Eerst even de situatie:

We hebben een CV Ketel (Intergas Xtreme 36) hangen die o.a. aangesloten is op het warmwater, maar ook op de vloerverwarming.

In de vloerverwarming heb ik een Grundfos Alpha 2 pomp zitten voor het verwerken van het warme water.
De vloerverwarming heeft een thermostaatknop geinstalleerd die op 40 graden staat.

De thermostaat in huis staat grotendeel van de dag op 17 en einde middag/avond op 19 graden.

Nu is de vraag: Wat is de ideale delta T tussen INGAAND en RETOUR voor de vloerverwarming.

Ik ben een aantal tests aan het doen om te kijken wat het verschil is, maar ik weet nog niet wat het beste is.

De tests:
TEST 1
CV: 60 graden
Pomp: 2 (29 watt)
IN: s
Retour:
Delta T:

Test 2:
CV: 60 graden
Pomp: 1 (11 watt)
IN:
Retour:

Test 3:
CV: 55 graden
Pomp: 2 (29 watt)
IN:
Retour

Test 4:
CV: 55 graden
IN:
Retour

Test 5
CV: 50 graden
IN:
Retour:

Test 6
CV: 50 graden
IN:
Retour:

Ik weet dat het verlies van CV naar pomp circa 20 graden is. De snelheid van de vloerpomp heeft effect met welke temperatuur het retour komt, maar een hogere instelling op de pomp, verhoogd ook de kosten. Grofweg: van stand 1 naar 2 kost obv het plafond van volgd jaar 75 euro extra voor een vol jaar, alleen staat de pomp tussen mei en oktober meestal uit en draait maar 2 uur per dag omdat het onzin is te draaien zonder verwarming. Van Oktober tot mei draait hij volledig zonder uit te schakelen. De meerprijs zal dus iets van 40 euro zijn.

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 21:23

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Voor een gasketel maakt het niet zoveel uit - de retour is sowieso onder condensatietemperatuur.

Een warmtepomp maakt het een ander verhaal, die wordt 2% zuiniger voor elke graad dat de aanvoer kouder kan.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • nldls
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 13-11 21:29
Dus dan is het meer kijken naar wat comfortabel voelt qua temperatuur van de vloer zelf.

Beter is dan 50 of 55 graden vanuit de CV ketel en pomp op stand 1?