Ik had een vraagje over de powermeter DTSU666 die samen met mijn pv installatie werd gemonteerd.
Op zaterdag 28/01 om 10:00 heb ik de meter uitgelezen en ik bekom volgende waarden:"∑" (ik neem aan dat dit de som is van wat uit het net verbruikt wordt en wat terug geïnjecteerd wordt), gelijk aan 21,20 kWh."Imp" ik neem aan dat dit de geïmporteerde energie is, staat op 15,07 kWh."Exp" ik neem aan dat dit de geïnjecteerde energie is  die staat op 6,12 kWh.Indien ik nu de kwartierwaarden neem op de site van Fluvius voor de gemeten periode 23/01 (14:15 inbedrijfname) tot 28/01 10:00 dan zie ik dat:
De geregistreerde waarde door fluvius van de import is 13,922 kWh. Dit is 1,148 kWh verschil.
De geregistreerde waarde door fluvius van de export (injectie) is 4,917 kWh. Dit is 1,203 kWh verschil.
Is dit ergens een fout in de meter of te verklaren door het eigenverbruik ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wZW-0L6v7bGCtrOboPBrLvnb1w0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qLaKXldBAT1qAdZX0d6grzKK.png?f=fotoalbum_large

Nog wat verder gezocht over dit onderwerp en het volgende gevonden:
De meter DTSU666 heeft een nauwkeurigheidsklasse 1 voor wat betreft Ohmse belastingen (geen motoren of inductie/capacitieve belastingen).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rXFPw7Wd2LlZw6eVijSBv1YPogg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NiMwXgEW5jha9b8TkiOmPH7j.png?f=fotoalbum_large
En wat betreft de meter klassen vind ik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aDlvdyLIwR_XEo_B2zDxafZnaMw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9BWhGnPQ7SOVZkArH23rVkoa.png?f=user_large
Dus besluit; het verschil in injectie (20%) ligt niet aan de nauwkeurigheid van de meter. Ook al is hij niet MID gecertificeerd. :F

[ Voor 41% gewijzigd door Berny2u op 12-02-2023 10:13 ]

Alle reacties


  • Berny2u
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 04-08-2023
Het schema ziet er als volgt uit.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wZW-0L6v7bGCtrOboPBrLvnb1w0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qLaKXldBAT1qAdZX0d6grzKK.png?f=fotoalbum_large

  • Berny2u
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 04-08-2023
De meter is ook correct aangesloten volgens de handleiding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6AxEROkibZRS6exWHJrGj_stMx0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4EMQm6zuNktXeUXKPgLGKpgk.png?f=fotoalbum_large

  • Berny2u
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 04-08-2023
Het misterie is waarschijnlijk opgelost, het is het eigenverbruik van de powermeter.
Ik heb volgende gevonden in de Chinese documentatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Ll5K90HOHAnIyGApYkN5Q7BBRo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/xl7m7oKpTgShPMr6ZDtVhOzI.png?f=user_large
Al hoewel de beschrijving beweert dat de meter een heel laag verbruik heeft tel ik maximaal 2x stroommeting= 5VA en éénmaal spanningsmeting = 8VA = 13 VA. Bij een Ohmse belasting komt dat ook neer op 13 Watt, wat ik heel veel vind. Gerekend over de 17 dagen dat de meter nu in gebruik is komt dit op 5 kWh. Dit ligt in de lijn van wat ik meet aan verschil tussen de meters.