Toestand
Mijn warmtepompinstallatie is: Airwell Wellea split 10 kW met buffervat in serie (helaas de foute manier zoals in warmtepomp-weetjes.nl is beschreven). De kamerthermostaat schakelt de 2 circulatiepompen. vvw (~50 m2, open verdeler met pomp) + radiatoren. Sww via Edel Air 200 L wp-boiler. Wp Ta aanvoertemperatuur is ingesteld op een stooklijn (WAR): 37 graden @-10 en 27 graden @18.
Ervaring
Op koude dagen was het moeilijk om het huis warm te houden. Na lang zoeken naar instellingen ben ik (beetje laat) op het grote wp-topic terecht gekomen en enkele adviezen opgevolgd.
Wat heb ik al gedaan
Het verhogen van de flow was een grote vooruitgang. Circulatiepomp en verdelerpomp staan nu op maximaal. Daarmee heb ik de aanvoertemperatuur Ta flink kunnen verlagen. Of we op koude dagen nu wel een warm huis kunnen houden moet even afgewacht worden. De uitersten van de WAR (de 37 en de 27 graden) heb ik nog niet kunnen instellen bij gebrek aan recente koude en 'warme' dagen.
Maar er zijn nog wel enkele verbeteringen door te voeren. Een daarvan is de (Therminon 5000) verdeler ombouwen naar een pomploze gesloten verdeler. Een andere is het buffervat parallel aansluiten.
Mijn vragen
Mijn warmtepompinstallatie is: Airwell Wellea split 10 kW met buffervat in serie (helaas de foute manier zoals in warmtepomp-weetjes.nl is beschreven). De kamerthermostaat schakelt de 2 circulatiepompen. vvw (~50 m2, open verdeler met pomp) + radiatoren. Sww via Edel Air 200 L wp-boiler. Wp Ta aanvoertemperatuur is ingesteld op een stooklijn (WAR): 37 graden @-10 en 27 graden @18.
Ervaring
Op koude dagen was het moeilijk om het huis warm te houden. Na lang zoeken naar instellingen ben ik (beetje laat) op het grote wp-topic terecht gekomen en enkele adviezen opgevolgd.
Wat heb ik al gedaan
Het verhogen van de flow was een grote vooruitgang. Circulatiepomp en verdelerpomp staan nu op maximaal. Daarmee heb ik de aanvoertemperatuur Ta flink kunnen verlagen. Of we op koude dagen nu wel een warm huis kunnen houden moet even afgewacht worden. De uitersten van de WAR (de 37 en de 27 graden) heb ik nog niet kunnen instellen bij gebrek aan recente koude en 'warme' dagen.
Maar er zijn nog wel enkele verbeteringen door te voeren. Een daarvan is de (Therminon 5000) verdeler ombouwen naar een pomploze gesloten verdeler. Een andere is het buffervat parallel aansluiten.
Mijn vragen
- Uit een eerdere post in het forum begrijp ik dat er ombouwsetjes voor de verdeler te bestellen zijn. Is dat ombouwen een beetje te doen voor een amateur? Dat zou wel een paar duiten schelen vergeleken met een nieuwe laten installeren. Die investering haal ik er misschien nooit uit.
- De kamerthermostaat schakelt nu dus de pompen ná het buffervat. Die zou ook de wp kunnen schakelen. Heeft dat voordelen/nadelen (naast het 3x per uur schakelen)?
- Zijn er nog valkuilen bij het parallel aansluiten van het buffervat. De temp. sensor in het plaatje van warmtepomp-weetjes.nl zit bij de Airwell in de binnen-unit en dus niet bij het T-stuk. Ik zit er aan te denken om tijdens een defrost de beide pompen uit te laten schakelen door de wp. Dan gaat er geen koud water het huis in, maar naar het buffervat. Als de defrost voorbij is, kunnen de pompen met enige vertraging weer aan. Zou dat enig nut hebben of is het hooguit sub-optimalisatie?
PV-out: 7605 Wp. Warmtepomp: Airwell Wellea split 10 kW, buffervat parallel. Waterloop-regeling, kamerthermostaat schakelt circulatiepomp. vvw (~50 m2) + radiatoren. Edel Air 200 L wp-boiler.