Remeha Calenta 40L CW6 eco stand werkt niet

Pagina: 1
Acties:

  • MieJuul
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 27-03 08:20

MieJuul

3970Wp

rico463 schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 14:04:
[...]


En dat was dus inderdaad de oplossing begrijp ik? Ik heb dit probleem op de Calenta ook maar dan met een eTwist als thermostaat. Kan alleen op Eco (geen warmwater), klokprogramma of comfort (24/7 warm water). Ik hoop eigenlijk dat het op een of andere manier zo ingesteld kan worden met bijv. de iSense dat het water niet voor wordt verwarmd, maar alleen wordt verwarmd als dit nodig is lees als ik onder de douche sta of warm water tap. Alles voor de gasbesparing :+. Nu is het alles of niets..
Dat klopt, in de ketel zelf kan ik hooguit de warmhoud interval verlengen, maar uitschakelen gaat niet.
Via de isense kan dat wel, en werkt ook.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zp8sjlCKBN9PQNpIhY2VivASKhE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/616UTCLzfV5jYL6m4Oqg2RK3.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V5rm7MZ87ZosGoQAWH3l5zQuoII=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HhRtPuBSyuYnPjxfJxt7ZSj5.jpg?f=fotoalbum_large

12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live


  • rico463
  • Registratie: September 2014
  • Nu online
Maria070 schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 13:07:
Hi Rico463,

Nee ik gebruik de eTwist thermostaat/iSense niet icm met de Remeha Calenta CW6 40l (het is geen Ace).Heb jij precies hetzelfde type cv? Op welk instelling staat P4 bij jou?
Hi,

Ik denk dat ik precies hetzelfde type heb. Ik gebruik ook de Calenta 40L (geen Ace inderdaad). P4 staat in mijn geval met de iSense op 2 (regelaar afhankelijk)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5RGk0PMpjhdjiRcKr2SzT2ZXnmg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KVT6PlJ66tiKYF99x4gfnDem.jpg?f=user_large

  • vargo
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 17:29
chaoscontrol schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 10:28:
[...]

Dat er een verschil is, is niet mega vreemd. Dat het een groot verschil is wel. Heb je geen lekke gasleiding ergens?
Dan zou ik dat moeten ruiken. De gasleiding is overigens 2 jaar terug nieuw geïnstalleerd met een enkele slang, zonder onderbrekingen: loopt dus vanuit de 'meterkast' rechtstreeks door naar de ketel op de vliering.

Als voorbeeld, hier de maand februari:
  • eTwist geeft een verbruik van 96 m3 gas aan
  • P1 data geeft een verbruik van 319,8 m3 gas aan
Kortom heel vreemd. Remeha geeft aan dat er wel een verschil kan zijn maar dat deze factor wel heel groot is. Ik ben ook al in contact met Stedin dat ik dit verschil zie en .

Wat mij enorm zou helpen is als er andere mensen met dezelfde Calenta 40L CW6 ketel + eTwist hetzelfde zouden willen bekijken om te zien of de afwijking daar ook optreedt.

Volgens de eTwist app:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vp_ckpcRo-8w1uuGqplgTl7AJko=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GE9MG8IACDoPbDIMJmilbYrM.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CJYUxqq-fiI55RLs6LDu7W7FWQg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/fswyX9gh9rDWIMqxO9ndc2yG.png?f=fotoalbum_large
Zoals te zien: dit is gesplitst tussen verwarmen (bij ons vloerverwarming BG; radiatoren boven staan eigenlijk altijd uit) en warm water. Er is geen andere gasverbruiker in huis (koken inductie).

Dan de data van de P1 poort (via Umeter, maar analyse van de ruwe P1 data laat hetzelfde zien):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IwD-BZFu2i8PlzDdmK0BgQr468A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LGJOdswIxy7tvkxlcYktd3YU.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I7IzswsrJMkdtEvOMNWhkayHfgc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zuRpO0O4NacLIFGQ2j3Bbo1k.png?f=fotoalbum_large

************************************
Wormaap schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 10:35:
Hier een Calenta ACE en een eTwist. Ik heb in de eTwist-app onder 'Hot water settings' een schema ingesteld voor comfort (tussen 7 en 9 's ochtends voor het douchen) en eco. Dat lijkt precies zoals verwacht te werken. Overdag duurt het iets langer voordat we warm water krijgen, en 's ochtends gaat het wat sneller.
Is de ketel dan ook een 40L CW6?
Want er zijn meerder versies: https://www.remeha.nl/product/calenta-ace/

************************************
Maria070 schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 12:03:
Ik heb dezelfde ketel en hetzelfde probleem toen ik CV ketel in eco modus zette. In juli contact met Remeha gehad, die mij eerst verwezen naar installatie monteur en de installatie monteur weer naar remeha. uiteindelijk antwoordde remeha als volgt:
"De ECO-stand is niet functioneel in uw Calenta 40L.
Dit heeft ermee te maken dat er een interne 40L boiler in het toestel zit.
Warm water mag nooit te lang afkoelen tot onder de 60 graden in verband met legionella vorming.
Hierdoor zal uw toestel periodiek het water in de boiler blijven verwarmen tot boven de 60 graden."

Daar zijn we mooi klaar mee, want de ketel verbruikt extreem veel gas in de comfort stand.
Dat is vreemd, want de 'ALWAYS ECO' stand werkt wel. Het legionella argument zou daar juist sterker van toepassing zijn. En bij andere ketels kan er ook een boilervat gebruikt worden lijkt me. En bovendien, Remeha kan dan toch instellen om het boilervat eens in de zoveel dagen / uren verwarmen???

[ Voor 23% gewijzigd door vargo op 05-10-2022 11:47 ]


  • steejvan
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 16-03 21:10
luuk427 schreef op maandag 20 maart 2023 @ 18:31:
Ik heb de installatie manual en service manual door gespit maar kan nergens P33 vinden of anders Inschakeltemperatuur

dus was benieuwd wat P33 is en hoe je dat dan configureert in je cv ketel?
verder zeg je dat je hem nu op 2 hebt staan maar ik zelf zou verwachten dat hoe hoger het getal hoe later hij zou gaan inschakelen - dus klopt het dat je hem nu op 2 graden hebt staan?

thanks
Je kunt het hier vinden, vanaf sectie 5.7.1

https://www.smarthomesupp...ie-servicehandleiding.pdf

Ik gok dat het de temperatuur is waarop de ketel het boilervat opnieuw gaat bijverwarmen, mijn gevoel zegt dat hij het nu helemaal laat afkoelen voordat hij weer aanslaat, dus niet meer 10 keer per dag spikes van 0,2 kuub:

Let op de schaal van y-as. Het rust verbruik van de warmtepomp (groen in kWh) is hetzelfde gebleven

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/duJRI2YCr29L_DCp5zrTruKwgoU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7QyDhiH2MGKq88qksdeOsAL3.png?f=fotoalbum_large

Nu is het dit bij mij:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5NZ6b5gPBWjepE0vEBjqM6YiL8I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VYQkApP08bnHBjPkE9R16Hw9.png?f=fotoalbum_large

Raar is zo gek nog niet


  • Johnbou
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 02-03 19:35
Interessant topic ; ik heb dezelfde ketel en die heeft ook mij een koude douche bezorgd

ik heb de truc met de RL terminal ook ingebouwd;

had nog een oude Sonoff SV liggen die met een kleine modificatie perfect werkt;
- 2 restistors eraf steken (gele pijlen)
- ingang kortsluiten (rode pijl)
- ESP zelf voeden met een usb kabeltje op reeds aanwezige pinnen
- ESP flashen met alternatieve firmware (ESPhome, Tasmota, enz)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ZiErpORgtXBj7i6rR-C81Lq2mY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HRTqTy3hbRwjLsitCmIkXBP4.jpg?f=fotoalbum_large

Daarnaast is me niet helemaal duidelijk wat P33 nu doet; standaard stond hij bij mij op 6 graden, nu verlaagd naar 2, en krijg onderstaand gedrag;

- Links van rode lijn ; P33 = 6 graden
- Rechts van rode lijn; P33 = 2 graden (nog te kort om iets zinnigs te zeggen, maar lijkt juist vaker te gaan verwarmen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LoKHYc1nVSlUkChCmbg8RY9pEpA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DDe9PPsBVRHVai6Cvr2DWuZ7.png?f=user_large

  • antondb
  • Registratie: November 2013
  • Niet online
Ik heb een manier gevonden om bij afwezigheid het sluimerverbruik voor het op temperatuur houden van de boiler te beperken tot ca 0,2 m3 aardgas per dag. Toch een besparing van 50% :)

Door de hysterie (DP006) maximaal te zetten (de afwijking in graden waarop de boiler weer wordt opgewarmd) en door dagelijks het legionella programma (CP560) te laten draaien.

Volgens mij wordt de boiler maximaal opgewarmd tijdens het legionella programma waardoor met de aangepaste hysterese instelling deze 12 uur lang niet meer wordt opgewarmd.

Dit lijkt dus efficiënter dan dat de ketel iedere paar uur even moet aanslaan om de boiler op temperatuur te houden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ccz_VmhHQfmbKwes6mNm83MOXgM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pGxcXHU8WTb3Ai6Q5RuVlw0X.png?f=fotoalbum_large

  • pasmanm
  • Registratie: November 2007
  • Nu online
Hier ook een Calenta 40L CW6 (zonder ACE), van 2011

Heb nu voor de test P33 (inschakeltemperatuur SWW Boilersensor standaard 6) op 15 gezet. Eens kijken of dat wat uitmaakt. Mijn aanname is: dat de boiler temperatuur 15 graden gedaald moet zijn tov ingestelde boiler temp temp, voordat hij weer gaat verwarmen. Dus ik verwacht minder op-warm momenten.

Er is ook nog een P32 (Setpuntverhoging boiler 0 tot 20 ºC - standaard 15). Zal hier ook eens mee spelen. Iemand een idee wat dit doet?

Die eerder tips over 'hysterie (DP006)', die zie ik niet. Is deze misschien alleen in de ACE?

update 26-8.
Na het aanpassen van P33 naar 15 gaat de ketel niet elke 2 uur aan om de boiler op te warmen.
Bijgesloten een afbeelding met P33 op 6 and P33 op 15

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wes2v88k5QTWitaU1MyycxmywgQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lt1MMiB2n5Xl5YLlVN9y4bjm.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 61% gewijzigd door pasmanm op 26-08-2023 09:57 ]


  • antondb
  • Registratie: November 2013
  • Niet online
@Navi zie het plaatje. De instelling verhogen van 1 naar bv 10. Dan wordt de boiler pas weer opgewarmd als de temperatuur meer dan 10 graden is gezakt. Hierdoor zal de ketel minder vaak aanslaan. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cqIfuBrQicIgBHndRwNIxsMkfxY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/s50aGoIImXIkLyxngE3cD20H.png?f=fotoalbum_large

  • gerthallink
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 02-04 19:20
gerthallink schreef op maandag 27 november 2023 @ 16:26:
[...]


Ik heb ook een Calenta 40L CW6 uit 2016 geen ACE
Zouden dit dezelfde instellingen zijn of is dit een hele andere ketel?
Iets verder terug gelezen, sorry was een beetje te snel B) en heb de aanpassen van P33 naar 15 ook gedaan.
Scheelt wel een halve kuub gas per dag
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pgHeoRi6DNabewK3wQcxb8wg7Do=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dHRSfU2Ed1G6uyLBovlim9nq.jpg?f=fotoalbum_large

  • Dr.Dree
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 11:43
@luuk427 Die was ik vergeten te melden, standaard staat DP020 op 10 seconden, ik had die op 50 gezet en blijf na warm water vraag pieken zien in de aanvoer- en retourtemperatuur. Nu op 99 seconden gezet, bijv. gisteren zag ik onderstaande metingen (tijd wordt niet netjes uitgelijnd):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SjRPtyIv7wPWS5uplTckOQ0RCs4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/uPE3le2wKu9w1pYtlRLz2dWt.png?f=fotoalbum_large

De komende dagen zal ik het in de gaten houden en eventueel een nieuwe screen shot maken.

  • Dr.Dree
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 11:43
En nog een wat grotere wijziging voor warm water voorziening van de Remeha Calenta Ace 40L: DP003 van 6800 naar 3300 rpm (zit een screen shot in de handleiding die dit suggereert). DP003 is bedoeld voor het instellen van het max. ventilatortoerental voor warmwaterbedrijf.

GP007 (Maximum ventilator toerental tijdens CV bedrijf) aangepast van 3500 naar 3000 rpm (standaard instelling is 4400).
GP009 (Ventilatortoerental bij het starten app.) van 2500 naar 2000 rpm (standaard is 4000).

Het lijkt erop dat de verhoogde waarde van DP020 (nadraaitijd na warm water vraag) te hoog is in mijn situatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RfgorkxRkgkrG7ALKMWuQh7t1p4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6wpYgAZChun2kGDRXNHFS0yO.png?f=fotoalbum_large

Om ca. 3 uur en ca. 6 uur 's nachts zie ik de aanvoertemperatuur een stuk dalen als het voorraadvat opgewarmd wordt. Weer even de resultaten afwachten van de gewijzigde parameters. Al met al een behoorlijk gedoe om een hybride CV goed ingeregeld te krijgen.
Pagina: 1