Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Vloerverwarming pomp op hogere stand = minder gas verbruik?

Pagina: 1
Acties:

  • EddyV
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21-01-2023
Hallo,

ik vraag me het volgende af aangezien het nog niet gelukt is om online het antwoord te vinden.

Als ik de pomp van de vloerverwarming hoger zet van de huidige stand 1 naar 2 of 3 gaat het gas verbruik dan naar beneden omdat het verwarmde water sneller wordt rondgepompt en de comfort temperatuur ook sneller bereikt wordt?

Ik ben me bewust dat het stroomverbruik dan ook omhoog gaat, maar ik heb zonnepanelen met momenteel behoorlijke overcapaciteit nog.

Als ik op de echt koudere dagen de pomp hoger zet bespaar ik dan op gas en ga ik relatief meer stroom verbruiken? Of dat vervolgens rendabel is kan ik ongeveer uitrekenen (of de overcapaciteit zonnepanelen toereikend is)
Momenteel zie ik dat de CV regelmatig gaat verwarmen.

Of is het zo dat de vloer/ ruimte sneller warmer wordt en het gas verbruik gelijk blijft of zelfs hoger?

Alvast bedankt voor de reacties!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 21:23

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Met lager debiet en gelijke aanvoertemperatuur (thermostaatknop op de verdeler) zal de retour een paar graden lager zijn en het afgiftevermogen ook wat lager.
Dat houdt in dat de ketel iets langer op iets lager pitje zal draaien, met iets koudere retour en dus ook ietsje hoger rendement... Tenzij de ketel gaat pendelen of je de hut niet warm meer krijgt.
Veel zal het niet schelen.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.