Bewegingssensor in een hotelschakeling, kan dat eigenlijk ?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • BMWF30
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 26-09-2025
Mijn vraag:
Recentelijk heb ik twee150 cm 38W 6400K 6080lm LED battens geplaatst in de hotelschakeling van mijn garage. Werkt perfect en geeft een zee van licht - helemaal top !
Echter nu wil ik graag een PIR bewegingssensor met schemerschakelaar 360° bereik 20 meter Maximaal 1000 Watt in de hotelschakeling opnemen maar kan dit eigenlijk wel en zo ja hoe.


Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb al wat met e-schema's zitten knutselen maar ben niet zeker van mijn zaak en wil voorkomen dat ik mijn bewegingssensor op blaas :S
Onderstaand nog even een schema van de bestaande en de nieuw geknutselde situatie waarvan ik mij dus afvraag of dat überhaubt zo kan en gaat werken zonder de boel op te blazen :?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nvcwqlLPibFO5z7q_zERccqBFbs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WavWc4cAaGtaNe7YxdoPojTH.png?f=fotoalbum_large

Met belangstelling kijk ik uit naar jullie feedback / adviezen.
Alvast bedankt en een fijne jaarwisseling en goed 2023 gewenst.

Toon M

Desktop PC: Win 10 Home - Samsung SSD 850 EVO 250Gb – Samsung HHD 103 1Tb – WDC WD10 1Tb - RAM: 16Gb DDR4 - CPU: i5-6400 @2700Ghz – GPU: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2Gb

Beste antwoord (via BMWF30 op 02-01-2023 22:37)


  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 00:38
ixit schreef op maandag 2 januari 2023 @ 00:34:
Laat de eerste wisselschakelaar zitten, en vervang de 2de door een lasdop waarmee je de drie zwarte kabels koppelt.
Dan gebruik je de eerste schakelaar daarna om qua functie te wisselen tussen permanent branden, of geregeld via de PIR sensor.
Ik zou maar 2 zwarte draden verbinden, de zwarte draad vanaf de PIR en de zwarte draad naar de lampen (ofwel de schakelaar altijd in de stand laten staan zoals getekend). Dan kun je met de linker schakelaar kiezen tussen permanent uit, permanent aan (nouja, max 8h) of aan via de sensor.

De sensor heeft zelf al een voorziening voor "permanent aan", zie de handleiding.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+

Alle reacties


  • BMWF30
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 26-09-2025
@dragon2
Kortom, gewoon beide wisselschakelaars goed zetten en afplakken en de sensor in serie met de led battens plaatsen toch ...
Simpel en effectief, precies wat ik zoek 😃👍
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r-1Ut7t9YW0_wX7ortSeiG7zc3s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/K6dvpt6Z9UuWMUuOOtRkMUjT.png?f=user_large

Desktop PC: Win 10 Home - Samsung SSD 850 EVO 250Gb – Samsung HHD 103 1Tb – WDC WD10 1Tb - RAM: 16Gb DDR4 - CPU: i5-6400 @2700Ghz – GPU: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2Gb


  • BMWF30
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 26-09-2025
@JvS
Ik wil tenminste 1 schakelaar behouden om gebruik te kunnen maken van de “always on” functie van de PIR (zoals in het schema van de PIR staat).

Voor wat betreft de schakeling van de LED battens, inderdaad ze zijn niet in serie maar parallel geschakeld in de praktijk .... schema even aangepast zodat beide juist zijn 😉

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FYzMQpiUzvDZEOyqYlK-KO2cGi0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7JFyzu9fMizygpgIFotNX0Za.png?f=user_large

[ Voor 8% gewijzigd door BMWF30 op 01-01-2023 18:30 ]

Desktop PC: Win 10 Home - Samsung SSD 850 EVO 250Gb – Samsung HHD 103 1Tb – WDC WD10 1Tb - RAM: 16Gb DDR4 - CPU: i5-6400 @2700Ghz – GPU: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2Gb


  • FelixD
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 07-07-2025
In deze oplossing staan de twee PIR (motion) sensors parallel en in theorie zou dat prima moeten werken. In de praktijk werkt dat helaas niet :-( .

Reden hiervoor is dat als PIR1 zijn schakelaar activeert (omdat ie beweging ziet) dat ie daarmee PIR2 'kortsluit'. Dat veroorzaakt weliswaar geen schade aan PIR2 maar zorgt er wel voor dat die geen spanning krijgt zolang PIR1 actief is en dus opnieuw op zal starten als PIR1 zijn schakelaar weer deactiveert. Door dit opnieuw opstarten wordt PIR2 helaas geactiveerd, althans bij mijn schakelaars. En PIR2 sluit PIR1 daarmee kort, en hetzelfde herhaalt zich daar. Het uiteindelijke effect is dat de lamp continue blijft knipperen in het tempo waarin de timers zijn afgesteld...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/toMIC5TfWhUs0fA9pZ4H66ATyjQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/V0Zh9Au0HXaX4NWTUzPBJcqM.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 24% gewijzigd door FelixD op 23-01-2024 15:04 ]


  • Viporizer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 02-03 16:42
Voor in de toekomst, mocht iemand anders hierop uit komen.

Het antwoord of je een PIR-schakelaar in hotel schakeling kan zetten;

Ja, alleen moet je dan de PIR-schakelaar in paralel zetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gabm3zx5E3J891qqd21JKm37Zi8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/j8M2CQkb0kLwa3uYn5qeQ5IF.png?f=user_large