Hi allemaal,
Afgelopen zomer hebben we een grote verbouwing in ons bestaande huis (1979) uitgevoerd. Isolatie aan alle kanten van de woning significant verbeterd en op de benedenverdieping vloerverwarming als hoofdverwarming aangelegd. Op de eerste verdieping wordt nog verwarmd met de bestaande radiatoren. Onderstaande techniek is geinstalleerd:
Afgelopen weken had ik vooral een probleem op de bovenverdieping. Als alleen daar warmtevraag was, dan startte de ketel 'even' op, en werd eigenlijk alleen de eerste radiator warm. De ketel stopte vervolgens met verwarmen, vermoedelijk omdat het verschil tussen de retour en de aanvoer temperatuur te klein was en schoot vervolgens in een antipendelstand (althans dat is het vermoeden). Hiervoor is afgelopen week de installateur nog eens langs geweest, om dit op te lossen heeft 'ie nog twee dingen gedaan:
Vandaag heb ik zowel beneden als boven de verwarming aangezet om een meer realistisch scenario te valideren (hiervoor was de ingestelde temperatuur altijd 25 graden bij wijze van, dus dan verwacht je dat 'ie doorstookt). Dus benedenverdieping ingesteld op 20,5 - bovenverdieping op 20. Nu is beneden een temperatuur bereikt van 20, en boven een temperatuur van 20. Op beide thermostaten is het vlammetje te zien (dat zou vermoeden dat er warmtevraag is). Het systeem zegt echter dat dat niet zo is:
Afgelopen zomer hebben we een grote verbouwing in ons bestaande huis (1979) uitgevoerd. Isolatie aan alle kanten van de woning significant verbeterd en op de benedenverdieping vloerverwarming als hoofdverwarming aangelegd. Op de eerste verdieping wordt nog verwarmd met de bestaande radiatoren. Onderstaande techniek is geinstalleerd:
- Twee tweewegkleppen (Honeywell vc8615): één voor de aanvoer van de radiatoren, en één voor de verdeler van de vloerverwarming
- Twee Honeywell Round Connected On/Off thermostaten (met connector brug voor connectiviteit), voor de bovenverdieping en voor de benedenverdieping één.
- Deze thermostaten zijn ook op één of andere manier met elkaar verbonden, er loopt een blauw/rode draad naar elkaar toe
- ATAG P35C ketel uit 2019
- Radson verdeler, welke met een losse thermostaatkraan op 30 graden wordt gezet (zodat de temperatuur naar de vloer nooit hoger wordt dan dat)
- Bypass vóór de tweewegklep bij de verdeler, die eventueel overtollige druk terug over de retour stuurt
Afgelopen weken had ik vooral een probleem op de bovenverdieping. Als alleen daar warmtevraag was, dan startte de ketel 'even' op, en werd eigenlijk alleen de eerste radiator warm. De ketel stopte vervolgens met verwarmen, vermoedelijk omdat het verschil tussen de retour en de aanvoer temperatuur te klein was en schoot vervolgens in een antipendelstand (althans dat is het vermoeden). Hiervoor is afgelopen week de installateur nog eens langs geweest, om dit op te lossen heeft 'ie nog twee dingen gedaan:
- De radiator in de badkamer vol open (dit is de laatste op de bovenverdieping, en was nodig om dus maximale flow te krijgen terug naar de ketel)
- De bypass ingesteld op 0,5 bar (deze stond op 0,2 zoals voorgeschreven)
Vandaag heb ik zowel beneden als boven de verwarming aangezet om een meer realistisch scenario te valideren (hiervoor was de ingestelde temperatuur altijd 25 graden bij wijze van, dus dan verwacht je dat 'ie doorstookt). Dus benedenverdieping ingesteld op 20,5 - bovenverdieping op 20. Nu is beneden een temperatuur bereikt van 20, en boven een temperatuur van 20. Op beide thermostaten is het vlammetje te zien (dat zou vermoeden dat er warmtevraag is). Het systeem zegt echter dat dat niet zo is:
- Tweewegklep beneden én boven zijn gesloten
- Op de ketel knippert de radiator niet (indicatie dat er geen warmtevraag is)