Dimmer & LEDjes: 3 van de 6 defect na paar minuten

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Heinemancp
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 15:02
Mijn vraag
Na jaren uitstel heb ik gisteren eindelijk de overstap gemaakt van (eco)halogeen van 28w (370lm) per lampje naar LED van 2,6w (300lm) per lampje.
Ik heb een LS900 serie van Jung in mijn woonkamer, dus had voor de dimmer een tast-versie van Jung, de 1225SDE - niet geschikt voor LED. En aangezien de LED-versie ook zo duur is (+/- 100 euro incl drukknop) had ik nog niet de motivatie om dit te vervangen van halogeen naar LED. Echter, met de hogere energieprijzen en de energieteruggaaf heb ik nu de motivatie dit te vervangen.

Hiervoor heb ik aangeschaft:
2x Jung 1710DE
2x drukknop LS1700WW
6x Philips CorePro LEDcapsule 2.6W (25W) dimbaar 204lm G9 (--> Ontvangen is de 2.6w dimbaar 300lm, ook geen klasse A+++ maar klasse D)

Gisteren dus wel:
- kapje los
- dimmer verwijderd (alleen fase en schakeldraad aangesloten)
- halogeen lampjes verwijderd
- nieuwe dimmer aangesloten (alleen fase en schakeldraad zoals beschreven in handleiding)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6NP9pjC3ibdwqgwnBJ9pX658mAM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/31KWuzsqcVnPs0DBPExQUnsA.png?f=user_large
- laten staan op fabrieksinstelling
code:
1
2
3
4
Bedieningsmodus: universeel, R,L,C,LED (fabrieksinstelling)
– Automatisch inmeten op de last, faseafsnijding, faseaansnijding of LED-faseaansnijding
– Gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-LED- of compacte TL-lampen, dimbare
elektronische of inductieve trafo's voor halogeen- of LED-lampen.


- kapje gemonteerd
- LEDjes geplaatst (1 dimmer: 4 LED - twee per armatuur, 1 dimmer 2 LED - 1 per armatuur)
- ingeschakeld: WERKT!! _/-\o_

Vol trots aan laten staan, van 100w -> 10w, 50w -> 5w
Dus die konden wel even branden voor de check op WAF, die over 30min thuis zou komen.

Na +/- 5 min zag ik een knipperende LED. Even goed aangedrukt in de fitting en de LED deed het weer goed, voelde wel heel warm. Gecheckt bij de andere, die voelen koud. Paar minuten later: LED uit, gloeit meer dan dat die brand. Ik ging uit van een slechte LED, dus vervangen uit een dubbel armatuur (had geen reserve gekocht) en brandde weer goed. Dus direct leverancier gemaild met foto's en aangegeven dat ik een slechte LED had ontvangen en een vervangende wil ontvangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BR8duYTe07WG7XltaqEVG4Nj3p0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OTfeftTlVZtiLdqCT6LpmKgk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lL1h01c7FouA8UgJ_4slS88_RAQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/myqf8647uclVFMLHgPbg7PUk.jpg?f=fotoalbum_tile

Niet veel later bij ander dubbel armatuur blijkt één LEDje uit te zijn, weer eentje defect. Later nog een. Nu heb ik dus van de 6 LEDs, er drie die het niet meer doen. De andere doen het prima, dimmen, worden niet warm en belangrijkste: branden gewoon. Op dimmer 1 is één LED defect gegaan, andere en na wissel doen het gewoon, op dimmer 2 zijn twee LEDs defect gegaan, andere doen het gewoon.

Ik heb even gezocht naar defectje LEDjes bij dimmer, maar ik kom alleen uit op niet-dimmende LEDs of LEDs die niet uitgaan, of LEDs die knipperen - allemaal door foutieve dimmer. Dat is het probleem niet hier.

Wat nu te doen, is dit een foute serie LEDjes of heb ik hier een LED-slopende dimmer combinatie geplaatst.

Beste antwoord (via Heinemancp op 04-11-2022 16:34)


  • XelaRetak
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 30-04 09:04
Ik heb hetzelfde gehad in mijn badkamer, ook met G9 ledjes. Na een tijdje knipperen, aan/uit, geen pijl op te trekken.

Vervangen voor ledjes van Airam, en daar is het nooit meer bij voorgekomen. Wat mij vooral opviel was dat het "voetje" dat je in de houder steekt daar dikker/steviger was.

Alle reacties