Vraag


  • RaoulAB
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 07-01-2023
Mijn vraag
We hebben in ons huis twee ketels, een voor bovenverdieping en een voor de benedenverdieping + gastenhuis en zijn overgestapt op Evo Home. Nu schieten de ketels steeds in storing. De oplossing is om de dichtbijzijnde radiator bij de ketel geen radiatorknop te geven. Maar daarmee schieten we het doel van zuinig stoken natuurlijk voorbij. Een bypass zou de oplossing moeten zijn maar die hebben we boven al en werkt niet.

Boven Atag TY36E00H. Afstand bypass tot ketel is 10 meter. Er zitten drie Jaga convector radiatoren op in 3 slaapkamers en 1 badkamer radiator zonder thermostaatknop.

Beneden Remeha Tzera. Hier hebben we geen bypass maar in de keuken en het gastenhuis vloerverwarming.
Maar ik denk dat hier ook een bypass nodig is? In totaal 6 Jaga convector radiatoren, 2 gewone radiatoren waarvan 1 nu zonder thermostaat en 2 x vloerverwarming.

Ik heb in beide handleidingen gekeken maar nergens staat wat nou de juiste afstand is voor de bypass?

Groet,
Raoul

[ Voor 5% gewijzigd door RaoulAB op 07-01-2023 14:52 . Reden: Aanvulling ]

Alle reacties


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 19:40

paQ

Min 3, maar als dat niet kan werkt dichterbij ook. De mijne zat op slechts 1 m van de ketel. )

Maar wat bedoel je met “werkt niet”?
Gewoon beginnen met ver open, en dan steeds iets verder dicht.
De bypass is alleen bedoeld om tijdelijke overdruk op te vangen en de ketel zo uit storing te houden. Er moet natuurlijk wel voldoende flow zijn door het systeem.

[ Voor 6% gewijzigd door paQ op 07-01-2023 15:35 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 19:52

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Geeft Evohome wel een warmtevraag-signaal aan de ketel, zodat de ketel stopt (en dus niet in storing gaat) als er geen vraag is/alle kleppen dicht zijn?

Een bypass is een kwestie van druk, niet van afstand.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • Bob
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 18-11 13:09

Bob

Proton_ schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 16:35:
Geeft Evohome wel een warmtevraag-signaal aan de ketel, zodat de ketel stopt (en dus niet in storing gaat) als er geen vraag is/alle kleppen dicht zijn?
Evohome kan lokaal de knoppen al toe draaien en iets later pas de warmtevraag uitschakelen