deze jongen?DutchKel schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 01:42:
[...]
Dan moet je een insteek module nemen een niet een module met een schroef verbinding. Met een schroef verbinding is de kans groot dat een van de 2 draden niet goed contact maakt waardoor het erg warm kan worden en eventueel op die plek vonken kan veroorzaken waardoor er mogelijk een meterkast brand ontstaat.
Een voorbeeld van zo'n insteek module is een hager mks516.
d:)b :henk d:)b
GioStyle schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 23:10:
[...]
En als je twee massieve draden hebt.. Wat dan?

Of
Ik begin met te zeggen dat ik mij aansluit bij de rest van de mensen hier die adviseren dit over te laten aan een professional in plaats van hier zelf aan te gaan knutselen. Je zult best een handige vent zijn, je zult best vaker met elektra hebben gewerkt en je zult ook vast wel eens een keertje een oplawaai hebben gekregen omdat er toch ergens stroom op stond waar je dat niet verwachtte. Je weet wat je kan verwachten en je kent de gevaren.
Niettemin ga je hier werken aan een installatie die (buiten de hoofdzekering om) niet is gezekerd en, belangrijker, niet is geaard. Die schok die je misschien wel kent van per ongeluk een fasedraad aanraken, dat zal altijd een fasedraad zijn geweest die achter een aardlekschakelaar is geplaatst. Kortom: als er écht een gevaarlijke stroom zou gaan lopen, dan zou de aardlekschakelaar je waarschijnlijk hebben gered. Die heb je hier niet, dus als het mis gaat is er geen beveiliging meer die je kan redden, en dan moet je maar het geluk hebben dat je je handen nog los kan trekken van de geleider.
En, laten we het belangrijkste niet vergeten: dit is een zaak voor de woningbouw. Je gaat toch geen eigen geld stoppen in een brandgevaar waar iemand anders verantwoordelijk voor is? Laat ze lekker de portemonnee zelf trekken, die gasten hebben geld zat!
Dat gezegd hebbende: je stelt een vraag en bent op zoek naar antwoord. Ik zal je een volledige beschrijving geven van hoe een meterkast ingericht hoort te zijn.
Eerst komt de stroom binnen uit de hoofdaansluiting (vanaf de meter; onder de meterkast). Deze gaat dan eerst naar een verdeelblok (dat messing blokje met schroeven die rechtsonderin jouw meterkast zit). Vanaf dat verdeelblok mag alleen een draad lopen naar de hoofdschakelaar. Dat is het apparaat linksonderin in de bovenstaande afbeelding. Dit moet een bruine en blauwe draad zijn, en de dikte is ten minste die van de maximale stroomsterkte die door de hoofdzekering wordt toegestaan (heb je bijvoorbeeld een 1x35A aansluiting, dan moet dit ten minste 6mm² zijn). De hoofdschakelaar moet op de onderste rij van de meterkast worden aangesloten (rechtsonderin is de norm), en de kabels moeten onderin de hoofdschakelaar worden geschroefd.
Vervolgens moeten er een zwarte en een blauwe draad lopen vanuit de bovenkant van de hoofdschakelaar naar de bovenkant van één of meerdere aardlekautoma(a)t(en). Deze aardlekautomaten moeten ook weer op de onderste rij zijn geplaatst, en de draaddikte moet ten minste de maximale stroomsterkte van de hoofdschakelaar bedragen. Waarschijnlijk ga je een éénfase hoofdschakelaar gebruiken van 40A, dus moet je hier ook weer 6mm² gebruiken tussen de hoofdschakelaar en de aardlekschakelaar(s). Let op: hier mag je niet zomaar 4mm² gebruiken omdat je aansluiting maximaal 35A kan leveren. Stel dat je later nog eens je aansluiting vergroot en hier even niet aan denkt (of niet jij, maar de bewoners na jou), kan er opeens een stroom groter dan 35A gaan lopen door een kabel die daar niet geschikt voor is. Je houdt dus de maximale stroomsterkte van de hoofdschakelaar aan, niet van je aansluiting.
Vanaf de onderkant van de aardlekautomaat trek je vervolgens een zwarte en blauwe draad naar de bovenste rij van je meterkast. Daarmee sluit je per aardlekautomaat maximaal 4 zekeringautomaten aan. De draden voor de zekeringautomaten moeten aan de onderkant worden aangesloten, en de huisinstallatie (dus de draden die in je huis lopen) worden aan de bovenkant van de zekeringautomaat aangesloten. De draaddikte die hiervoor gebruikt wordt, is wederom afhankelijk van de maximale stroomsterkte van je aardlekautomaat. Gebruik je een aardlekautomaat van 63A moet je dus een 10mm² draad gebruiken. Wederom met dezelfde reden als hierboven: als de installatie verandert, bestaat de kans dat er wordt vergeten dat de rest van de installatie ook moet worden aangepast. Je gebruikt daarom de maximale stroomsterkte van de automaat, niet van het huidige theoretische maximum.
Aan de onderkant van de zekeringautomaten mag je doorlussen tot maximaal 4 groepen per aardlekschakelaar. Hierbij gebruik je nog steeds dezelfde draaddikte als de maximale stroom die de aardlekschakelaar toelaat. Je kunt hiervoor ook kamrails of de doorverbinders gebruiken die je al gebruikt, op voorwaarde dat je wel de juiste kleuren aanhoudt.
Vanuit de bovenkant van de zekeringautomaten lopen de kabels die naar je huisinstallatie gaan. Hier ga je weinig aan kunnen veranderen en zullen over het algemeen bruin en blauw zijn.
Onderstaand jouw meterkast met de meest in het oog springende fouten:
:strip_exif()/f/image/lG5gxdwWL7fsZV9v5OVb979v.jpg?f=fotoalbum_large)
Een goede meterkast hoeft nog geen €150 euro te kosten: https://www.elektramat.nl...ndex/build-id/KIUWE15RFN/
Er zijn op dit moment aansluitingen in jouw huis aanwezig waar geen aardlekschakelaar op zit. Los dit alsjeblieft zo snel mogelijk op. Of beter nog: laat het oplossen door de woningbouw. Het is echt niet leuk om een oplawaai van 230V te krijgen van de poot van een lamp of van een wasmachine waarbij je 't niet verwacht. En niets gaat ervoor zorgen dat je het kunt navertellen buiten stom geluk hebben.
Niettemin ga je hier werken aan een installatie die (buiten de hoofdzekering om) niet is gezekerd en, belangrijker, niet is geaard. Die schok die je misschien wel kent van per ongeluk een fasedraad aanraken, dat zal altijd een fasedraad zijn geweest die achter een aardlekschakelaar is geplaatst. Kortom: als er écht een gevaarlijke stroom zou gaan lopen, dan zou de aardlekschakelaar je waarschijnlijk hebben gered. Die heb je hier niet, dus als het mis gaat is er geen beveiliging meer die je kan redden, en dan moet je maar het geluk hebben dat je je handen nog los kan trekken van de geleider.
En, laten we het belangrijkste niet vergeten: dit is een zaak voor de woningbouw. Je gaat toch geen eigen geld stoppen in een brandgevaar waar iemand anders verantwoordelijk voor is? Laat ze lekker de portemonnee zelf trekken, die gasten hebben geld zat!
Dat gezegd hebbende: je stelt een vraag en bent op zoek naar antwoord. Ik zal je een volledige beschrijving geven van hoe een meterkast ingericht hoort te zijn.
Eerst komt de stroom binnen uit de hoofdaansluiting (vanaf de meter; onder de meterkast). Deze gaat dan eerst naar een verdeelblok (dat messing blokje met schroeven die rechtsonderin jouw meterkast zit). Vanaf dat verdeelblok mag alleen een draad lopen naar de hoofdschakelaar. Dat is het apparaat linksonderin in de bovenstaande afbeelding. Dit moet een bruine en blauwe draad zijn, en de dikte is ten minste die van de maximale stroomsterkte die door de hoofdzekering wordt toegestaan (heb je bijvoorbeeld een 1x35A aansluiting, dan moet dit ten minste 6mm² zijn). De hoofdschakelaar moet op de onderste rij van de meterkast worden aangesloten (rechtsonderin is de norm), en de kabels moeten onderin de hoofdschakelaar worden geschroefd.
Vervolgens moeten er een zwarte en een blauwe draad lopen vanuit de bovenkant van de hoofdschakelaar naar de bovenkant van één of meerdere aardlekautoma(a)t(en). Deze aardlekautomaten moeten ook weer op de onderste rij zijn geplaatst, en de draaddikte moet ten minste de maximale stroomsterkte van de hoofdschakelaar bedragen. Waarschijnlijk ga je een éénfase hoofdschakelaar gebruiken van 40A, dus moet je hier ook weer 6mm² gebruiken tussen de hoofdschakelaar en de aardlekschakelaar(s). Let op: hier mag je niet zomaar 4mm² gebruiken omdat je aansluiting maximaal 35A kan leveren. Stel dat je later nog eens je aansluiting vergroot en hier even niet aan denkt (of niet jij, maar de bewoners na jou), kan er opeens een stroom groter dan 35A gaan lopen door een kabel die daar niet geschikt voor is. Je houdt dus de maximale stroomsterkte van de hoofdschakelaar aan, niet van je aansluiting.
Vanaf de onderkant van de aardlekautomaat trek je vervolgens een zwarte en blauwe draad naar de bovenste rij van je meterkast. Daarmee sluit je per aardlekautomaat maximaal 4 zekeringautomaten aan. De draden voor de zekeringautomaten moeten aan de onderkant worden aangesloten, en de huisinstallatie (dus de draden die in je huis lopen) worden aan de bovenkant van de zekeringautomaat aangesloten. De draaddikte die hiervoor gebruikt wordt, is wederom afhankelijk van de maximale stroomsterkte van je aardlekautomaat. Gebruik je een aardlekautomaat van 63A moet je dus een 10mm² draad gebruiken. Wederom met dezelfde reden als hierboven: als de installatie verandert, bestaat de kans dat er wordt vergeten dat de rest van de installatie ook moet worden aangepast. Je gebruikt daarom de maximale stroomsterkte van de automaat, niet van het huidige theoretische maximum.
Aan de onderkant van de zekeringautomaten mag je doorlussen tot maximaal 4 groepen per aardlekschakelaar. Hierbij gebruik je nog steeds dezelfde draaddikte als de maximale stroom die de aardlekschakelaar toelaat. Je kunt hiervoor ook kamrails of de doorverbinders gebruiken die je al gebruikt, op voorwaarde dat je wel de juiste kleuren aanhoudt.
Vanuit de bovenkant van de zekeringautomaten lopen de kabels die naar je huisinstallatie gaan. Hier ga je weinig aan kunnen veranderen en zullen over het algemeen bruin en blauw zijn.
Onderstaand jouw meterkast met de meest in het oog springende fouten:
:strip_exif()/f/image/lG5gxdwWL7fsZV9v5OVb979v.jpg?f=fotoalbum_large)
Een goede meterkast hoeft nog geen €150 euro te kosten: https://www.elektramat.nl...ndex/build-id/KIUWE15RFN/
Er zijn op dit moment aansluitingen in jouw huis aanwezig waar geen aardlekschakelaar op zit. Los dit alsjeblieft zo snel mogelijk op. Of beter nog: laat het oplossen door de woningbouw. Het is echt niet leuk om een oplawaai van 230V te krijgen van de poot van een lamp of van een wasmachine waarbij je 't niet verwacht. En niets gaat ervoor zorgen dat je het kunt navertellen buiten stom geluk hebben.
[ Voor 9% gewijzigd door naarden 4ever op 28-10-2022 11:12 ]
Nijn schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 22:35:
@Peter Verweij je had zelf gelukkig al opgemerkt dat je de hoofdzekering moet verwijderen om veilig een hoofdschakelaar te kunnen plaatsen.
Die hoofdzekering zit vóór de meter. Bovendien is het duidelijk dat je geen elektricien met zegelrecht bent. Jij mag dus niet aan de hoofdzekering komen volgens je leveringsovereenkomst. Doe je dat wel kan dat een scala aan problemen opleveren.
Dan, om je vraag te beantwoorden:
Zwart is de kleurcode van een schakeldraad. De schakeldraad gebruiken we alleen als directe verbinding tussen een schakelaar en een lamp. Een schakeldraad mag dus niet voorkomen in een meterkast zoals deze. Dat is ongeveer het enige wat wel goed is gedaan op je foto's.
Jouw idee dat na de hoofdschakelaar een schakeldraad gebruikt moet worden is dan ook absoluut fout.
En daarmee sluit ik mij dan ook aan bij de rest van de mensen in dit topic: Blijf a.j.b. uit die meterkast. Jij hebt niet de kennis die je daarvoor nodig hebt.
:strip_exif()/f/image/R4mgOV9Jd5ephZU9jWn1UVHc.jpg?f=fotoalbum_large)
Zo als je ziet word er echt wel zwart gebruikt in de groepenkast.
En dat was dus mijn vraag of dat nu moet of verder gaan met bruin.
Foto op marktplaats gevonden.
Niet om nu mijn gelijk te halen maar aan geven wat mijn vraag was.
Inmiddels duidelijk zie mijn laatste bericht
:strip_exif()/f/image/o0sttw3CuEwakuHqNSDSUYqq.jpg?f=fotoalbum_large)
Hier bij een foto van het eind resultaat.
Heb de hoofdstop er uit gehaald om spannings vrij te kunnen werken. Ok mag niet maar veiligheid staat voorop. Een hoofdschakelaar geplaatst.
Een tweede aardlekschakelaar geplaatst met daar achter een kookgroep en 1 groep voor de hal en 1 voor de beltrafo
En de woningbouw heeft dit toen die tijd zo geplaatst.
Dit was ook niet bij mijn zelf maar een kennis.
Zij heeft gevraagd aan de woningbouw of zij er wat aan wilden doen ivm het van het gas af gaan. Maar deden er niets aan.