Beste Tweakers,
Het volgende heb ik liggen
1x 5kW 3 fase omvormer Solaredge op het zuiden. (16 panelen) Gelegd door Installateur A
1x 5kW 3 fase omvormer Solaredge op het westen. (16 panelen) Gelegd door Installateur B
Situatie zuiden:
YMVK-AS Grondkabel (moest via de oprit ondergronds) van +/- 25 meter (ruim bemeten) naar de meterkast. 1,5mm2 gebruikt
Tijdens installatie metalen omvlechting bloot in de meterkast en ja hoor, kortsluiting bij sluiten meterkast. Verder goed afgehandeld.
Geen werkschakelaar naast omvormer geplaatst.
Situatie westen:
YMVK kabel van +/- 5 meter naar de meterkast. 2,5mm2 gebruikt
Werkschakelaar naast de omvormer geplaatst.
Installateur B gaat nog 6 panelen bij leggen op het Westen, omdat het kan en past. Om kosten en tijd te besparen zou ik de kabel trekken naar de meterkast. Er komt een SE2200H 1-fase omvormer bij.
Ik had een 1,5mm2 kabel getrokken en foto's gestuurd naar de installateur. Hij vroeg me dit te vervangen voor 2,5mm2 ivm spanningsverlies door 1,5mm2 kabel. Geen probleem, hij is de installateur immers.
We raakten aan de praat over zonnepanelen en toen hij hoorde dat er door installateur A een 1,5mm2 kabel is gebruikt vertelde hij me dat rendement kost maar ook zelfs gevaarlijk is.
Ik neem installateur B serieus gezien zijn nette werk ten opzichte van installateur A en kan er in komen dat het misschien wel wat spanningsverlies oplevert, maar in hoeverre is het nou echt gevaarlijk? Tot 25 meter kun je in principe toch veilig max 16A door 1,5mm2 jagen? De omvormer levert op de piek ongeveer 7,5A per fase . Maak ik hier een foute aanname?
Indien dit echt zo (gevaarlijk) is gaat de kabel uiteraard vervangen worden, hij adviseert mij 4mm2 te gebruiken vanaf 8 meter lengte.
Graag hoor ik jullie mening hierover.
Het volgende heb ik liggen
1x 5kW 3 fase omvormer Solaredge op het zuiden. (16 panelen) Gelegd door Installateur A
1x 5kW 3 fase omvormer Solaredge op het westen. (16 panelen) Gelegd door Installateur B
Situatie zuiden:
YMVK-AS Grondkabel (moest via de oprit ondergronds) van +/- 25 meter (ruim bemeten) naar de meterkast. 1,5mm2 gebruikt
Tijdens installatie metalen omvlechting bloot in de meterkast en ja hoor, kortsluiting bij sluiten meterkast. Verder goed afgehandeld.
Geen werkschakelaar naast omvormer geplaatst.
Situatie westen:
YMVK kabel van +/- 5 meter naar de meterkast. 2,5mm2 gebruikt
Werkschakelaar naast de omvormer geplaatst.
Installateur B gaat nog 6 panelen bij leggen op het Westen, omdat het kan en past. Om kosten en tijd te besparen zou ik de kabel trekken naar de meterkast. Er komt een SE2200H 1-fase omvormer bij.
Ik had een 1,5mm2 kabel getrokken en foto's gestuurd naar de installateur. Hij vroeg me dit te vervangen voor 2,5mm2 ivm spanningsverlies door 1,5mm2 kabel. Geen probleem, hij is de installateur immers.
We raakten aan de praat over zonnepanelen en toen hij hoorde dat er door installateur A een 1,5mm2 kabel is gebruikt vertelde hij me dat rendement kost maar ook zelfs gevaarlijk is.
Ik neem installateur B serieus gezien zijn nette werk ten opzichte van installateur A en kan er in komen dat het misschien wel wat spanningsverlies oplevert, maar in hoeverre is het nou echt gevaarlijk? Tot 25 meter kun je in principe toch veilig max 16A door 1,5mm2 jagen? De omvormer levert op de piek ongeveer 7,5A per fase . Maak ik hier een foute aanname?
Indien dit echt zo (gevaarlijk) is gaat de kabel uiteraard vervangen worden, hij adviseert mij 4mm2 te gebruiken vanaf 8 meter lengte.
Graag hoor ik jullie mening hierover.