Bij instelling 3 van P057 reageert de ketel alleen op de warmtevraag van de thermostaat. Ook bij een OpenTherm thermostaat. De gevraagde aanvoertemperatuur van een OpenTherm thermostaat wordt genegeerd.
De ketel werkt dan volgens een aan/uit regeling en de aanvoertemperatuur van de ketel is dan de temperatuur die je instelt op het frontpaneel.
Enige technische toelichting: bij het OpenTherm protokol worden de warmtevraag (enable/disable) en de gevraagde aanvoertemperatuur (control setpoint) als 2 aparte waarden gecommuniceerd.
Bij instelling 3 'luistert' de ketel alleen naar de waarde voor de warmtevraag. Het control setpoint wordt genegeerd.
Edit: Over de instellingen 0 en 1 van P057 kan ik nog het volgende toelichten.
In de documentatie staat bij P057 Reactie OpenTherm kamerthermostaat:
0 = warmtevraag
niet beantwoorden indien gevraagde (OpenTherm) temperatuur lager is dan 30°C
1 = warmtevraag beantwoorden met
minimale aanvoertemperatuur begrensd op 30°C (fabrieksinstelling)
In beide gevallen is deze 30°C de waarde die is ingesteld bij
P056. Deze grenswaarden bij P057 kunnen dus ook hoger worden ingesteld; bijv 50°C. Er zijn situaties waarbij dit gewenst is voor een goede werking van de verwarmingsinstallatie, bijv met een mengverdeler in het systeem en met een OpenTherm ruimtethermostaat.
[
Voor 26% gewijzigd door
arpeggio op 15-01-2025 22:18
]