Ervaringen met Brink Multi Air Supply WTW

Pagina: 1
Acties:

  • Glenfiddich
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 06:22
Het heeft even geduurd (levering diamantboor duurde wat langer, kerstvakantie geen zin gehad in klussen). Inmiddels ben ik begonnen met het boren van het gat, dat zit er nu in.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j4VNHiz0niZaknTzWqlvLpn_fpk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0Sfn8QX54UQvrZRtlFRjhJ9D.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zklud6jmW7R6c0osDdIfRBe39D8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gD1OK3s5kTqAQAHe1MAYdJMU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yA1oT0Ny0mTeF4cipSE9dYibZFk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CoilFIkMyYF6yhJrMnBI1Ftm.jpg?f=fotoalbum_large

Klein stukje pleisterwerk dat losliet weer vastgeplakt, en het gat behandeld met diepgrond tegen het “korrelen”. Dat moet nu even drogen.

Komende week verwacht ik de Brink Mixfan te plaatsen, ik hou jullie op de hoogte.

Catch a smile out there!


  • Glenfiddich
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 06:22
Het ding hangt hier inmiddels, en hij doet zijn werk zéér stil. In de "idle" stand hoor ik hem totaal niet. Ik moet echt mijn best doen, en dan nog hoor ik hem niet :P

Vooralsnog heb ik hem ingesteld op max 35 m3 luchtverplaatsing, dit omdat een (groot) deel van de lucht ook al via de spleet onder de deur door trekt. De mixfan is dan ook bedoeld als aanvulling daarop, en om versneld wat extra lucht af te voeren als de luchtkwaliteit afneemt. Mogelijk dat ik het maximale debiet later wat opschroef naar 50 of 70 m3. Eerst maar eens zien hoe het in de huidige instelling gaat.

Hoe hij klinkt als hij optoert moet ik nog ervaren. Volgende week hebben we een feestje, dan zal alles (incl de WTW-installatie) wel op max gaan draaien en ga ik ervaren hoe het dan werkt en klinkt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vldx0oCdVjU4S0xwJti4_Y3SCHI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WsjMQ4NiVwKjc1Qna124Gy9U.jpg?f=fotoalbum_large

Catch a smile out there!


  • Glenfiddich
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 06:22
Probydoby schreef op zondag 7 mei 2023 @ 01:39:
[...]


Hoe bevalt dat ding in de hogere standen als er wat meer co2 is?

Zit het te overwegen voor de slaapkamer, kan me voorstellen dat die dan weleens richting de 50 m3/h moet voor 2 personen.

Is het trouwens mogelijk om zelf te bepalen wat een acceptabel co2 niveau is?
Ik heb hem nog nooit gehoord. Ik weet dat hij draait (wel eens een velletje papier oid er naast gehouden omdat ik twijfelde of hij wel werkte). Heb wel eens wat mensen op bezoek gehad waardoor de CO2 steeg maar ook dan moest ik echt mijn oor er bij houden om hem te horen. Hij staat ingesteld op de “middelste” stand (max 50 m3). Omdat het geluid zo enorm meevalt overweeg ik de instelling eens aan te passen naar de hoogste stand (70 m3). Het toerental is variabel afhankelijk van de gemeten CO2 waarde. De bandbreedte is iets zelf in te stellen, dat wil zeggen voor zowel de min als max CO2 heb je twee keuzes:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FddSB8ArEJxs0w1QYHQHkfuy9jo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WWJuzzJsJxafnakFAnMA6qd6.jpg?f=fotoalbum_large

Ik moet overigens wel zeggen dat ik bij de installatie iets ben afgeweken van de handleiding. Volgens de handleiding boor je een gat in de muur, en zet je aan beide uiteinden een deel van de Mixfan, met daartussen een soort dunne foam mof die geluiddempend zou zijn. Dat leek mij niet helemaal top vanwege de ruwe muur waar de mixfan in zit (zowel qua geluid als risico op opzuigen van gruis, ondanks dat ik de binnenkant van het gat eerst heb geprimerd), dus ik heb om die foam mof nog een stuk aluminium buis gedaan. Beetje lastig uit te leggen, heb er helaas geen foto van gemaakt.

[ Voor 17% gewijzigd door Glenfiddich op 10-05-2023 17:36 ]

Catch a smile out there!


  • avmnij
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 02-11 21:21
Gisteren dan toch (wat sneller dan gepland) de Brink Indoor Mixfan geinstalleerd op mijn slaapkamer. Nu allemaal nog wat provisorisch omdat het vanwege de warmte op de kamer zeer gewenst was om frisse lucht te hebben in de nacht. Ik heb een HSB huis en de wanden binnen zijn allemaal metalstud + stucplaat, zo ook het bovenlicht van de slaapkamerdeur.
Na wat meten een nieuw stucplaatje boven de deur er in gezet en aan de andere kant het gat van 17cm gemaakt. Allemaal vrij makkelijk te doen (afgezien van de hitte). Had wel even moeten zoeken hoe het ding gemonteerd moest worden (afzuigend of inblazend) om zeker te zijn dat het goed zat. Aansluiten is makkelijk te doen. De electra komt vanuit de achterkant dus je moet een kabel/draden ergens doorvoeren vanaf een (centraal)doos.

Ik heb de instellingen op min/max 600/1000 ppm CO2 gezet en het max debiet op 50 m^3/hr. Dit is afwijkend van wat in de handleiding staat als aanbevolen instellingen voor 1/2 persoons slaapkamer maar het is voor een test. Na inschakelen spanning draait de fan met een heel licht geluid, nauwelijks hoorbaar. De verse lucht wordt door de spleet onder mijn deur vanuit de traphal aangezogen. De traphal ligt op het noorden dus uit de directe zon. Groot voordeel hiervan is dat de lucht op vloerniveau meestal ook wat koeler is dan de lucht op de hoogte van de fan. Als het goed is koelt het ding de slaapkamer dus ook een beetje. Vergeet niet na instellingen te wijzigen de stroom even af te schakelen.

Affijn, ik ga naar bed en na enkele minuten hoor je de fan optoeren (omdat ie CO2 gaat meten). Heb nog een kwartier gewacht maar toeren blijven gelijk (op max stand voor de instellingen denk ik?). Met een geluidsapp op de telefoon het geluidsniveau gemeten (op ca. 3 m afstand), die geeft ca. 30dB aan, netjes volgens specs.

Als je in bed ligt hoor je fan wat gieren maar het geluidsniveau is dermate laag dat ik het niet als storend ervaar. Zodra ik wakker wordt hoor ik hem eerst helemaal niet totdat je erop gaat letten, dan hoor je hem wel.

De lucht in de slaapkamer was veel verser dan voorheen (natuurlijk..) en ook de temperatuur was iets lager zoals verwacht. Beter geslapen dan vorige nacht met deze hitte en werd ook fitter wakker.

Mijn conclusie: installatie geslaagd, test geslaagd, mixfan geslaagd. De moeite waard om deze te installeren voor de verse, frisse lucht. Ga er meerdere bestellen en installeren.

Noot: het geluid is natuurlijk mede afhankelik van de instellingen die je doet voor max toerental en min/max CO2 niveau. Ik zou de aanbevelingen van Brink in dezen volgen vanuit de handleiding om te voorkomen dat de fan onnodig veel geluid gaat produceren. Tevens ga ik nog proberen om de isolatie tussen fanhuis en wand te verbeteren omdat de wand ook wat gaat trillen vanwege de draaiende fan. Verder is het belangrijk dat de spleet onder de deur groot genoeg is voor de aanvoer van verse lucht. Ook hierover staat e.e.a. in de Brink handleiding van het MultiAir Supply systeem.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9-cbY7SE-nObQyGYoR0pOWnC-88=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UyHJ8KFYjFnTvTQFCIv7xLyp.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door avmnij op 11-06-2023 10:10 ]


  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 04-11 17:41
Afgelopen jaar een huis gekocht. Hierin zat een heel oud ventilatiesysteem en deze wou ik graag vervangen voor een wtw. Aangezien we zo snel mogelijk over wouden gaan en maar 8 weken hadden om te klussen(en alles moest gestript worden en vernieuwd) en overal verlaagde plafonds/koofjes niet mooi vonden gekozen voor de Multi air supply.

Zelf een berekening kunnen maken en uiteindelijk de Flair 400 geïnstalleerd.
In de badkamer zit de 4 standenschakelaar. In de trapopgang beneden en op zolder zitten de co2 melders.
De co2 melders staan ingesteld beneden op 500/1100 ppm en boven op 600/1100 ppm

De Fan van 2 slaapkamers staan op 35m3/h en bij ons op de slaapkamer 50m3/h. Op zolder moet nog een fan komen maar deze is door tijdgebrek nog niet geplaatst.

Voor In de woonkamer heb ik de 'oude' 125mm buis verlengt om van 1 afvoerpunt in de keuken er 2 te maken en 1 naar de woonkamer te brengen. Omdat ik hier geen fan wou hebben voor eventuele geluidshinder.

Nu ik de installatie zo'n 3-4 maanden heb draaien ben ik meer dan tevreden. Voor het. testen van de slaapkamers heb ik overal co2 melders geplaatst welke ik al had. Hieruit blijkt dat de ppm in de slaapkamers niet heel veel hoger uitslaan dan 800ppm en dit met name tijdens de nachtrust. Overdag is deze veel lager. In de woonkamer geld hetzelfde, alleen bij veel visite (10 man of meer) komen de ppm te hoog maar deze zijn in korte tijd weer goed.
Het geluid van de Fan's vallen reuze mee. bij 35m3/h hoor je hem niet tot nauwelijks, bij 50m3/h iets meer maar niet storend. Bij een wtw welke wel in en uitblaas kanalen heeft in de kamers kan je ze ook horen op vol vermogen.

De Wtw is door de 2x co2 sensoren co2 gestuurd en heeft ook nog een vochtsensor in de afvoer naar de wtw box. Dit werk heel goed met het douchen en koken, tijdens het douchen springt de wtw box aan en zuigt met 300m3/h af en lijkt zo'n 15/20min na te draaien. Als de wtw box overdag alles zelf regelt is hij niet te horen, zelfs niet als deze met 200m3/h aan het afzuigen is om alles op de juiste waardes te krijgen.

Wtw box brink flair 400
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EpurNa4rX1kfflMR8wv79LCodDI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QA2eIMXMcTAXjdItAYNMuJvk.jpg?f=fotoalbum_large
Wtw box brink flair 400
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ka-NW5GdYPsSU1C44ByqJPWMk0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GhTMLNQfMUJ804YehFPosW2Y.jpg?f=fotoalbum_large
Fan's slaapkamer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EJpU_sk6ebnzodkd0UofUx4UYEE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wCACIwOqZaHyNkBXg2ikqGpj.jpg?f=fotoalbum_large
Co2 melders en inblaas rooster.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wxZqFGqOPT_F2F_fmdQGHQLQPg8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ARkXKgGvY9gdLrxkR5RTZUIc.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vWxIuja0ZXMc-xowL4e_O0hAXN8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uyXFl0LssImURsJ1iOJ8Wzia.jpg?f=fotoalbum_large
Dempers achter de WTW
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/axRH8uvC7SUhjJTPjEMxx3Q1SAk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vlrgFjLxUJ7ikm3xmTXm1PhO.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 16% gewijzigd door Krissiejj op 12-02-2024 19:14 ]

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


  • avmnij
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 02-11 21:21
migchiell schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 00:12:
Vraagje voor de bezitters van zo'n mixfan: kun je die ook handmatig aan/uit en harder/zachter zetten? Of gaat dat alleen via de co2-meter?
Er zit ook een dipswitch op de fan waarmee je de fan uit (op stand-by) kunt zetten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_LOC_tNVP1vO1N2K-jBBET2l4d4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/MyeibbfzqPBSp3UjP4DktAKd.png?f=user_large

  • migchiell
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 23:51
JT schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 19:39:
[...]

Misschien Brink bellen en dit voorleggen, misschien weten zij nog iemand.
Anders moet ik @Glenfiddich zijn tarief maar eens vragen :)

Paar flesjes van deze misschien?

Afbeeldingslocatie: https://static.whiskybase.com/storage/whiskies/1/2/869/334794-big.jpg

  • ge1tel
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 31-10 15:31
Bij mij enthalpie wisselaar Brink Flair 400. Bypass gaat tot nu toe niet open. Onze setup heeft ook een Brink Pure induct. Heerlijk! Geen kachellucht meer van de buren, geen vuurwerk lucht in huis. Top!
Wat betreft de mixfan -> deze hebben we op een kantoortje zitten. Maar onze conclusie is teveel geluid voor de slaapkamers.
Voor de slaapkamers zelf een setup gemaakt met in bovenlicht 5x Arctic 140mm pwm. Aangestuurd met heatbooster tweak edition. Meten in kamers doe ik zelf met Switchbot pro (heb ook awair, maar die maken geluid. Meten wel meer, VOC en PM2.5, maar is geen noodzaak) Stuur aan via HA.
CO2 lager dan 650 -> fans uit.
CO2 > 650 <1000 -> fans 15 %
CO2 > 1000 Fans 25 %
Werkt prima, stiller en stuk goedkoper dan de mixfans. Ik moet het alleen nog afwerken, dat kost natuurlijk ook geld, maar de mixfan heeft behoorlijk dikke plaat nodig, dus dat is in een bovenlicht ook werk…..
De Brink gebruik ik met draadloze sensor beneden in de gang. De brink gebruik ik in HA via de implementatie van @AUijtdehaag
Werkt top
Enige kleine issue daarmee is dat als ik de CO2 sensor overrule (omdat het bv vochtig is) ik de waarde niet meer kan uitlezen via de modbus. Maar ik denk dat dit een ding van Brink is……Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0eabYG30sckiXnliGfZ-Slwqc78=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WK02PtFmY6wpW0qjhMNWNKNx.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 27% gewijzigd door ge1tel op 04-01-2025 15:50 ]

Pagina: 1