Goedemorgen allen,
Ik heb kort geleden een EV aangeschaft en heb ook een Wallbox Pulsar Plus relatief goedkoop op de kop kunnen tikken.
Nu heb ik een paar vragen om te kijken of wat ik wil doen, wel kan.
Vraag 1:
Binnenkort komen ze 3-fase installeren, ik wil daarom de hoofdschakelaar vervangen naar een 3-fase versie. Nu heeft de installateur van de meterkast, de zegels doorgeknipt van de hoofdzekeringen om die te vervangen en hij heeft het niet herzegeld. Omdat ik dus wel bij de zekeringen kan, mag ik die er gewoon uit halen om de hoofdschakelaar te vervangen of gaat dat problemen veroorzaken bij de netbeheerder? Want als ik dat doe, word de slimme meter ook uitgeschakeld.
Als alternatief zou ik de 3 fase hoofdschakelaar achter de 1 fase hoofdschakelaar kunnen zetten. Dat de netbeheerder dan de kabels loshaalt bij de 1 fase schakelaar en aansluit op de 3 fase schakelaar.
Vraag 2:
Kan ik een aardlekautomaat B-kar gebruiken voor een laadpaal, of is het beter om een aparte aardlekschakelaar type B en installatieautomaat te hebben?
Vraag 3:
Is het beter om een 400V 4 polige aardlekautomaat te gebruiken of moet het een 230V versie zijn?
Vraag 4:
Het verschil tussen B-kar en C-kar aardlekautomaten is dat C-kar voor hogere inschakelstromen gebruikt word. Is dit het geval bij EV laders? Is het beter om een C-kar automaat te pakken?
Vraag 5:
Is het slimmer om een aardlek die een hogere stroom aan kan te nemen of is 16A voldoende?
De Kona laad maar met max 11kw, dus 16A zou dan voldoende moeten zijn volgens mij, maar misschien voor futureproofen? Is het de 20euro meerprijs waard? En dat die hogere stromen aan kan, is dat minder veilig of maakt dat niet uit?
Vraag 6:
Ik wilde één mantelbuis van 50mm diameter van mijn meterkast naar mijn carport trekken achter het huis. Dit zal dus door de tuin gaan en ingegraven worden. Ik wilde hier een YMVK van 4mm2 4 aderige grondkabel voor gebruiken en dan een FTP CAT6 kabel erin leggen. de afstand is volgens mij 25 meter. Is dit OK qua EMC? De FTP is geshield dus ik zou denken dat ik niet teveel verstoringen zou moeten krijgen als ik wil internetten in de tuin? Is de mantelbuis groot genoeg? Weet iemand dit uit ervaring?
Vraag 7:
Ik wilde dus een 4mm2 ymvk gebruiken, maar ik zie soms dat een 6mm2 word aangeraden, ik blijf onder de 25 meter dus 4mm2 zou ook goed moeten zijn, klopt dit?
Foto van wat ik wil aanschaffen:
/f/image/XA1YNbn9CreWuU9Av82X0HPg.png?f=fotoalbum_large)
Graag hoor ik wat jullie meningen zijn hierover.
Ik heb kort geleden een EV aangeschaft en heb ook een Wallbox Pulsar Plus relatief goedkoop op de kop kunnen tikken.
Nu heb ik een paar vragen om te kijken of wat ik wil doen, wel kan.
Vraag 1:
Binnenkort komen ze 3-fase installeren, ik wil daarom de hoofdschakelaar vervangen naar een 3-fase versie. Nu heeft de installateur van de meterkast, de zegels doorgeknipt van de hoofdzekeringen om die te vervangen en hij heeft het niet herzegeld. Omdat ik dus wel bij de zekeringen kan, mag ik die er gewoon uit halen om de hoofdschakelaar te vervangen of gaat dat problemen veroorzaken bij de netbeheerder? Want als ik dat doe, word de slimme meter ook uitgeschakeld.
Als alternatief zou ik de 3 fase hoofdschakelaar achter de 1 fase hoofdschakelaar kunnen zetten. Dat de netbeheerder dan de kabels loshaalt bij de 1 fase schakelaar en aansluit op de 3 fase schakelaar.
Vraag 2:
Kan ik een aardlekautomaat B-kar gebruiken voor een laadpaal, of is het beter om een aparte aardlekschakelaar type B en installatieautomaat te hebben?
Vraag 3:
Is het beter om een 400V 4 polige aardlekautomaat te gebruiken of moet het een 230V versie zijn?
Vraag 4:
Het verschil tussen B-kar en C-kar aardlekautomaten is dat C-kar voor hogere inschakelstromen gebruikt word. Is dit het geval bij EV laders? Is het beter om een C-kar automaat te pakken?
Vraag 5:
Is het slimmer om een aardlek die een hogere stroom aan kan te nemen of is 16A voldoende?
De Kona laad maar met max 11kw, dus 16A zou dan voldoende moeten zijn volgens mij, maar misschien voor futureproofen? Is het de 20euro meerprijs waard? En dat die hogere stromen aan kan, is dat minder veilig of maakt dat niet uit?
Vraag 6:
Ik wilde één mantelbuis van 50mm diameter van mijn meterkast naar mijn carport trekken achter het huis. Dit zal dus door de tuin gaan en ingegraven worden. Ik wilde hier een YMVK van 4mm2 4 aderige grondkabel voor gebruiken en dan een FTP CAT6 kabel erin leggen. de afstand is volgens mij 25 meter. Is dit OK qua EMC? De FTP is geshield dus ik zou denken dat ik niet teveel verstoringen zou moeten krijgen als ik wil internetten in de tuin? Is de mantelbuis groot genoeg? Weet iemand dit uit ervaring?
Vraag 7:
Ik wilde dus een 4mm2 ymvk gebruiken, maar ik zie soms dat een 6mm2 word aangeraden, ik blijf onder de 25 meter dus 4mm2 zou ook goed moeten zijn, klopt dit?
Foto van wat ik wil aanschaffen:
/f/image/XA1YNbn9CreWuU9Av82X0HPg.png?f=fotoalbum_large)
Graag hoor ik wat jullie meningen zijn hierover.