3 fase 5kw Solaredge omvormer kabeldikte en installatie

Pagina: 1
Acties:

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:55
Beste Tweakers,

Het volgende heb ik liggen
1x 5kW 3 fase omvormer Solaredge op het zuiden. (16 panelen) Gelegd door Installateur A
1x 5kW 3 fase omvormer Solaredge op het westen. (16 panelen) Gelegd door Installateur B

Situatie zuiden:
YMVK-AS Grondkabel (moest via de oprit ondergronds) van +/- 25 meter (ruim bemeten) naar de meterkast. 1,5mm2 gebruikt
Tijdens installatie metalen omvlechting bloot in de meterkast en ja hoor, kortsluiting bij sluiten meterkast. Verder goed afgehandeld.
Geen werkschakelaar naast omvormer geplaatst.

Situatie westen:
YMVK kabel van +/- 5 meter naar de meterkast. 2,5mm2 gebruikt
Werkschakelaar naast de omvormer geplaatst.

Installateur B gaat nog 6 panelen bij leggen op het Westen, omdat het kan en past. Om kosten en tijd te besparen zou ik de kabel trekken naar de meterkast. Er komt een SE2200H 1-fase omvormer bij.

Ik had een 1,5mm2 kabel getrokken en foto's gestuurd naar de installateur. Hij vroeg me dit te vervangen voor 2,5mm2 ivm spanningsverlies door 1,5mm2 kabel. Geen probleem, hij is de installateur immers.
We raakten aan de praat over zonnepanelen en toen hij hoorde dat er door installateur A een 1,5mm2 kabel is gebruikt vertelde hij me dat rendement kost maar ook zelfs gevaarlijk is.

Ik neem installateur B serieus gezien zijn nette werk ten opzichte van installateur A en kan er in komen dat het misschien wel wat spanningsverlies oplevert, maar in hoeverre is het nou echt gevaarlijk? Tot 25 meter kun je in principe toch veilig max 16A door 1,5mm2 jagen? De omvormer levert op de piek ongeveer 7,5A per fase . Maak ik hier een foute aanname?


Indien dit echt zo (gevaarlijk) is gaat de kabel uiteraard vervangen worden, hij adviseert mij 4mm2 te gebruiken vanaf 8 meter lengte.

Graag hoor ik jullie mening hierover.

[ Voor 4% gewijzigd door sparkly op 21-08-2022 18:07 ]

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 30kWh LFP


  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 23:39

DukeBox

loves wheat smoothies

5kW 3fasen is 2.5 ruim voldoende. 5kW 3fasen 1.5 met 25m is op zich ook geen probleem.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

3F 5 kW lijkt me 1,5mm2 me voldoende. Er mag 15,5A door 1,5mm2 volgens de NEN1010 met 3-belaste aders.

In deze topicstart staat ook wat over kabels onder het kopje "AC bekabeling"
Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 11

[ Voor 3% gewijzigd door Dre op 21-08-2022 18:14 ]


  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:55
Dre schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 18:11:
3F 5 kW lijkt me 1,5mm2 me voldoende. Er mag 15,5A door 1,5mm2 volgens de NEN1010 met 3-belaste aders.

In deze topicstart staat ook wat over kabels onder het kopje "AC bekabeling"
Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 11
Dat is een handig topic. Thanks!

Beide installaties zijn wel 16A afgezekerd middels een 3fase aardlekautomaat (Installateur A had een installatieautomaat geplaatst, dit heb ik met vervangen meterkast aangepast naar aardlekautomaat). Maar 16A is voor de set met 1,5mm2 dus eigenlijk niet toegestaan. :9

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 30kWh LFP


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:14
Wat kan en mag, en wat verstandig is zijn verschillende dingen.

Over een kabel van 1,5mm2 staat meer spanning dan een van 4mm2. Is de netspanning bij jouw vlakbij 253V, dan wil je dikker.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Ronald schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 18:54:
Wat kan en mag, en wat verstandig is zijn verschillende dingen.

Over een kabel van 1,5mm2 staat meer spanning dan een van 4mm2. Is de netspanning bij jouw vlakbij 253V, dan wil je dikker.
En over 16mm2 valt nog minder spanning.

Welke spanningsval is volgens jou verstandig. NEN1010 stelt 5% en NPR5310 1%. Uiteraard staat je vrij iets anders te kiezen. Hoeveel spanningsval (%) vind Ronald verstandig bij vollast (=6,6A) :)

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:14
Die nuance heb ik al gegeven @Dre ;)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.