Omdat ik binnenkort een DS3-L wil aanschaffen met panelen ben ik eens gaan lezen in het forum.
Hierbij stuitte ik op een draadje (link beneden) waar melding wordt gemaakt van panelen die uitvallen "wanneer er een wolk overtrekt". Al lezende struikel je dan over een aantal afkortingen die kennelijk erg belangrijk zijn.
Als je dan de gegevens van de panelen invoert in de online checker van AP, (link beneden) dan zie ik dat de combinatie van 108 cell panelen (lage VOC en VMP) en een hoge temperatuur (>65 graden) er al snel voor zorgt dat je paneel niet meer "compatibel" is.
Omdat 65 graden op het dak in de volle zon bij een maximaal presterend paneel mij niet ongewoon lijkt, zou de conclusie van mijn zijn dat je de JA Solar JAM54S30-410-HC 410Wp niet moet toepassen bij een micro omvormer. De JASOLAR-JAM60S21-375 met 120 cellen doet het dan al een stuk beter .... tot 95 graden compatibel.
Hiernaast schijnt de DS3 van AP wat later in te schakelen dan de DS3-L.
Hierover zie ik wat elkaar tegensprekende gegevens. In sommige datasheets zijn ze hetzelfde (net als de online calculator), en in sommige sheets hebben ze andere gegevens . (bedrijfsspanningsbereik)
En dan nu mijn vraag :
Klopt het dat panelen met een hogere VOC en VMP beter geschikt zijn voor de DS3 micro omvormers ?
(Dit zijn dan de 120 half cell panelen)
Kun je beter een DS3-L nemen in deze gevallen vanwege het lagere bedrijfsspanningsbereik ?
Link online calculator
https://emea.apsystems.co...4/e-decider-for-EMEA.html
Link draadje tweakers
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2132662
De online calculator voor de (ongeschikte ???) JA Solar JAM54S30-410-HC
VOC : Voltage open Clem. Spanning op onbelast paneel,
Spanning als het paneel nog niet inschakelt. Moet dus onder 60 volt blijven
VMP : De spanning waarbij optimaal vermogen wordt geleverd
Hierbij stuitte ik op een draadje (link beneden) waar melding wordt gemaakt van panelen die uitvallen "wanneer er een wolk overtrekt". Al lezende struikel je dan over een aantal afkortingen die kennelijk erg belangrijk zijn.
Als je dan de gegevens van de panelen invoert in de online checker van AP, (link beneden) dan zie ik dat de combinatie van 108 cell panelen (lage VOC en VMP) en een hoge temperatuur (>65 graden) er al snel voor zorgt dat je paneel niet meer "compatibel" is.
Omdat 65 graden op het dak in de volle zon bij een maximaal presterend paneel mij niet ongewoon lijkt, zou de conclusie van mijn zijn dat je de JA Solar JAM54S30-410-HC 410Wp niet moet toepassen bij een micro omvormer. De JASOLAR-JAM60S21-375 met 120 cellen doet het dan al een stuk beter .... tot 95 graden compatibel.
Hiernaast schijnt de DS3 van AP wat later in te schakelen dan de DS3-L.
Hierover zie ik wat elkaar tegensprekende gegevens. In sommige datasheets zijn ze hetzelfde (net als de online calculator), en in sommige sheets hebben ze andere gegevens . (bedrijfsspanningsbereik)
En dan nu mijn vraag :
Klopt het dat panelen met een hogere VOC en VMP beter geschikt zijn voor de DS3 micro omvormers ?
(Dit zijn dan de 120 half cell panelen)
Kun je beter een DS3-L nemen in deze gevallen vanwege het lagere bedrijfsspanningsbereik ?
Link online calculator
https://emea.apsystems.co...4/e-decider-for-EMEA.html
Link draadje tweakers
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2132662
De online calculator voor de (ongeschikte ???) JA Solar JAM54S30-410-HC
VOC : Voltage open Clem. Spanning op onbelast paneel,
Spanning als het paneel nog niet inschakelt. Moet dus onder 60 volt blijven
VMP : De spanning waarbij optimaal vermogen wordt geleverd