Sinds begin deze maand heb ik uit enthousiasme en door de stijgende energieprijzen zonnepanelen geïnstalleerd op het west-dak van de schuur. Te weten 24 stuks van 450Wp de stuk, met een totaal van 10.800WP. Deze zijn gekoppeld aan een Solax omvormer met max vermogen van 10kw. (3 fase met 2 strings en 2 MPP).
De 24 panelen zijn in 1 string gelegd, zonder optimizers.
De voltagespecs van de panelen zijn: Vmpp 34,78 en Voc 41,33
Alles werkt en de omvormer wekt stroom op.
Nu ik wil uitbreiden richting het oost-dak bedenk ik mij dat ik waarschijnlijk een aantal ontwerpfouten heb gemaakt Ik had mij beter moeten inlezen.
Bij vorst komt de totaalvoltage van 24 panelen met Voc 41,33 volgens mij over de 1000V maximale DC input van de omvormer. Dus er moeten 4 panelen van de string verwijderd worden?
Volgens de specs van de omvormer is het bereik van de MPP tracker 349-800. De grote string valt nu net buiten de MPP range. Is het belangrijk en wat zou de vermogenwinst kunnen zijn t.o.v. het verlies van de panelen? Kan ik de werking hiervan terug zien in de spanningsgrafieken?
Verder leert mij dat de omvormer een max dc input heeft van 1000V. Ik doe even de aanname dat dit per string is? Of is dat voor beide strings? Bij uitbreiding naar het oosten zou ik dan geen ruimte meer hebben op de omvormer. De omvormer heeft overigens 3 aansluitingen. A1, B1 en B2. Tellen B1 en B2 samen als 1 string?
Wie kan mij advies geven over het ontwerp, en dan met name over de max spanning en het bereik van de mpp tracker?
Foto's voor de impressie
:strip_exif()/f/image/mJg3eiZshTcJfZDZPJguVl25.jpg?f=fotoalbum_large)
De 24 panelen zijn in 1 string gelegd, zonder optimizers.
De voltagespecs van de panelen zijn: Vmpp 34,78 en Voc 41,33
Alles werkt en de omvormer wekt stroom op.
Nu ik wil uitbreiden richting het oost-dak bedenk ik mij dat ik waarschijnlijk een aantal ontwerpfouten heb gemaakt Ik had mij beter moeten inlezen.
Bij vorst komt de totaalvoltage van 24 panelen met Voc 41,33 volgens mij over de 1000V maximale DC input van de omvormer. Dus er moeten 4 panelen van de string verwijderd worden?
Volgens de specs van de omvormer is het bereik van de MPP tracker 349-800. De grote string valt nu net buiten de MPP range. Is het belangrijk en wat zou de vermogenwinst kunnen zijn t.o.v. het verlies van de panelen? Kan ik de werking hiervan terug zien in de spanningsgrafieken?
Verder leert mij dat de omvormer een max dc input heeft van 1000V. Ik doe even de aanname dat dit per string is? Of is dat voor beide strings? Bij uitbreiding naar het oosten zou ik dan geen ruimte meer hebben op de omvormer. De omvormer heeft overigens 3 aansluitingen. A1, B1 en B2. Tellen B1 en B2 samen als 1 string?
Wie kan mij advies geven over het ontwerp, en dan met name over de max spanning en het bereik van de mpp tracker?