Goedendag,

Gisteren heeft een elektricien in mijn 3 fase groepen kast (voorheen 1 fase) 1 x een 3 fase aardlekschakelaar geïnstalleerd (ABB-HAF FH204 A) met daarachter 8 x 16A groepen. Deze groepen worden wel verdeel over de 3 fases via het ABB busboard systeem (oude systeem zonder split). Onderstaande een voorbeeld van de kast die ik heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FQfqRNOq5FwI8-RgIY6uX9syL84=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VRD81HS3zxUJOmLQ1oek6XXU.jpg?f=user_large

Mag deze situatie, daar de NEN-1010 zegt max 4 groepen per aardlek, ook bij een 3 fase aardlek. Ben er zelf niet helemal gerust op. Installatie werkt overigens wel goed, geen issues. Heb een stress test gedaan en kan makkelijk 17.000 watt trekken (wat we normaal nooit doen) zonder problemen. De aardlek schakelaar werkt ook goed heb deze getest met een wandcontactdoos tester. Onderstaande een foto van de groepenkast zoals deze er nu uitziet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VxZtx0tzbGPJOzoapnNPgxMsPSk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/64kADlBN0zuijhEM6txMYNux.jpg?f=fotoalbum_large

Overigens is deze situatie ontstaan door een zonnepanelen boer die ons in een shit situatie heeft achtergelaten (lang verhaal).

Graag hoor ik van jullie.

Groet B-Real

Alle reacties


  • breal01
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20-03-2023
Hi Joost, dacht het al maar het kan nog erger.
PV is afgezekerd in een aparte kast daar ik weinig to geen ruimte heb ik mijn meterkast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bOTRui3JcyOk2Jy8alvVq0ZfGXQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8y2zfYfjoOiMjXorUbGyBSWh.jpg?f=fotoalbum_large

Ook een foto toegevoegd van boven is wellicht wat duidelijker, en een foto van hoe e.e.a. gezeten heeft voor de installatie van de zonnepanelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mv9JRsvt7EVYN6ZnmX2gCO1Tzzk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/byanFpMrd4RssHoAo4jkW5s0.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3-X_nUxuHI_myrqRwR7lh1Yb6dg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/isBNNqrawtYKdrXl5jYWtuq4.jpg?f=user_large

Graag advies wat nu verstandig is om te doen.

  • breal01
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20-03-2023
@Joost075 Dacht al zoiets. Zou het ook kunnen dat 2 aardlekken (1 fase) op 2 fases worden aangesloten, en de derde loos laten? Dus eigenlijk de orginele situatie, alleen dan 1 aardlek naar een andere fase?

De opemerking m.b.t. PV snap ik nog niet, waarom een extra 3 fase automaat, of heeft dat te maken dat het dan als 1 installatie wordt gezien als het PV kastje er strak tegenaanzit? Er strak tegen aan wordt een probleem, zie overzicht foto. Strakker dan dit kan niet is erg vol :X
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ltLjLSy56kiG_myaJ9arWaVdsm4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wey2WDLciDSNIe88KQ3Sx45h.jpg?f=fotoalbum_large

Oja hoofdzekering is 3x25A speciaal laten upgraden voor de 17 zonnepanelen.