Beste Tweakers,
Graag zou ik op de overkapping zonnepanelen leggen. Nu is is de beste opzet voor de installatie wel redelijk duidelijk. Met welke vraag ik nog zit is of een overkapping als deze ca. 500-600kg (verdeeld) extra belasting kan dragen. Om dit enigzins inzichtelijk te maken heb ik een bierviltjes bereking gemaakt wat de extra buigspanning en doorbuiging is als gevolg van deze belasting. Vraag is en blijft wel of dit ongeveer klopt, belangrijke is, klopt het type oplegging (inklemming) aangezien dit veel verschil maakt. Het gaat om de volgende berekening en overkapping;
:strip_exif()/f/image/9eo3fcDd33nXanFiQFu5WCqZ.jpg?f=fotoalbum_large)
Voor enige context; de staanders en balken rondom zijn 125x125mm, liggers 160x40 liggen 550mm h.o.h., totale afmeting is can 4500x3500mm.
Heb het een en ander aan berekeningen gemaakt, en kom op een totale doorbuiging van 1.37+1.5mm (tot. 2,87mm), liggers respectievelijk hoofdbalken. Deze doorbuiging zou er dan bij komen t.o.v. van wat nu het geval is. De maximale buigspanning in de hoofdbalk is 3,8 MPa t.g.v. de extra belasting, nu is het eigengewicht van hout aardig beperkt. Dan blijft belasting van water over.
Voor de geïnteresseerden, zie hieronder de berekende situatie;
:strip_exif()/f/image/fvuDHNo5E8AQaYOIG0WMXg50.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb hierbij de aannames gedaan van punt belastingen in het midden, van de liggers. Totaal gewicht van de installatie zal zo'n 500-600 kg extra zijn. Verdeeld over ca. 9 liggers (in werkelijkheid een paar meer) kom ik dan +/- 750N per ligger. Dan de liggers berekend
Deze leunen op twee liggers wat resulteert in een belasting van 375N per ligger. Dit geeft het volgende berekening.
Als de max berekende doorbuiging klopt, +/- 3mm zou dit over het gehele oppervlak resulteren in ca. 60L (0.003x20x1000) extra water op het dak. Dit lijkt aardig mee te vallen in dit geval.
Ik heb de volgende vragen:
Graag zou ik op de overkapping zonnepanelen leggen. Nu is is de beste opzet voor de installatie wel redelijk duidelijk. Met welke vraag ik nog zit is of een overkapping als deze ca. 500-600kg (verdeeld) extra belasting kan dragen. Om dit enigzins inzichtelijk te maken heb ik een bierviltjes bereking gemaakt wat de extra buigspanning en doorbuiging is als gevolg van deze belasting. Vraag is en blijft wel of dit ongeveer klopt, belangrijke is, klopt het type oplegging (inklemming) aangezien dit veel verschil maakt. Het gaat om de volgende berekening en overkapping;
:strip_exif()/f/image/9eo3fcDd33nXanFiQFu5WCqZ.jpg?f=fotoalbum_large)
Voor enige context; de staanders en balken rondom zijn 125x125mm, liggers 160x40 liggen 550mm h.o.h., totale afmeting is can 4500x3500mm.
Heb het een en ander aan berekeningen gemaakt, en kom op een totale doorbuiging van 1.37+1.5mm (tot. 2,87mm), liggers respectievelijk hoofdbalken. Deze doorbuiging zou er dan bij komen t.o.v. van wat nu het geval is. De maximale buigspanning in de hoofdbalk is 3,8 MPa t.g.v. de extra belasting, nu is het eigengewicht van hout aardig beperkt. Dan blijft belasting van water over.
Voor de geïnteresseerden, zie hieronder de berekende situatie;
:strip_exif()/f/image/fvuDHNo5E8AQaYOIG0WMXg50.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb hierbij de aannames gedaan van punt belastingen in het midden, van de liggers. Totaal gewicht van de installatie zal zo'n 500-600 kg extra zijn. Verdeeld over ca. 9 liggers (in werkelijkheid een paar meer) kom ik dan +/- 750N per ligger. Dan de liggers berekend
![]() | ![]() |
Deze leunen op twee liggers wat resulteert in een belasting van 375N per ligger. Dit geeft het volgende berekening.
![]() | ![]() |
Als de max berekende doorbuiging klopt, +/- 3mm zou dit over het gehele oppervlak resulteren in ca. 60L (0.003x20x1000) extra water op het dak. Dit lijkt aardig mee te vallen in dit geval.
Ik heb de volgende vragen:
- Ziet iemand grove fouten in de berekening en zit ik op een reeël antwoord?
- Qua oplegging heb ik een vaste inklemming gebruikt, voor de liggers lijkt me dit prima. Voor de hoofdbalken weet ik dit compleet zeker. Kloppen deze aannames?
- Klopt mijn conclusie dat het waarschijnlijk wel goed gaat qua belasting?
- Welk ballast loos systeem is te krijgen welke goed toepasbaar is in deze situatie en ook particulier verkrijgbaar?