_large

En hier enkele detailfoto's van de kast zonder de cover:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rDLTsoTnurDGp06hqYJkyAzdFrA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wnPqzXWovnGhBYJpli4ZYEbm.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/800QTb0mo-XjGOW2PhiZFp_eeSo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lePJUgvC7zSdRV9t7mgBOOF9.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QsX0gQYvDINN_LW8NgoqaR3HQeA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jWq2BPlFYntEvh1jZ49WVq7r.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1cZjvM61Y64r_MozXVG_UBS4wP4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Y0ddtzEBgk2dnphDOlk52Zuj.jpg?f=user_large

  • KLucky_13
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 28-01 15:14
Mij lijken ze een heel stuk compacter dan het voorbeeld dat je gaf, dit voorbeeld kwam ik online tegen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UguBp256CLnT68S7M9raNKIgxxM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2snBigykyahK4TQy4A0eDQeR.jpg?f=fotoalbum_large

  • _eLMo_
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online
Dat zijn exact dezelfde als ik heb in een Amerikaans paneel. Bij mijn foto zitten ze in ABB Hafonorm kasten.

Vooral drie-fase groepen zijn problematisch, omdat je veel fases naast elkaar hebt.

Op de foto is het niet goed te zien, maar linksonder lijk (? rare aangesloten draadkleuren) jij 2x een 3-fase aardlekken te hebben, waarvan maar 2 fases aangesloten worden en de blauwe neutraal in L3 zit?
Met daarnaast een 2-fase groep (?) en voor de rest vooral 1-fase groepen.

De 1-fases ga je met veeeel moeite en friemelen kwijt kunnen, maar waar ga je alle draden dan heen leiden?

Je kan het proberen, maar dan kun je nooit meer fatsoenlijk iets doen aan die kast zonder dat hij ontploft, en je gaat de grootste moeite krijgen om de deksel er nog op te kunnen doen :D

Gezien je grotendeels 1-fase groepen hebt blijft mijn advies: 1-fase per doelgroep en gewoon de fase meten. Makkelijker + minder troep in de kast. Gaat niet op, je lijkt maar 2-fases binnen te krijgen?

Als voorbeeld, mijn kast waar ik alle groepen afzonderlijk in meet, zie de hoeveelheid lege modules:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dacLvdJ0meZC4eyvtWKKXnxkPSU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JCc0yfjgcDh8J6NeLi3BIVZz.jpg?f=fotoalbum_large

De twee kasten rechts boven elkaar zijn alle 1-fase groepen voor het huis en hoofdschakelaar + overspanningsbeveiliging. De twee kasten links zijn de 3-fase groepen.

offtopic:
let niet op de UPS DC kabels + ETH + beltrafo kabel die hier nog niet weggewerkt zijn

[ Voor 96% gewijzigd door _eLMo_ op 06-03-2023 12:01 ]

SFPC - Motorrijder - EV - PV - L/L WP - Steun de TET!


  • _eLMo_
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online
Je ziet steeds meer kasten switchen naar alamats (Aardlek + installatie automaat in 1). Daar ook nog power monitoring in is moeilijk qua module grootte. Er zijn al wel installatie automaten met power monitoring erin in 2 module breed geloof ik.

In jouw kast zie ik maar 2 fases (+N) binnenkomen vanaf de meter?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TuA_yNryEmGtURRZCbaX6NYZ8cM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/QGeI04UPBJH4iR3E9BPNn54e.png?f=user_large

SFPC - Motorrijder - EV - PV - L/L WP - Steun de TET!