Ik probeer de temperatuur in huis wat te drukken. Zou iemand die het systeem kent willen meedenken of ik goed bezig ben of heeft iemand nog suggesties?

Situatie:
vrijstaand huis met 1 verdieping. Woonkamer met grote glazen schuifdeuren op het oosten. De verdieping heeft slaapkamers met puntdak zonder knieschot en hoge plafonds (+/-4 m). Dit betekend dat de woonkamer sterk wordt opgewarmd door de zon en de slaapkamers bij vrieskou wat moeilijker te verwarmen zijn

Warmtepomp: Alpha inotec grond-water warmtepomp met "Luxtronik" regelaar. In elke ruimte is er een uponor regelsysteem, behalve in de woonkamer, daar hangt het bedieningspaneel v/d warmtepomp

Probleem:
de verwarming slaat te snel aan. 's nachts is het eigenlijk warmer dan nodig (21 graden). Instellen lokale thermostaten heeft eigenlijk weinig effect maar het verlagen heeft er wel voor gezorgd dat de overdag niet warmtevraag meer heeft bij een kamertemperatuur van 21 graden. Overdag stijgt de temperatuur in het hele huis door de zon naar 23 in de woonkamer en voelt het te warm aan. De warmtepomp slaat eigenlijk alleen 's nachts aan. Het is niet onoverkomelijk, maar gewoon zonde met de huidige energieprijzen. Ik wil de temperatuur 's nachts op de slaapkamers wat laten zakken tot 17 graden en in de woonkamer de stijging v/d temperatuur overdag beperken waarbij deze wel 's ochtends rond de 20 graden blijft.

Ik denk dat ik hiervoor de stooklijnen anders in moet stellen.
De bovenwaarde is nu 33 graden.
De onderwaarde was 18, heb ik verlaagd naar 17 als eerste stap in de hoop dat de warmtepomp minder snel aanslaat bij relatief hogere temperaturen.
Verder is er een "nachtsmodus". In de handleiding is niet terug te vinden hoe dit nu precies werkt maar ik neem dan maar aan dat dit doet wat het beoogd. Ik heb deze op -2 gezet als eerste stap (was 0)

Ik hoop dan dat de warmtepomp 's nachts, bij de grootste warmtevraag, minder verwarmd en dat de vloer dan ook overdag minder warmte afgeeft door de restwarmte v/d vloer en dat met het verlagen van de onderwaarde de algehele temperatuur wat lager wordt (nav dit topic https://community.eigenhu...ng-van-een-warmtepomp-232)
Klopt dit of ben ik nu verkeerd bezig?

Heeft het nog zin om de algehele temperatuur instelling te verlagen of heeft dit hetzelfde effect als de centrale thermostaat?(oftewel, weinig effect)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-05 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Je schrijft weinig over het verwarmings systeem (afgifte) wat je hebt, is dat vloerverwarming?

Mijn ervaring met veel zon in de kamer is dat het niet te regelen is met een thermostaat, ik heb dat ook laten varen en verwarm op de retour van de vvw. Iets anders maar werkt perfect tegen minimale kosten, ook geen verkeerd tijdspan wanneer het warm is of kouder.

Maar begin met je stooklijn zo vlak mogelijk en 33 graden is al vrij hoog, zakken naar 30 kan ook wel, anders kom je ook heel hoog uit met -5 bijv.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • friketje1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:53
Vloerverwarming uiteraard.
Het lijkt inderdaad ook logisch om ook de bovenwaarde wat te verlagen, ga ik doen.

Laatste vraag overigens omdat het kwartje een beetje begint te vallen:

Klopt het dat de centrale thermostaat alleen van belang is voor verschil in temperatuur tussen de verschillende ruimtes?

Oftewel, ik stel de centrale thermostaat in op 20, en in een slaapkamer stel ik hem in op 18. Dan zorgt het systeem voor een temperatuurverschil van 2 graden in beide vertrekken maar betekent dit niet dat de temperatuur ook daadwerkelijk 20 graden is. Hoe warm het gemiddeld in huis wordt moet ik dan instellen met de stooklijnen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-05 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

friketje1 schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 13:07:
Vloerverwarming uiteraard.
Het lijkt inderdaad ook logisch om ook de bovenwaarde wat te verlagen, ga ik doen.

Laatste vraag overigens omdat het kwartje een beetje begint te vallen:

Klopt het dat de centrale thermostaat alleen van belang is voor verschil in temperatuur tussen de verschillende ruimtes?

Oftewel, ik stel de centrale thermostaat in op 20, en in een slaapkamer stel ik hem in op 18. Dan zorgt het systeem voor een temperatuurverschil van 2 graden in beide vertrekken maar betekent dit niet dat de temperatuur ook daadwerkelijk 20 graden is. Hoe warm het gemiddeld in huis wordt moet ik dan instellen met de stooklijnen.
Een vvw en samen met een wp is traag, je wilt eigenlijk geen verschillen in temperatuur, als je boven vraag hebt maar beneden gaat altijd mee wordt het daar te warm, beste is beneden beginnen en uiteindelijk boven knijpen tot je daar de gewenste temperatuur hebt, slapen is veelal rond 17-18 graden.
Maar het kan zijn dat door de zon de wp bijna de hele dag uit staat en dan vrij warm is binnen, tegen de avond gaat het dan chill worden omdat die vloer al een tijdje geen warmte gehad heeft en de zon weg is. Dan zit je met fris gevoel op de bank, tegen die tijd dat de vloer weer op komt ga je naar bed en is het in de nacht heerlijk warm voor hond of kat. ;)

Zoals gezegd, beneden beginnen, daar knijpen tot het 24/7 lekker is, thermostaat misschien een andere plek zodat hij weinig invloed van zon heeft en daarna boven instellen.

Je kan ook nog een keer proberen op War of War met ruimteregeling als hij dat kan? War kan leuk werken en heeft hij geen invloed van de thermostaat die door de zon opgewarmd is.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mister_S
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 16-05 07:39
Ik kreeg dit niet voor elkaar met de stooklijn, die staat nu bij mij op 19-33 met nachtverlaging op -2. Als ik te laag zit, slaat de warmtepomp niet aan op de "net niet te koud" dagen waardoor het binnen soms te kil word. Dit komt waarschijnlijk door de stenen vloer die kou afgeeft. Sinds de stooklijn niet hielp heb ik eeb tijdschema ingesteld. Verwarming tussen 6-11 en 17-20. Dit zorgt ervoor dat er tijdens de zonnige periode en 's nachts de verwarming niet aanslaat. In de nacht merk ik niets van een temperatuur daling (volgens de thermostaat dan) en de verwaming staat niet volle bak aan in de nacht (geen geluid van waterstroom en geen wamteafgifte in de kamers). De vloeren zijn ook precies goed qua temperatuur.
Ik heb wel een zeer goed geisoleerde huis met WTW.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 16-05 16:27

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Kan je uitleggen wat de Luxtronic bedoelt met stooklijn 19-33?
Als dat de aanvoertemperaturen zijn bij buitentemperatuur 20 graden en -10 graden, dan kan je inderdaad wel wat lager proberen.

Dit is denk ik de kern van je probleem:
's nachts is het eigenlijk warmer dan nodig (21 graden) [...] De warmtepomp slaat eigenlijk alleen 's nachts aan
Het is te warm (= warmer dan de ingestelde gewenste temperatuur) maar de warmtepomp gaat wel aan.
Dan is er waarschijnlijk te weinig of geen terugkoppeling in de regelaar van de huidige temperatuur.
Vaak heet zo'n instelling iets van 'ruimtecompensatie' of 'ruimteafhankelijkheid'. Heb jij een setting die daar op lijkt?

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • friketje1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:53
mister_S schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 13:32:
Ik kreeg dit niet voor elkaar met de stooklijn, die staat nu bij mij op 19-33 met nachtverlaging op -2. Als ik te laag zit, slaat de warmtepomp niet aan op de "net niet te koud" dagen waardoor het binnen soms te kil word. Dit komt waarschijnlijk door de stenen vloer die kou afgeeft. Sinds de stooklijn niet hielp heb ik eeb tijdschema ingesteld. Verwarming tussen 6-11 en 17-20. Dit zorgt ervoor dat er tijdens de zonnige periode en 's nachts de verwarming niet aanslaat. In de nacht merk ik niets van een temperatuur daling (volgens de thermostaat dan) en de verwaming staat niet volle bak aan in de nacht (geen geluid van waterstroom en geen wamteafgifte in de kamers). De vloeren zijn ook precies goed qua temperatuur.
Ik heb wel een zeer goed geisoleerde huis met WTW.
Duidelijk verhaal, als ik er niet uitkom ga ik het op die manier proberen.
Het zijn ook ongelooflijk domme systemen waarvan ik soms ook afvraag of de ontwerpers wel praktische ervaringen hebben met het gebruik van een warmtepomp. Bovendien, er moet toch in 2022 wel iets te bedenken zijn dat zelflerend is en bijvoorbeeld rekening houdt met de weersvoorspelling (letten we op Elon Musk O-) )

Zo gebruik ik de koeling ook met handbediening. De avond voor de hittegolf zet ik het aan dag en nacht. Hittegolf voorbij: koeling uit. Standaard wacht dat ding namelijk eerst tot het buiten te warm wordt en gaat dan pas koelen. Dus in Nederland slaat de koeling zoals hij ontworpen is rond 11-12 uur 's aan en dan heb je er niets aan want dan moet de vloer nog gekoeld worden. Ik snap gewoon niet hoe iemand zo iets doms kan bedenken. Ik heb dit ook uitgelegd aan diverse monteurs en ze waren echt verbaasd over deze oplossing. Ze kennen alleen de globale werking maar hebben geen ervaring met het gebruik van een warmtepomp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mister_S
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 16-05 07:39
Ik vind het zelf een behoorlijk dom systeem helaas, daarom eigenlijk een beetje hardhandig tijden ingesteld. De thermostaat heeft geen functie eigenlijk en de stooklijn heb ik op allerlei manieren proberen in te stellen. Werkte helaas voor geen meter.
De monteur heb ik tijdens oplevering kunnen spreken, die wist echt enkel de basis instellingen. Volgens mij is het gewoon installeren, standaard waardes instellen en wegwezen.

[ Voor 26% gewijzigd door mister_S op 01-10-2022 14:11 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 19:31
Menig wp is in Japan ontworpen en moeten over de hele wereld ingezet kunnen worden; het koude zweden, het warme Spanje... Nederland...voor uiteenlopende toepassingen in zeer verschillende typen woningen met grote verschillen in de isolatie waarde.
Uiteindelijk word het een ontwerp dat een compromis is, helaas, de ontwerpers houden geen rekening met een kleine groep Tweakers die het maximale uit hun wp willen halen bij het laagste energieverbruik...

Een lerende wp die rekening houd met zoninstraling/ zonkracht, windsnelheid, isolatie waarde en luchtdichtheid/ type ventilatie van de woning, voorts de inhoud, de opgeslagen warmte van het huis en uiteraard het temperatuur verloop op verschillende locaties in het huis...
Kortom een Gebouw Beheers Systeem waarop de wp en sensors worden aangesloten.

[ Voor 14% gewijzigd door natural colour op 01-10-2022 14:56 ]

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • friketje1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:53
Wellicht is het ook een verdienmodel.
Eigenlijk zou je bij een warmtepomp gewoon een a4tje moeten krijgen hoe je het in moet stellen, zo moeilijk is het nu ook weer niet niet. Dat moet je zelf doen en niet het installatie bedrijf.
Maar ik denk dat de mores is dat het installatie bedrijf dit moet "inregelen" en daar schrijven ze dan uren voor, fabrikanten spelen hier op in door te ingewikkelde handleidingen te schrijven waarbij alles opties netjes worden uitgelgd, maar zonder instructie hoe je dit dan praktisch moet toepassen. Helaas snapt de gemiddelde monteur ook niet wat hij aan het doen is. Zelfs onze onderhoudsmonteur die gespecialiseerd is in Alpha Inotec warmtepompen kon mij gewoon niet uitleggen hoe het ding ingesteld moet worden.

Maar goed, ik denk dat het nu snap mbt stookschema's. Dank voor alle reacties.

[ Voor 6% gewijzigd door friketje1 op 01-10-2022 15:09 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-05 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

friketje1 schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 15:07:
Wellicht is het ook een verdienmodel.
Eigenlijk zou je bij een warmtepomp gewoon een a4tje moeten krijgen hoe je het in moet stellen, zo moeilijk is het nu ook weer niet niet. Dat moet je zelf doen en niet het installatie bedrijf.
Maar ik denk dat de mores is dat het installatie bedrijf dit moet "inregelen" en daar schrijven ze dan uren voor, fabrikanten spelen hier op in door te ingewikkelde handleidingen te schrijven waarbij alles opties netjes worden uitgelgd, maar zonder instructie hoe je dit dan praktisch moet toepassen. Helaas snapt de gemiddelde monteur ook niet wat hij aan het doen is. Zelfs onze onderhoudsmonteur die gespecialiseerd is in Alpha Inotec warmtepompen kon mij gewoon niet uitleggen hoe het ding ingesteld moet worden.

Maar goed, ik denk dat het nu snap mbt stookschema's. Dank voor alle reacties.
Het goed instellen is ook erg belangrijk, efficientie is belangrijk bij een warmtepomp en niet als een lompe gasketel veel verbruiken. Je kan zomaar 10kWh extra in pompen zonder te zweten hoor, dus best zaak om daar serieus naar te kijken.
Maar het is ook leuk om te doen, ik ben er ook een tijdje mee zoet geweest en heb geen goede handleiding bijvoorbeeld.
En als je denkt dat je het mooi hebt gaat het vriezen en wordt alles anders, defrosts en minder efficient.... >:)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • friketje1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:53
Toch nog een laatste vraag:
Ik neem aan dat stooklijn wordt bepaald op de gemiddelde temperatuur?
Nu staat deze voor de stooklijn maximaal op -20, maar moet je dit niet aanpassen naar -10 (of zelfs -5) gezien het Nederlandse klimaat om een stabielere stooklijn te krijgen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-05 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

friketje1 schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 19:34:
Toch nog een laatste vraag:
Ik neem aan dat stooklijn wordt bepaald op de gemiddelde temperatuur?
Nu staat deze voor de stooklijn maximaal op -20, maar moet je dit niet aanpassen naar -10 (of zelfs -5) gezien het Nederlandse klimaat om een stabielere stooklijn te krijgen?
Ik weet niet wat je kan instellen, ik kan hier vlakker maken maar ook in geheel zakken of stijgen.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • friketje1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:53
Rol-Co schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 19:48:
[...]

Ik weet niet wat je kan instellen, ik kan hier vlakker maken maar ook in geheel zakken of stijgen.
Ik kan de minimale buitentemperatuur voor maximale verwarming, standaard -20, verlagen. Volgens de handleiding zou je dit kunnen doen bij een milder klimaat, uit de handleiding:

het stooklijneindpunt heeft altijd betrekking op een buitentemperatuur van -20 °C. Als de warmtepomp wordt gebruikt in een streek waar er nooit een buitentemperatuur
van -20 °C heerst, moet u het stooklijneindpunt afstemmen op de regionale normontwerptemperatuur.

Maar als het systeem voor deze hogere temperatuur dezelfde formule gebruikt (en dat acht ik niet onwaarschijnlijk) denk ik dat dit juist een nadelig effect heeft omdat de curve steiler is bij de lagere buitentemperaturen.
En wat ik ook gek vind men heeft het steeds over buitentemperatuur (en die staat ook op display), maar dat moet toch de gemiddelde temperatuur zijn?? Dat zou ik tenminste doen als ik een warmtepomp zou ontwerpen.

Als iemand het weet mag ie het zeggen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-05 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

@friketje1

Tja er zijn zoveel dingen die beter kunnen, het eeuwige vol gas beginnen is ook kul, zou liever zien dat ie op halve kracht begon maar langer liep. Er zijn gelukkig fabrikanten die daar meer over na gaan denken, bepaalde toerentallen overslaan, silent modus enz.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PetervEekelen
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 03-01-2024
friketje1 schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 19:34:
Toch nog een laatste vraag:
Ik neem aan dat stooklijn wordt bepaald op de gemiddelde temperatuur?
Nu staat deze voor de stooklijn maximaal op -20, maar moet je dit niet aanpassen naar -10 (of zelfs -5) gezien het Nederlandse klimaat om een stabielere stooklijn te krijgen?
De meeste warmtepompen hebben de mogelijkheid om de Ontwerp Temperatuur in te stellen, dus voor welk land het toestel is ontworpen. In Nederland is dat nog steeds -10 graden Celsius, daarop is de warmteverliesberekening gemaakt. Bij de betere merken kun je vaak de tijd, waarover de gemiddelde buiten temp wordt bepaalt, zelf naar wens instellen. Over 24 uur middelen brengt in NL namelijk niet zo veel met onze koude nachten en warme dagen. Verder is elke woning natuurlijk net wat anders m.b.t. isolatie enz. Met vloerverwarming, hart op hart 10 cm, zou je normaal met 36 graden water bij -10 buiten temp uit moeten kunnen. Afhankelijk van de isolatie van de woning. Maar iets als zon-invloed, zon schijnt door raam naar binnen in een woning die al 20 graden was, tja dan zal, als de centrale thermostaat in die kamer hangt, vaak de warmtepomp na enige tijd uitgaan. Maar een algemeen antwoord is lastig. Zoneregeling is meestal de uitkomst: https://warmtepomp-tips.nl/relevant/master-slave/ daar staat ook nog wat hierover . Succes met het instellen en na-regelen.

[ Voor 7% gewijzigd door PetervEekelen op 30-10-2022 12:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

je pakt het aan vanaf de verkeerde kant. je hebt verschillende regelingen die alleen maar tegen elkaar vechten.

de warmtepomp kan niet lager dan X aantal kW en vervolgens ga je overal groepen dichtdrukken in je naregeling waardoor die WP zijn vermogen niet meer kwijtkan.

in de basis gaat dit gewoon niet werken op deze manier. die naregeling moet er gewoon uit grotendeels zodat je daadwerkelijk WAR kan stoken. dat heeft nu namelijk totaal geen nut. WAR is gebaseerd op het feit dat het hele pand word verwarmd en dat die afgifte niet constant verandert.

[ Voor 10% gewijzigd door flippy op 30-10-2022 20:51 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jgroothedde
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 30-01 16:05

Jgroothedde

LG-HM091MR-U44

Hallo allemaal ik ben sinds kort trotse eigenaar van de lg hm091mr.u44 ik ben alleen nog de juiste afstelling aan het zoeken. Ik heb met de huidige buiten temperatuur aan 37 graden water temperatuur genoeg om de woning met de radiatoren te verwarmen tot 21 graden.

Welke stooklijn temperatuur adviseren jullie? En zijn er verder nog efficiëntie tips?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

Jgroothedde schreef op zondag 6 november 2022 @ 22:07:
Hallo allemaal ik ben sinds kort trotse eigenaar van de lg hm091mr.u44 ik ben alleen nog de juiste afstelling aan het zoeken. Ik heb met de huidige buiten temperatuur aan 37 graden water temperatuur genoeg om de woning met de radiatoren te verwarmen tot 21 graden.

Welke stooklijn temperatuur adviseren jullie? En zijn er verder nog efficiëntie tips?
elke dag een graad van de stooklijn afhalen tot je het niet meer warm houd.

dar is ook een belangrijk woord: houden. dus niet elke avond de thermostaat op 15 en smorgens weer op 21. maximaal 1 a 2 graden nachtverlaging toepassen. verder is het gewoon een kwestie van de grens opzoeken waarbij het huis niet meer warm blijft of de unit gaat pendelen (dus steeds aan-uit) dan moet de stooklijn weer iets omhoog.

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jgroothedde
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 30-01 16:05

Jgroothedde

LG-HM091MR-U44

flippy schreef op zondag 6 november 2022 @ 23:00:
[...]


elke dag een graad van de stooklijn afhalen tot je het niet meer warm houd.

dar is ook een belangrijk woord: houden. dus niet elke avond de thermostaat op 15 en smorgens weer op 21. maximaal 1 a 2 graden nachtverlaging toepassen. verder is het gewoon een kwestie van de grens opzoeken waarbij het huis niet meer warm blijft of de unit gaat pendelen (dus steeds aan-uit) dan moet de stooklijn weer iets omhoog.
Bedankt voor je advies! Wat zou je dan voor nu instellen als boven en onder grens om mee te starten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

Jgroothedde schreef op zondag 6 november 2022 @ 23:22:
[...]


Bedankt voor je advies! Wat zou je dan voor nu instellen als boven en onder grens om mee te starten?
dat weet ik niet, dat ligt aan je huis, hoeveelheid radiatoren en type en vermogen ervan en of je ze gewoon allemaal open hebt staan. de meer radiatoren open staan (en open houden) zal je sneller en makkelijker de ondergrens op kunnen zoeken.

maar let ook goed op wat de warmtepomp doet. als die stopt met lopen om de paar minuten staat de temperatuur te laag. je doel is dat die enkele uren lang non stop loopt.

[ Voor 4% gewijzigd door flippy op 06-11-2022 23:36 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • friketje1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:53
Jgroothedde schreef op zondag 6 november 2022 @ 23:22:
[...]


Bedankt voor je advies! Wat zou je dan voor nu instellen als boven en onder grens om mee te starten?
De stooklijn is een aflopende curve met warme retourtemperatuur/koud weer links boven en koude retourtemperatuur/warm weer rechts onder. Dus als het bij koud weer te warm wordt: bovengrens naar beneden. Is het bij warmer weer (het huidige weertype) te koud: ondergrens naar boven. Beide acties zorgen ervoor dat de warmtepomp minder bij verschillende weertypes zal fluctueren, oftewel, "flatten the curve". De omgekeerde actie voor te koud bij koud weer, te warm bij warm weer, dan wordt je stooklijn boller.
Let er wel op dat als je de ondergrens verhoogd, de warmtepomp aan kan slaan bij hogere buitentemperaturen waarbij er niet verwarmd hoeft te worden. Een oplossing hiervoor is om de verwarming buiten het seizoen uit te zetten.

Als topic starter: toch nog een stukje v/d puzzel gevonden. Ik weet eindelijk wat de binnenthermostaat doet: hij past te temperatuur aan van de warmtepomp nav het verschil v/d thermostaat. Standaard is deze waarde 100% (bij alpha inotec), bedoeld wordt dat 1 graad verschil met de thermostaat 1 graad correctie met de retourtemperatuur van het water geeft. Zet je deze waarde op 200%, dan levert 1 graad verschil binnentemperatuur 2 graden verschil op met de retour temperatuur. Dit dus als correctie op de berekende temperatuur obv de buitenthermometer/stooklijnen.
Bovenstaand is voor alpha inothec, onder instellingen>RBE>RT waarde. Ik ben bang dat dit bij andere merken een andere naam heeft en andere instelwaarden.
Ik blijf zelf het probleem houden dat de warmtepomp te veel op de buitentemperatuur reageert. Specifiek met dit weer wordt het bij een koude nacht te warm, na een warme nacht wordt het kil in huis. Nu dus op 150% gezet, hopelijk helpt dat een beetje.

[ Voor 8% gewijzigd door friketje1 op 07-11-2022 20:34 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • laurens_s91
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2023
Je kan heel wat doen op de WP zuiniger te laten lopen en te besparen

Zelf heb ik het volgende gedaan:

De WP staat ingesteld dat die alleen overdag werkt, dus tot 10u houdt hij de temperatuur op minimaal 19°C, dan verhoogd die stapsgewijs tot 20.5°C.
03:00u - 10u: 19°C
10u-13:30u: 20.5°C
13:30u-18u: 21°C
18u- 22u20: 20.5°C
22u-0u: 20°C
0-3u 19.5°C

Met de huidige temperatureb resulteert dit dat rond 18u de 20.5 a 21°C is behaald en ´s ochtends de temperatuur 20°C is.
Verder zorg ik er zo voor dat de WP niet op het koudste moment van de dag werkt en dus niet met de slechtste COP en dat als de zon schijnt de opgewekte stroom van de zonnepanelen direct wordt verbruikt.

Ik heb hier de stooklijn zo laag mogelijk ingesteld staan en verder de maximale afgifte temperatuur naar 27°C gezet.
Voor nu is dit prima maar als het kouder wordt zal ik dit vast wat omhoog gesteld moeten worden. Ik merkte alleen dat dit een stuk zuiniger werkte dan de stooklijn zijn gang te laten gaan, scheelde gewoon 5kWh op een dag aan E verbruik!

Succes!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • friketje1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:53
Of dat nu zuiniger is weet ik niet, een stabiele vloer temperatuur zou zuiniger zijn. Ik heb stukjes voorbij zien komen van mensen die de nachtmodus uit hebben getest met bijvoorbeeld 0,5 of 1 graad lagere nachttemperaturen waarbij het verbruik juist omhoog gaat. Bovendien zal je temperatuur in huis ook zonder tijdsinstellingen 's nachts dalen: het is dan tenslotte kouder buiten en er is meer warmteverlies en geen warmtewinst door de zon.
Aan de andere kant de stooklijn reageert ook zeer sterk op buitentemperaturen die per dag wisselen dus zonder tijdsinstellingen zal de vloertemperatuur ook fors fluctueren, dus wellicht helpt het toch iets om gewoon 's nachts het systeem lager te zetten.

Ik ben er met de stooklijn nu wel uitgekomen, laatste aanpassingen gedaan in de vorstweek.
stooklijn van 33-18 (instelling installateur) naar 27,5-19,5. In Nederland kun je denk ik het beste de onderwaarde bij een gemiddelde temperatuur van 10 graden instellen. De bovenwaarde heb ik ingesteld in het vorstweekje met gemiddeld 0 graden. Binnen deze range is er nu een stabiele kamertemperatuur van 21-21,5 graden. Extremere temperaturen komen in Nederland toch vrijwel niet voor. Invloed van de binnenthermostaat staat nu op 150%. (oftewel 1 graad temperatuur verschil geeft 1.5 verschil retourtemperatuur). Wellicht moet dit weer naar 100% op termijn om het nachtverbruik wat te verminderen. Nu is de ruimtemperatuur echter nog hoger dan de instelling van de thermostaat, dus vooralsnog remt deze instelling het verbruik.

[ Voor 22% gewijzigd door friketje1 op 25-11-2022 09:21 ]


  • AlexanderCP
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 15-05 10:24
friketje1 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 09:12:
Of dat nu zuiniger is weet ik niet, een stabiele vloer temperatuur zou zuiniger zijn. Ik heb stukjes voorbij zien komen van mensen die de nachtmodus uit hebben getest met bijvoorbeeld 0,5 of 1 graad lagere nachttemperaturen waarbij het verbruik juist omhoog gaat. Bovendien zal je temperatuur in huis ook zonder tijdsinstellingen 's nachts dalen: het is dan tenslotte kouder buiten en er is meer warmteverlies en geen warmtewinst door de zon.
Aan de andere kant de stooklijn reageert ook zeer sterk op buitentemperaturen die per dag wisselen dus zonder tijdsinstellingen zal de vloertemperatuur ook fors fluctueren, dus wellicht helpt het toch iets om gewoon 's nachts het systeem lager te zetten.

Ik ben er met de stooklijn nu wel uitgekomen, laatste aanpassingen gedaan in de vorstweek.
stooklijn van 33-18 (instelling installateur) naar 27,5-19,5. In Nederland kun je denk ik het beste de onderwaarde bij een gemiddelde temperatuur van 10 graden instellen. De bovenwaarde heb ik ingesteld in het vorstweekje met gemiddeld 0 graden. Binnen deze range is er nu een stabiele kamertemperatuur van 21-21,5 graden. Extremere temperaturen komen in Nederland toch vrijwel niet voor. Invloed van de binnenthermostaat staat nu op 150%. (oftewel 1 graad temperatuur verschil geeft 1.5 verschil retourtemperatuur). Wellicht moet dit weer naar 100% op termijn om het nachtverbruik wat te verminderen. Nu is de ruimtemperatuur echter nog hoger dan de instelling van de thermostaat, dus vooralsnog remt deze instelling het verbruik.

[ Voor 10% gewijzigd door AlexanderCP op 15-12-2022 10:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Taxi645
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 12-05 21:01
laurens_s91 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 07:05:
Je kan heel wat doen op de WP zuiniger te laten lopen en te besparen

Zelf heb ik het volgende gedaan:

De WP staat ingesteld dat die alleen overdag werkt, dus tot 10u houdt hij de temperatuur op minimaal 19°C, dan verhoogd die stapsgewijs tot 20.5°C.
03:00u - 10u: 19°C
10u-13:30u: 20.5°C
13:30u-18u: 21°C
18u- 22u20: 20.5°C
22u-0u: 20°C
0-3u 19.5°C

Met de huidige temperatureb resulteert dit dat rond 18u de 20.5 a 21°C is behaald en ´s ochtends de temperatuur 20°C is.
Verder zorg ik er zo voor dat de WP niet op het koudste moment van de dag werkt en dus niet met de slechtste COP en dat als de zon schijnt de opgewekte stroom van de zonnepanelen direct wordt verbruikt.

Ik heb hier de stooklijn zo laag mogelijk ingesteld staan en verder de maximale afgifte temperatuur naar 27°C gezet.
Voor nu is dit prima maar als het kouder wordt zal ik dit vast wat omhoog gesteld moeten worden. Ik merkte alleen dat dit een stuk zuiniger werkte dan de stooklijn zijn gang te laten gaan, scheelde gewoon 5kWh op een dag aan E verbruik!

Succes!
Ik kan de logica volgen van niet op het koudste moment met de slechtste COP het hardst verwarmen en bovendien meer eigen gebruik van je zonnepanelen. Meer mensen die de installatie zo hebben ingesteld of geprobeerd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Drossie
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 11-05 07:29
laurens_s91 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 07:05:
Je kan heel wat doen op de WP zuiniger te laten lopen en te besparen

Zelf heb ik het volgende gedaan:

De WP staat ingesteld dat die alleen overdag werkt, dus tot 10u houdt hij de temperatuur op minimaal 19°C, dan verhoogd die stapsgewijs tot 20.5°C.
03:00u - 10u: 19°C
10u-13:30u: 20.5°C
13:30u-18u: 21°C
18u- 22u20: 20.5°C
22u-0u: 20°C
0-3u 19.5°C

Met de huidige temperatureb resulteert dit dat rond 18u de 20.5 a 21°C is behaald en ´s ochtends de temperatuur 20°C is.
Verder zorg ik er zo voor dat de WP niet op het koudste moment van de dag werkt en dus niet met de slechtste COP en dat als de zon schijnt de opgewekte stroom van de zonnepanelen direct wordt verbruikt.

Ik heb hier de stooklijn zo laag mogelijk ingesteld staan en verder de maximale afgifte temperatuur naar 27°C gezet.
Voor nu is dit prima maar als het kouder wordt zal ik dit vast wat omhoog gesteld moeten worden. Ik merkte alleen dat dit een stuk zuiniger werkte dan de stooklijn zijn gang te laten gaan, scheelde gewoon 5kWh op een dag aan E verbruik!

Succes!
Staan je instellingen nog steeds zo?