Extreem verbruik warmtepomp (90 - 100 kWh per dag rijwoning)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Flotzie
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 14-01-2024
Beste Tweakers, 

Sinds 2020 wonen wij in onze gasloze nieuwbouwwoning. De woning is gebouwd naar de toen geldende EPC 0,4 norm. Er is een (enigszins over gedimensioneerde) PUHZ-SW75YAA Mitsubishi Ecodan lucht/water warmtepomp met een ingebouwde 200 liter boiler geïnstalleerd. De woning is (voor zover relevant) voorzien van 18 zonnepanelen van 310 Wp. De woning is 3-laags en volledig voorzien van vloerverwarming. 

Het betreft een uitgebouwde rijtjeswoning met een totaal vloeroppervlak van 157 meter. Er is een grote schuifpui en een lichtstraat aanwezig. De lichtstraat is voorzien van HR++ glas. Voor de rest is de woning volledig voorzien van triple glas. We zijn met twee volwassenen en twee kinderen. Verder is er WTW aanwezig.  

Onze thermostaat staat relatief hoog, in de woonkamer is deze ingesteld op 23 graden. Boven staat hij op 20-21 graden. Onze SWW gebruik is relatief bescheiden. De SWW staat op 53 graden en er de legionellapreventie draait 1 x per week (60 graden, 25 minuten).  

Wat mij opvalt: 

Ik zie het back-up element af en toe bijspringen terwijl dit (als het goed is) is ingesteld is om dat zo min mogelijk te doen (Ik ken de exacte instellingen niet) 

De buitentemperatuurmeter (TH7) wijkt fors af van de werkelijke temperatuur buiten. Hij staat als het buiten -2 is soms op -17. Een forse afwijking. Onlangs tijdens een service interval de monteur hierop gewezen. Hij belde met zijn collega’s en het beeld was dat zij ook dergelijke waarden zagen bij nabij gelegen woningen. Verklaring was dat dat zou komen doordat de buitenunit op het dak staat en vanwege de wind er meer kou wordt geregistreerd.  

Nu mijn probleem; De warmtepomp zou volgens de eigen interface in 2021 4.900 kWh verbruikt hebben. In 2022 ging het om 4.212 kWh. De geproduceerde energie zou in die jaren 12.486 kWh respectievelijk 9.941 kWh zijn. Een COP van 2,55 en 2,36. Dit lijkt me ronduit slecht als ik dit vergelijk met het verbruik waarover ik hier lees.  

Sinds december 2022 zie ik echter een excessieve toename in het verbruik. Ik maak bij temperaturen rond het nulpunt mee dat er op een dag circa 90 – 100 kWh wordt verbruikt (hele huishouden), terwijl ik in 2020 en 2021 zelfs bij -10 / -15 niet boven de circa 50 kWh kwam (wat eigenlijk ook al te veel is). Ik heb gisteren de leesmeter besteld om meer inzicht te krijgen in het (actuele) verbruik. Volgens de Greenchoice-app is het verbruik redelijk gelijkmatig met circa 3 kWh tot 5 kWh per uur.  

Mijn vraag is; Is dit verbruik te verklaren door de hoge stand van de thermostaat (23 graden) of is er iets mis met mijn installatie. Daarnaast; is de afwijking van de buitentemperatuur inderdaad te verklaren omdat deze op het dak staat (3-laags woning)?  

Hoe kan ik nagaan waar het probleem zit? 


Als bijlage de samenvatting van de instellingen en de thermistor.  

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b1hV-S3szWsMCHOe9Yte2x9pWG0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zjZe9Yg1FWvBCdZH7em2pMse.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ngpFnevWBDHncdTD8Sk26VzE-5A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VEke4f3OEW9wlmbmkVaESgM9.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KfIdWzzGsreC321FN7XgVLXlEtA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n43TcVHQZFzkJbchHj6BlgzF.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M08hlVg287ghYAJi48akgqAzTpc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wQamMKH2NV2FkvNID7HH1I1t.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qX73yNhZIrRP8tSEdhsMQpuAmIE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2vrg6xRbyJaWDl7t0hvdiSlE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d1eLEemimtZhoddYDDa5ep2g3DQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AqVmj6wuYoABOhy8yAG7CtI4.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5t4Ec6spYx7QsnwmjLDczC9Ph88=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mQE6MYDBAzhDmPW9faOjR9o2.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O7vw87IIcsAXyLznKvRG4JrWuLc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hT8LooGa5CWCZTH9sMPC17ry.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8FsRC1Gs8pb-Hogc6vS71-VbcQI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KUtlyZ6Sk1N2assneHkzsJtG.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ev1u2khmVjfi3Di53pO3Ov5pXfE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S5i9qxtux7knWpgwby6V2Xcu.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AEvTCDJ2CUrLQOyhXLoeJUfILp4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L5ZsQNicWnob2XlD7CbC4bbr.jpg?f=fotoalbum_tile

Alle reacties


  • Flotzie
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 14-01-2024
De buitenunit staat vrij op het plat dak naast de zonnepanelen (gaat om de woning met lichtstraat). Wat thermostaat betreft is het een simpel ding die zo is geleverd vanuit de bouw. Dit betreft overigens een foto tijdens de zomer, let dus niet op de aangegeven temperatuur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bq2NU8ESLwowzfN04_5SnGQ5wAY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/028CXvXijxW61SncTq8q2e3m.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sVJcyNly_y1bi7aMITB5KfwWby8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nMcD9lD0NU5ZBOgY9CnXvAje.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CWZooCGyL4Lq_n8Aj_cKd8XHF0o=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rQcvSj7PA7LnLNbRq0KBPlBf.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ULHLLpJuJPuUYHW2ErzlM2zphxQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ct8H07zyB3YetSIO0yb6jNWI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p9fUKfXSYmrgVq42A9QJrU2-K_c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7A3KKmMsLPIaSexbli5r02oX.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q1ETLBBJwug0SnAyi_CBIo17C14=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dcuieAZZvZr7zwgSdPQOyYQJ.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zTK7WjgS4Nb2VuvITamqRpuhkAk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4EKfEjEbbOV8UUVgwl99ZztB.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 107% gewijzigd door Flotzie op 23-01-2023 15:54 ]


  • Flotzie
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 14-01-2024
Nu is er een hele dag (dinsdag) verstreken nadat ik het elektrisch element heb uitgeschakeld en de compensatiecurve heb verlaagd naar 37 graden bij -10 (vandaag verder verlaagd naar 35 graden bij -10). Het verbruik is praktisch gehalveerd naar 50 kWh (volgens Greenchoice app, voor het hele huishouden). Verbruik ligt nu rond de 2 tot 2,5 kWh per uur.

Wat mij opvalt is dat de warmtepomp nu het elektrisch element is uitgeschakeld moeite lijkt te hebben de vvw op temperatuur te krijgen. TH7 geeft namelijk foutieve informatie door (-18, zie foto). De aanvoertemperatuur zou volgens de compensatiecurve dan 37 (inmiddels 35) moeten zijn. De thermistor geeft echter als aanvoertemperatuur 27-29 graden weer. Kan ik dan concluderen dat de WP de beoogde temperatuur niet haalt of kunnen er andere oorzaken voor zijn dat de aanlooptemp lager ligt? Is het normaal dat een WP (zonder het elektrisch element) worstelt met het bereiken van een temp. van 35 graden bij -2 graden buitentemperatuur?

Daarnaast is het gevolg van bovenstaande dat de temperatuur in de woonkamer niet op 23 gehandhaafd kan blijven. Vanmorgen was hij gezakt tot 22.3 graden. Inmiddels is hij weer opgeklommen naar 22.5.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rBJA075RVR7VBJBkmDBXFWnNe2s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gpbILEyyk5bO6npxNIqMb58I.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D3auw-03pcBaV6Bf4lN20GXwWsM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TxjsyFtO3EUnoXG97W3fl8lV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YJRS-WGXnTRgVIkwiUUfW8Kg5D8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nuxAlwlogk2PBaTOVfO1rwQ7.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 3% gewijzigd door Flotzie op 25-01-2023 14:01 ]


  • Flotzie
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 14-01-2024
Hierbij nog een update; Helaas brengt het uitschakelen van het elektrisch element niet de gewenste oplossing. De aanvoertemp wordt daardoor nog max. 29 graden en dit is (blijkt) onvoldoende om de temperatuur op 23 te houden. Op momenten zakt hij tot rond de 21 graden.

Hierop het elektrisch element terug aangezet en de aanvoertemp verlaagd naar circa 33 graden bij -10. Dit levert weer een verbruik van ongeveer 70 kWh op (op een dag met circa 5 graden buitentemp). Bovendien heb ik (na laatstgenoemde wijziging) twee keer een error gehad met code U8. De warmtepomp ligt er dan helemaal uit. In de gebruikershandleiding wordt vermeld dat code U8 staat voor problemen met de "fan motor" van de buitenunit. Zou dat dan mogelijk ook de boosdoener zijn van het extreme verbruik of is dat onwaarschijnlijk? Daarnaast zit ik natuurlijk nog met de fors afwijkende buitentemperatuurmeting...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rjHwS8azfnR7awJTUINmyWlKJeI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dm869Ei7VEThSMkvmZtIU0sO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/129dSF8Y0r87UYwPFbIZGVnkCxc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AcREngGlZvtd5dtzMgsklpGK.jpg?f=fotoalbum_tile
.

[ Voor 24% gewijzigd door Flotzie op 01-02-2023 13:35 ]