W/W warmtepomp met meerdere huishoudens

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rinus121
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 12:33
Ik ben in stappen aan het verduurzamen:
  • check: Zonnepanelen : 7000kwh
  • check: huis geisoleerd: dak, muren, ramen
  • check: huis toch warm te krijgen met lage temperatuur verwarming [/i]
  • voorjaar 2023: vloer isoleren, met vloerverwarming
Volgende stap is een warmtepomp. Mijn voorkeur gaat uit naar een w/w warmtepomp. Redenen: geluid, hoogste rendement.

De prijs en daarmee terugverdientijd is nog wel een dingetje. Plan is nu om dit samen met mijn buren te doen (3 vrijstaande woningen). Mijn buren hebben dezelfde uitdagingen en willen ook wel mee...

Heeft iemand hier ervaringen mee? Ik denk dan aan:
  • 1 warmtepomp of 3 warmtepompen?
  • 1 keer subsidie of 3 keer subsidie?
  • gemakkelijk verbruik te meten per huishouden ivm verrekening?
  • wat bij verhuis van 1 van de buren?
  • 20 meter afstand een probleem van bron naar warmtepomp?
  • ....

Beste antwoord (via rinus121 op 10-01-2023 08:44)


  • CirclDigital
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 24-04-2023
Precies.... de mogelijke besparing zit in opzet/installatie van de bron. Maar bij een gezamenlijke bron zul je ook weer wat aanvullende afspraken moeten maken. Kost niet persé geld maar wel tijd.

Verder gewoon ieder een separate warmtepomp. Krijg je wellicht wat korting als ze er 3 tegelijk mogen aanleggen.

Maar een W/W warmtepomp is meestal een hele slechte businesscase t.o.v. L/W. Daar weegt het eventuele extra comfort van (nagenoeg) gratis vloerkoeling in de zomer ook echt niet tegenop. Dan ben je waarschijnlijk zelfs beter af met L/L.

[ Voor 16% gewijzigd door CirclDigital op 09-01-2023 16:24 ]

Alle reacties


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 11:25

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Ik denk dat 3 bronboringen in een rijtje net zo duur zijn als 1x een drie keer zo grote bron (wat waarschijnlijk ook niet in 1 boring gaat).
Dus drie warmtepompen (en dus 3x subsidie) en iedereen zijn eigen bron.
Afstand tot de bron is niet zo interessant, dat mag wel lang zijn.
Hooguit dat de ondergrondse leiding naar de bron dan door andermans tuin gaat, dat moet je met wat juridisch advies dicht kunnen timmeren.

Met ieder een eigen warmtepomp heb je geen gedoe met verrekenen en mag ieder zijn eigen comfort kiezen: de hoogste temperatuur verwarming/douchewater bepaalt het systeemrendement, dus met een gedeeld systeem bepaalt degene die het heetste water nodig heeft ook jouw rendement.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 05-09 15:58
Je kan misschien wat besparen qua voorrijkosten als je 3 bronnen laat boren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 11:11
MSXBas schreef op maandag 9 januari 2023 @ 15:56:
Je kan misschien wat besparen qua voorrijkosten als je 3 bronnen laat boren.
Een bron boren met alle logistiek eromheen is ongeveer 3 maanden werk, dus dat kan wel een beetje uitmaken denk ik.

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • Beste antwoord
  • +2 Henk 'm!

  • CirclDigital
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 24-04-2023
Precies.... de mogelijke besparing zit in opzet/installatie van de bron. Maar bij een gezamenlijke bron zul je ook weer wat aanvullende afspraken moeten maken. Kost niet persé geld maar wel tijd.

Verder gewoon ieder een separate warmtepomp. Krijg je wellicht wat korting als ze er 3 tegelijk mogen aanleggen.

Maar een W/W warmtepomp is meestal een hele slechte businesscase t.o.v. L/W. Daar weegt het eventuele extra comfort van (nagenoeg) gratis vloerkoeling in de zomer ook echt niet tegenop. Dan ben je waarschijnlijk zelfs beter af met L/L.

[ Voor 16% gewijzigd door CirclDigital op 09-01-2023 16:24 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 15:06
Persé wp met bron?

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rinus121
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 12:33
Dank voor jullie antoorden!!
Proton_ schreef op maandag 9 januari 2023 @ 14:37:
Ik denk dat 3 bronboringen in een rijtje net zo duur zijn als 1x een drie keer zo grote bron (wat waarschijnlijk ook niet in 1 boring gaat).
Dus drie warmtepompen (en dus 3x subsidie) en iedereen zijn eigen bron.
Afstand tot de bron is niet zo interessant, dat mag wel lang zijn.
Hooguit dat de ondergrondse leiding naar de bron dan door andermans tuin gaat, dat moet je met wat juridisch advies dicht kunnen timmeren.

Met ieder een eigen warmtepomp heb je geen gedoe met verrekenen en mag ieder zijn eigen comfort kiezen: de hoogste temperatuur verwarming/douchewater bepaalt het systeemrendement, dus met een gedeeld systeem bepaalt degene die het heetste water nodig heeft ook jouw rendement.
rvdgaag schreef op maandag 9 januari 2023 @ 16:04:
[...]


Een bron boren met alle logistiek eromheen is ongeveer 3 maanden werk, dus dat kan wel een beetje uitmaken denk ik.
Heb een aanvraag lopen voor de kosten, ben benieuwd of er wat te besparen valt
CirclDigital schreef op maandag 9 januari 2023 @ 16:12:
Precies.... de mogelijke besparing zit in opzet/installatie van de bron. Maar bij een gezamenlijke bron zul je ook weer wat aanvullende afspraken moeten maken. Kost niet persé geld maar wel tijd.

Verder gewoon ieder een separate warmtepomp. Krijg je wellicht wat korting als ze er 3 tegelijk mogen aanleggen.

Maar een W/W warmtepomp is meestal een hele slechte businesscase t.o.v. L/W. Daar weegt het eventuele extra comfort van (nagenoeg) gratis vloerkoeling in de zomer ook echt niet tegenop. Dan ben je waarschijnlijk zelfs beter af met L/L.
De businesscase is inderdaad een dingetje. Maar het geluid van een L/L buitenunit is een groter dingetje
Ga ook eens kijken naar een L/W optie :-)
En hou jullie op de hoogte

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 05-09 15:58
rinus121 schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 08:36:
Dank voor jullie antoorden!!

Maar het geluid van een L/L buitenunit is een groter dingetje
Persoonlijk vind ik alleen het geluid van het defrosten van onze Nibe een dingetje, je kan de rest van het jaar prima vlak naast de buitenunit zitten zonder geluidsoverlast. Geluid bij een buitenunit op een houten dak is vaak wel een ding vanwege resonantie.
De vraag is: Is dat beetje geluid je het geld van de grondboringen waard. Zeker bij vrijstaande woningen is er voldoende afstand voor het geluid (of iets van akoestische maatregelen): geef een klein beetje meer uit voor de stilste buitenunit i.p.v. veel meer voor de 3 bronnen...

[ Voor 17% gewijzigd door MSXBas op 10-01-2023 09:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rinus121
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 12:33
Een aantal offertes gekregen voor een W/W waterpomp.
Common advies:
  • ieder huis aparte bron, en aparte warmtepomp
  • 20k tot 25kEuro compleet per huis

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Op een gegeven moment zullen je buren verhuizen, weet je niet wat er terug komt en zit je een met een gedeelde installatie. Ik zou er niet snel aan beginnen tenzij je een gezamelijke bron kunt boren en daar toch 3 aparte installaties op kan aansluiten. Maar (de grond van) die bron is dan toch eigendom van 1 vd 3 uiteindelijk...

Niks mis met een Panasonic L/W Monoblock (en een HeishaMon ;))