Beste Tweakers, ik ben bezig om mijn cv installatie thuis efficiënter te maken (en zonder fouten te laten draaien...). We hebben 2 jaar geleden een Remeha Tzerra Ace 39C (CW5) laten plaatsen (was €100 meer dan een CW4 en dachten “waarom ook niet, beetje extra vermogen en comfort is altijd lekker”). Begin er nu misschien op terug te komen… zal even kort uitleggen hoe het systeem ingericht is.
Huis is een tussenwoning uit 1978, geen vloerverwarming, alleen paneel, design en handdoek radiatoren. In 2021 een nieuwe Honeywell Evohome set aangeschaft en elke radiator voorzien van de HR92 knop. Eerste storing is een feit (weet even niet meer welke code precies). Installateur gaf aan dat de slimme thermostaat voor “dit soort problemen” kan zorgen. Zijn advies was om een AVDO te plaatsen, minimaal 5 meter van de ketel. Dat gedaan, nog steeds storing, echter minder vaak. Heb ik nog wel een vraag over, kom ik later nog op terug. Deze week dynamische thermostaat kranen geplaatst om in te kunnen regelen. Om deze kranen te beschermen meteen een vuil- en microbellen afscheider geplaatst (advies vaak tegen gekomen online). Las ook dat het expansie vat niet hoger mag hangen dan de pomp van de ketel. Gelukkig genoeg ruimte op de zolder dat ik het vat een stuk lager kon hangen. Tot afgelopen week kreeg ik regelmatig de melding dat de druk zakte, terwijl de ketel wel werkte. Zodra er een kraan open ging schoot de druk naar 1.5 bar, oftewel de druk zakte alleen in de aanvoerleiding (een van de redenen om de kranen te vervangen (sommige waren al 10+ jaar oud) en dan meteen maar inregelbare.
Zo was het voordat ik begon:
Zo is het na de aanpassingen:
Dit is de installatie schematisch met alle maten er bij.
Er zit een automatische vulinrichting van Remeha op, daarmee had ik gehoopt dat deze een eventueel te lage druk op zou vangen en zelf bij zou vullen tot de minimale druk. Ik heb het idee dat deze niet uit zichzelf reageert terwijl deze wel op AUTO staat. Ik heb uit voorzorg een extra vulkraantje geplaatst omdat ik de druk niet hoger dan 1.5 bar krijg met de vulinrichting EN ik wil de optie hebben om boven de druk er af te halen indien nodig. Voor 2 tientjes extra is dat mooi meegenomen (en geen een die lekt...)
Op basis van een YouTube video van Ketelklets heb ik de ketel een stuk naar beneden afgesteld (als ik het zo kan noemen). O.a. Max pomptoerental verlaagd. Zie tabel voor de aangepaste parameters:
Nu krijg ik regelmatig de volgende fouten.
- A.02.06: Waarschuwing waterdruk actief
- H.01.14: De aanvoertemperatuur heeft de maximale bedrijfswaarde overschreden
- H.01.05: Maximaal verschil tussen aanvoertemperatuur en retourtemperatuur
- E.04.03: Gemeten temperatuur boven veiligheidslimiet
:strip_exif()/f/image/n828w0RT9f3fb0OyTgVljrXO.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/2H5U2KOLDclj770g90yDS7ra.jpg?f=fotoalbum_large)
De aanvoertemperatuur staat op 70 graden ingesteld, maar de temperatuur loopt al snel richting de 85 graden en jawel, een fout. Vreemde is dat de pijp boven de microbellen afscheider heel warm wordt, daar onder scheelt het al snel een graad of 20 of meer (op gevoel gemeten: pijp boven niet vast te pakken, er onder wel). Als ik de HR92 knoppen er af haal en warme vraag start worden alle radiatoren netjes warm zoals ik verwacht, dus de inregeling is wat mij betreft gelukt en de radiatoren reageren zoals ze zouden moeten.
Allereerst kon ik niet verklaren waarom de druk langzaam weg viel in de aanvoerleiding en niet in de retour. Omdat alle kranen op dat moment dicht stonden kon ik alleen bedenken dat het ontstond doordat de temperatuur terug liep en er geen verbinding was met de retourleiding. Pas toen er een kraan open gedraaid werd hoorde je dat er water tegen de richting van de kraan "geduwd" werd en de druk was weer normaal. Ik heb het probleem nu niet meer met de nieuwe kranen, geen idee of het verband heeft.
Er zit nu een AVDO (overdruk ventiel) in de 22mm leiding, ca 8m vanaf de ketel ingebouwd. Advies van de installateur was minimaal 5m, dat was technisch niet mogelijk, of het was 8m of het was binnen 1m van de ketel (ergens in de buurt van de afscheiders). Nu de vraag, zit deze op de juiste plek? En nog belangrijker, op welke waarde stel ik deze in (0,1 - 0,5)? Ik kom nergens echt een goede uitleg tegen. Hij heeft al op verschillende waardes gestaan, tot nu toe niet kunnen ontdekken wat de juiste is, heb hem nu op 0,3 gezet, beetje op gevoel bepaald.
Voor de vuilafscheider en microbellen afscheider ben ik gevallen voor de Spirotech modellen. De inregelbare kranen heb ik 2 types voor gebruikt (gebaseerd op wat er al gemonteerd zat), Danfoss RA-DV 15 en Honeywell Kombi TRV. Deze zijn gevoelig voor vuil begreep ik, dus dit is een vereiste lijkt me om het systeem een beetje schoon te houden. De microbellen schijnen weer voor meer corrosie te zorgen in je systeem en de afscheider helpt bij een betere stroming en een rustiger geluid. We zijn toch bezig dus ook deze er in (nieuw via Marktplaats, dus het was niet de hoofdprijs).
Wie kan mij helpen met het verhelpen van de terugkerende storingen?? Ik heb de radiatoren naar mijn mening goed ingeregeld (ca 20% temperatuur verschil tussen in- en uitgaande stroom, gemeten met een laser thermometer van Amazon). Ik denk dat de ketel z'n doorstroming niet lekker voor elkaar heeft of hij moduleert niet goed. Ik sta voor een raadsel met een relatief fris huis... Ik ben best handig en heb tot nu toe alles zelf vervangen en aangelegd, op de ketel na, heb een technische (WTB) achtergrond maar ben geen installateur, dus als ik bepaalde termen verkeerd gebruik of benoem weet je waar dat door komt...
Bij voorbaat dank voor het meedenken en de reacties. Als er meer info benodigd is dan hoor ik dat uiteraard graag.
Huis is een tussenwoning uit 1978, geen vloerverwarming, alleen paneel, design en handdoek radiatoren. In 2021 een nieuwe Honeywell Evohome set aangeschaft en elke radiator voorzien van de HR92 knop. Eerste storing is een feit (weet even niet meer welke code precies). Installateur gaf aan dat de slimme thermostaat voor “dit soort problemen” kan zorgen. Zijn advies was om een AVDO te plaatsen, minimaal 5 meter van de ketel. Dat gedaan, nog steeds storing, echter minder vaak. Heb ik nog wel een vraag over, kom ik later nog op terug. Deze week dynamische thermostaat kranen geplaatst om in te kunnen regelen. Om deze kranen te beschermen meteen een vuil- en microbellen afscheider geplaatst (advies vaak tegen gekomen online). Las ook dat het expansie vat niet hoger mag hangen dan de pomp van de ketel. Gelukkig genoeg ruimte op de zolder dat ik het vat een stuk lager kon hangen. Tot afgelopen week kreeg ik regelmatig de melding dat de druk zakte, terwijl de ketel wel werkte. Zodra er een kraan open ging schoot de druk naar 1.5 bar, oftewel de druk zakte alleen in de aanvoerleiding (een van de redenen om de kranen te vervangen (sommige waren al 10+ jaar oud) en dan meteen maar inregelbare.
Zo was het voordat ik begon:
Zo is het na de aanpassingen:
Dit is de installatie schematisch met alle maten er bij.
Er zit een automatische vulinrichting van Remeha op, daarmee had ik gehoopt dat deze een eventueel te lage druk op zou vangen en zelf bij zou vullen tot de minimale druk. Ik heb het idee dat deze niet uit zichzelf reageert terwijl deze wel op AUTO staat. Ik heb uit voorzorg een extra vulkraantje geplaatst omdat ik de druk niet hoger dan 1.5 bar krijg met de vulinrichting EN ik wil de optie hebben om boven de druk er af te halen indien nodig. Voor 2 tientjes extra is dat mooi meegenomen (en geen een die lekt...)
Op basis van een YouTube video van Ketelklets heb ik de ketel een stuk naar beneden afgesteld (als ik het zo kan noemen). O.a. Max pomptoerental verlaagd. Zie tabel voor de aangepaste parameters:
Nu krijg ik regelmatig de volgende fouten.
- A.02.06: Waarschuwing waterdruk actief
- H.01.14: De aanvoertemperatuur heeft de maximale bedrijfswaarde overschreden
- H.01.05: Maximaal verschil tussen aanvoertemperatuur en retourtemperatuur
- E.04.03: Gemeten temperatuur boven veiligheidslimiet
:strip_exif()/f/image/n828w0RT9f3fb0OyTgVljrXO.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/2H5U2KOLDclj770g90yDS7ra.jpg?f=fotoalbum_large)
De aanvoertemperatuur staat op 70 graden ingesteld, maar de temperatuur loopt al snel richting de 85 graden en jawel, een fout. Vreemde is dat de pijp boven de microbellen afscheider heel warm wordt, daar onder scheelt het al snel een graad of 20 of meer (op gevoel gemeten: pijp boven niet vast te pakken, er onder wel). Als ik de HR92 knoppen er af haal en warme vraag start worden alle radiatoren netjes warm zoals ik verwacht, dus de inregeling is wat mij betreft gelukt en de radiatoren reageren zoals ze zouden moeten.
Allereerst kon ik niet verklaren waarom de druk langzaam weg viel in de aanvoerleiding en niet in de retour. Omdat alle kranen op dat moment dicht stonden kon ik alleen bedenken dat het ontstond doordat de temperatuur terug liep en er geen verbinding was met de retourleiding. Pas toen er een kraan open gedraaid werd hoorde je dat er water tegen de richting van de kraan "geduwd" werd en de druk was weer normaal. Ik heb het probleem nu niet meer met de nieuwe kranen, geen idee of het verband heeft.
Er zit nu een AVDO (overdruk ventiel) in de 22mm leiding, ca 8m vanaf de ketel ingebouwd. Advies van de installateur was minimaal 5m, dat was technisch niet mogelijk, of het was 8m of het was binnen 1m van de ketel (ergens in de buurt van de afscheiders). Nu de vraag, zit deze op de juiste plek? En nog belangrijker, op welke waarde stel ik deze in (0,1 - 0,5)? Ik kom nergens echt een goede uitleg tegen. Hij heeft al op verschillende waardes gestaan, tot nu toe niet kunnen ontdekken wat de juiste is, heb hem nu op 0,3 gezet, beetje op gevoel bepaald.
Voor de vuilafscheider en microbellen afscheider ben ik gevallen voor de Spirotech modellen. De inregelbare kranen heb ik 2 types voor gebruikt (gebaseerd op wat er al gemonteerd zat), Danfoss RA-DV 15 en Honeywell Kombi TRV. Deze zijn gevoelig voor vuil begreep ik, dus dit is een vereiste lijkt me om het systeem een beetje schoon te houden. De microbellen schijnen weer voor meer corrosie te zorgen in je systeem en de afscheider helpt bij een betere stroming en een rustiger geluid. We zijn toch bezig dus ook deze er in (nieuw via Marktplaats, dus het was niet de hoofdprijs).
Wie kan mij helpen met het verhelpen van de terugkerende storingen?? Ik heb de radiatoren naar mijn mening goed ingeregeld (ca 20% temperatuur verschil tussen in- en uitgaande stroom, gemeten met een laser thermometer van Amazon). Ik denk dat de ketel z'n doorstroming niet lekker voor elkaar heeft of hij moduleert niet goed. Ik sta voor een raadsel met een relatief fris huis... Ik ben best handig en heb tot nu toe alles zelf vervangen en aangelegd, op de ketel na, heb een technische (WTB) achtergrond maar ben geen installateur, dus als ik bepaalde termen verkeerd gebruik of benoem weet je waar dat door komt...
Bij voorbaat dank voor het meedenken en de reacties. Als er meer info benodigd is dan hoor ik dat uiteraard graag.
Groeten, Nick