Dimmer aansluiten in een wisselschakeling?

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • RitzRitz
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 02-04 07:53
In de woonkamer hebben we twee schakelaars die dezelfde lamp bedienen:

Schakelaar A
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dPycDg3741Qw8FJM_eSewpLua4c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BNhYpi59pSIRFmQ0QQ0CclN8.jpg?f=fotoalbum_large

Schakelaar B
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ucbbtXlpsoEg5LP3buiFaIC-kXQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8pGs0rCdZWfEBxjTccWWXB8c.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mZjAIUVv9y3t8UMlJoK59jsyu0U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bJRghUnKjYYGI6Ccn3aofiwX.jpg?f=fotoalbum_large

Ik wil graag schakelaar A vervangen voor een dimmer. Ik had zelf deze dimmer in combinatie met deze dimmerknop bedacht, maar nu dat ik het instructiefilmpje van de dimmer bekijk, lijkt deze enkel te werken als er 3 zwarte draden zijn.

1. Werkt mijn gekozen dimmer inderdaad niet?
2. Als ik een andere dimmer nodig heb, wat is dan jullie suggestie?
3. Ik zou graag de dimmerknop hetzelfde willen houden, is dat mogelijk bij een andere dimmer?

Beste antwoord (via RitzRitz op 02-10-2022 16:12)


  • terpie1992
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 02-04 11:25
Dimmer met een schakelaar kan gewoon. Echter alleen aan de kant van de lamp, vandaar de drie zwarte draden(2x wisseldraden en 1x lamp). De zwart/wit zwart/rood zullen de lampen van deze dubbele schakelaar zijn, dus de lamp zit aan de kant van schakelaar B.

Zie handleiding pagina 9 voor de installatietekening;
https://www.elektrototaal...oad/file/52/product/6709/

Het meeste kans heb je volgens mij met een duo dimmer op kant B, specifiek een variant die ook in wisselschakeling kan.
elektramat.nl/ionled-duo-dimmer-led-universeel-2-0-3-200-watt/

[ Voor 19% gewijzigd door terpie1992 op 26-09-2022 14:24 ]