Hi tweakers

Ik wil twee t10 radiatoren van 235x60 (1400w?) gaan vervangen voor een voordelige

Thermrad super 8 plateau t22 (160x50, Wattage 75/65/20 C° 2102 W) - kosten 125€

Ruimten zijn slaapkamers van 26m3 (2,8x4x2,4m) in een Jaren 30 tussenwoning met hr++ en twee uitzetramen met oud dubbelglas. Nog geen spouwmuur isolatie, meeste gevel is glas. Huidige ketel is een remeha quinta 35 uit 2007.

Een calculator zegt dat 750w moet volstaan voor deze ruimte. Das echt flink minder !

Met het oog op LTV en toekomstig verduurzamen: doe ik slim aan deze radiator ? Of kan het echt veel kleiner ? Ik vind van 235x60 naar 160x50cm al schelen, maar wellicht is dit alsnog overkill met lagere aanvoer temperatuur straks?

Mijn gedachte is: meer afgiftecapaciteit dus beter?

Beste antwoord (via Guus. op 21-12-2022 23:05)


  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 08:33

JvS

Ik heb hem zelf ook

Bij lagere aanvoertemperaturen gaat vermogensafgifte echt sterk achteruit. Hoeveel hangt af van hoe laag je je aanvoertemperatuur wilt doen. Als dat 50 of 45 graden is, dan is een 2000 watt (bij 75 graden) verwarming ineens misschien maar 950 of 750.

Hier kan je ermee spelen met een calculator: https://www.radson.com/nl-nl/tools-en-diensten/calculator
Ander merk, maar concept vergelijkbaar.

Let dus goed op wat je nodig hebt, wat je nu hebt en wat je gaat krijgen als je ineens (veel) lagere temperatuur gaat stoken...