Enphase IQ7+ icm 415Wp panelen (max. AC vermogen 290A?)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • wimvpetegem
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 28-11-2023
Goedemiddag,

Zouden jullie me kunnen helpen wat uitleg betreffende Enphase micro-omvormers?
Ik heb 415Wp panelen (Longi LR5-54HPH-415M). Volgens de compabiliteits-check van Enphase is hiervoor de IQ7+ micro-omvormer geschikt.

Echter, als ik de datasheet lees, is het maximale AC-uitgangsvermogen 290VA.
Als ik deze omvormer gebruik voor de 415Wp panelen, betekent dit dan niet dat ik niet het maximale uit het paneel haal? Of maak ik een denkfout.

Alvast bedankt voor de snelle reactie. _/-\o_

Alle reacties


  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 22:24
Het grote Enphase topic

Maar idd, je verliest hierdoor zo'n 1 a 2% van de opbrengst op jaarbasis.

  • wimvpetegem
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 28-11-2023
Bedankt voor de snelle reactie.
Hoe ben je op deze 1-2% gekomen?

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 22:24
Ik had het uit mijn hoofd geschat omdat ik had onthouden dat je al rond de +50% moet gaan om 2% verlies te passeren; maar zie hier voor meer:
https://www.enerpedia.be/...hte-van-de-omvormer-2183/

Je zit met verhouding 415/290 = 1,43 dus 43% overdimensioned, dus rond 14/10 uit die tabel, ca. 2% verlies (ergens tussen de entry 14/10 en 15/10 in).

En mede-Tweakers die hier aan gerekend hebben, 10 jaar terug al: antonboonstra in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)"

Je kunt dus behoorlijk ver gaan voordat het verlies echt serieus begint aan te tikken.

[ Voor 16% gewijzigd door Wilke op 23-12-2022 20:39 ]


  • wimvpetegem
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 28-11-2023
Hartelijk dank!