1 fase binnenkomst met 2x40a groepenkast?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Denneke,,!
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 29-10 15:47
Ik ben aan het oriënteren om zonnepanelen te leggen. 15x 410wp. De installateur zei dat ik 1 fase moet om laten zetten naar 3 fase.

Ik heb mijn meterkast bekeken en er komt idd 1 fase binnen zover ik kan zien. Maar ik heb een groepenkast met 2x40a lijkt het.

Klopt dit? Moet ik mijn groepenkast ook aanpassen?

Klopt het dat ik moet omzetten naar 3 fasen voor 6300wp met 5050 opbrengst
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uriDlAuxW42zXVwXyX9-T0SvBYM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g3aG26eGMRhtEqMYDIH0hXz5.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xr-a9cO2hvl9TdNmrbTBMAzlkik=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FuJDMD7mdUpZZkJSBGoLz91R.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • timberleek
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 20:06
Op een enkelfase aansluiting mag je maximaal 5kVA terugleveren. Jij noemde 5050W, close enough.

In alle gevallen zal de meterkast aangepast moeten worden.
Als je enkelfase behoudt zul je natuurlijk een PV groep moeten hebben, maar ook een maximaalstroombeveiliging laten aanbrengen om te voorkomen dat er meer dan 40A door de aardlekschakelaars gaat lopen.
In dat geval wordt de boodschappenlijst:
- 1 aardlekautomaat (of aardlekschakelaar + automaat) 2-polig 25A voor de PV
- 1 automaat 2-polig 40A voor de maximaalstroombeveiliging.
- wat draad en kleinmateriaal.

De kast is zo te zien prima in orde, helemaal vervangen lijkt me onnodig.

De 3-fase tour is wat meer werk. Maar kan alsnog interessant zijn om een paar redenen. Waaronder voorbereiding op de toekomst. Je hebt al een elektrische kookplaat. Maar mocht je in de toekomst ook naar elektrisch rijden (met eigen laadpaal) en/of elektrisch stoken willen loopt het verbruik mogelijk flink op. Dan is een 3-fase installatie al snel raadzaam.
Daarbij zorgt terugleveren voor het stijgen van de netspanning. Boven een bepaalde spanning schakelt de omvormer uit (en lever je dus niks terug). Bij een 3-fase omvormer heb je hier minder last van doordat er minder grote stromen (per fase) lopen. In een wijk met veel PV en/of oude kabels kan dit relevant zijn.

Maar voor een 3-fase installatie kun je eventueel ook een stuk je kast behouden.
- de hoofdschakelaar moet vervangen voor een 4-polige variant.
- je krijgt een 4-polige kracht-aardlekautomaat voor de PV
- Ik zou de kookgroep ook vervangen door een krachtgroep (aardlekautomaat) in deze
- Je hebt geen maximaalstroombeveiliging nodig. Je gaat dan namelijk niet genoeg terugleveren per fase om boven die 40A uit te komen.
- de bestaande aardlekschakelaars en automaten kunnen blijven.

Ja 3-fase is duurder, al kan de schade meevallen doordat een deel prima herbruikbaar is. Maar het is wel toekomstbestendiger


edit:
Voor de visuele impressie:
De oranje omcirkelde componenten zijn nieuw.

Een mogelijke 1-fase variant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-CmoeyPBU6BQ-Nq44uACjiwdB9k=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/xnaAlkKlpKxxjnzuAmKJnitb.png?f=fotoalbum_medium

Een mogelijke 3-fase variant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3XymaX4txSuYf6fEFVpK8038-e4=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/pDObHiSQeTTOWMBEZnuZ0JZb.png?f=fotoalbum_medium
Bij deze optie zit de kast dus wel vol.

[ Voor 18% gewijzigd door timberleek op 02-02-2023 12:20 ]