Je vergist je niet. Het zou leuk zijn als installateurs de datasheets van de door hun verkochte producten eens zouden openslaan.Mcnabster schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 23:19:
Ik vond het wel frappant dat de installateur vertelde dat met deze temperaturen het goedkoper is om te verwarmen met gas.
Google term: technical data book daikin rxm
Hier stukje voor de jouwe:
:strip_exif()/f/image/tXMOzbD3vkMLZAiphpi9vZGc.jpg?f=fotoalbum_large)
Dus, buiten 0 binnen 20: stroomverbruik 1,16 kW, verplaatste warmte 3,7 kW, dus COP=3,7/1,16=3,2
Een fatsoenlijk afgestelde CV haalt 8 kW warmte uit 1 m3 gas (in de praktijk vaak slechter).
In elk geval, waar een CV 1 m3 stookt verbruikt de airco bij deze temp dus 2,5 kWh om net zoveel warmte binnen te krijgen (2,5 x 3,2=8)
Nu kunnen met de huidige situatie je energieprijzen inderdaad krankzinnige dingen doen, maar ik denk niet dat er veel mensen zijn die meer betalen voor 2,5 kWh stroom dan voor 1 m3 gas. Even de NL prijsplafondprijzen: 1 m3 gas €1,45, stroom 2,5x€0,40=€1. Wint de airco nog op zijn sokken dus. (Mits je onder het plafond blijft.)
Let wel dat we gemiddeld over de hele dag 0 graden eigenlijk al zelden halen: in december een keer 2 weken, laatste 2 dagen zaten er dicht bij, maar dat is dus ook wel zo'n beetje hoe koud het tegenwoordig nog lijkt te worden.