Goedemorgen allen,

Ik heb kort geleden een EV aangeschaft en heb ook een Wallbox Pulsar Plus relatief goedkoop op de kop kunnen tikken.

Nu heb ik een paar vragen om te kijken of wat ik wil doen, wel kan.

Vraag 1:
Binnenkort komen ze 3-fase installeren, ik wil daarom de hoofdschakelaar vervangen naar een 3-fase versie. Nu heeft de installateur van de meterkast, de zegels doorgeknipt van de hoofdzekeringen om die te vervangen en hij heeft het niet herzegeld. Omdat ik dus wel bij de zekeringen kan, mag ik die er gewoon uit halen om de hoofdschakelaar te vervangen of gaat dat problemen veroorzaken bij de netbeheerder? Want als ik dat doe, word de slimme meter ook uitgeschakeld.
Als alternatief zou ik de 3 fase hoofdschakelaar achter de 1 fase hoofdschakelaar kunnen zetten. Dat de netbeheerder dan de kabels loshaalt bij de 1 fase schakelaar en aansluit op de 3 fase schakelaar.

Vraag 2:
Kan ik een aardlekautomaat B-kar gebruiken voor een laadpaal, of is het beter om een aparte aardlekschakelaar type B en installatieautomaat te hebben?

Vraag 3:
Is het beter om een 400V 4 polige aardlekautomaat te gebruiken of moet het een 230V versie zijn?

Vraag 4:
Het verschil tussen B-kar en C-kar aardlekautomaten is dat C-kar voor hogere inschakelstromen gebruikt word. Is dit het geval bij EV laders? Is het beter om een C-kar automaat te pakken?

Vraag 5:
Is het slimmer om een aardlek die een hogere stroom aan kan te nemen of is 16A voldoende?
De Kona laad maar met max 11kw, dus 16A zou dan voldoende moeten zijn volgens mij, maar misschien voor futureproofen? Is het de 20euro meerprijs waard? En dat die hogere stromen aan kan, is dat minder veilig of maakt dat niet uit?

Vraag 6:
Ik wilde één mantelbuis van 50mm diameter van mijn meterkast naar mijn carport trekken achter het huis. Dit zal dus door de tuin gaan en ingegraven worden. Ik wilde hier een YMVK van 4mm2 4 aderige grondkabel voor gebruiken en dan een FTP CAT6 kabel erin leggen. de afstand is volgens mij 25 meter. Is dit OK qua EMC? De FTP is geshield dus ik zou denken dat ik niet teveel verstoringen zou moeten krijgen als ik wil internetten in de tuin? Is de mantelbuis groot genoeg? Weet iemand dit uit ervaring?

Vraag 7:
Ik wilde dus een 4mm2 ymvk gebruiken, maar ik zie soms dat een 6mm2 word aangeraden, ik blijf onder de 25 meter dus 4mm2 zou ook goed moeten zijn, klopt dit?

Foto van wat ik wil aanschaffen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cm6aVKOvcttdvOP4zW0Y_L3la6U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XA1YNbn9CreWuU9Av82X0HPg.png?f=fotoalbum_large

Graag hoor ik wat jullie meningen zijn hierover.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ammo123 schreef op woensdag 23 november 2022 @ 13:35:
Vraag 1:
Binnenkort komen ze 3-fase installeren, ik wil daarom de hoofdschakelaar vervangen naar een 3-fase versie. Nu heeft de installateur van de meterkast, de zegels doorgeknipt van de hoofdzekeringen om die te vervangen en hij heeft het niet herzegeld. Omdat ik dus wel bij de zekeringen kan, mag ik die er gewoon uit halen om de hoofdschakelaar te vervangen of gaat dat problemen veroorzaken bij de netbeheerder? Want als ik dat doe, word de slimme meter ook uitgeschakeld.
Dit kastje is eigendom van de netbeheerder, die zegels zitten er niet voor niets op. Reken er maar op dat bij de verzwaring naar 3 fase de monteur hier niet zo blij mee zal zijn.

Alleen een installateur met zegelrecht (of netbeheerder zelf) mag hier aan werken en kan dit weer netjes verzegelen. Dit kan je een boete kosten...
Als alternatief zou ik de 3 fase hoofdschakelaar achter de 1 fase hoofdschakelaar kunnen zetten. Dat de netbeheerder dan de kabels loshaalt bij de 1 fase schakelaar en aansluit op de 3 fase schakelaar.
Creatieve gedachte, die heb ik nog niet eerder gezien. Maar wel een probleem: wat als de brandweer komt, welke hoofdschakelaar moeten ze dan afschakelen? :+
Vraag 2:
Kan ik een aardlekautomaat B-kar gebruiken voor een laadpaal, of is het beter om een aparte aardlekschakelaar type B en installatieautomaat te hebben?
Wat schrijft de fabrikant voor? Ik lees op internet dat deze Wallbox DC lekstroombeveiliging heeft ingebouwd, dan kan je hem achter een (regulier) type A aardlekschakelaar plaatsen en is een Type B aardlekschakelaar dus niet nodig.
Een laadpaal moet achter een eigen aardlekschakelaar, dus een aardlekautomaat is dan een logische keuze.

Let wel op, er zit een verschil tussen een aardlekschakelaar type B (die kan ook omgaan met DC lekstromen) en B-kar installatieautomaten (afschakelkarakteristiek), dus haal dat niet door elkaar.
Vraag 3:
Is het beter om een 400V 4 polige aardlekautomaat te gebruiken of moet het een 230V versie zijn?
Als je hem met 3 fase laden gaat gebruiken is 400V nodig.
Vraag 4:
Het verschil tussen B-kar en C-kar aardlekautomaten is dat C-kar voor hogere inschakelstromen gebruikt word. Is dit het geval bij EV laders? Is het beter om een C-kar automaat te pakken?
B-kar is goed, C is beter geschikt voor bijv. inductiemotoren.
Vraag 5:
Is het slimmer om een aardlek die een hogere stroom aan kan te nemen of is 16A voldoende?
De Kona laad maar met max 11kw, dus 16A zou dan voldoende moeten zijn volgens mij, maar misschien voor futureproofen? Is het de 20euro meerprijs waard? En dat die hogere stromen aan kan, is dat minder veilig of maakt dat niet uit?
Allereerst: de aardlekschakelaar beveiligt tegen lekstroom. Een installatieautomaat beveiligt tegen overbelasting of kortsluiting.

Je vraag is dus eigenlijk of je een 16A installatieautomaat nodig hebt of hoger. Dit hangt af van de kabel die je gaat leggen, en wat deze kan hebben. Daarnaast heb je ook nog zoiets als selectiviteit.

Op de rest van de vragen heb ik geen antwoord. Wel wil ik je de tip geven om voor jezelf nog even de verschillen tussen een aardlekschakelaar, type aardlekschakelaar, installatieautomaat, afschakelkarakteristiek goed op een rijtje te zetten. Deze ondewerpen worden behandeld in de startpost van Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1.

9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023


  • Serpz0r
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 23-10 15:26
Als je toch niet meer verzegeld bent kan je ze net zo goed eruit draaien om je hoofdschakelaar te vervangen.
"Wist ik niet" of "was al voordat ik het huis kocht" en "mijn naam is haas" werken altijd heel goed als ze er om vragen.

Kijk wel even naar je datakabel, FTP staat voor Foiled Twisted Pair, waarbij dus de getwiste aders zijn voorzien van folie (plastic) als je S/FTP hebt dan is je bekabeling ook Shielded (afgeschermd).

Als je niet tevreden bent met het antwoord, dan heb je misschien de vraag verkeerd gesteld.