Ik heb sinds een week een PV installatie. 16 Trina 390 Wp panelen, oost en west gelijk verdeel. Daarop een Solis omvormer van 5 kVA.

Wat ik nu sinds enkele dagen vaststel, is dat mijn kring in het west pas na de middag ineens energie opwekt, niet geleidelijk aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T5rbbEAvo4riybV7HFc5SJOQLrM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eNR6lQrDp2ZNa5nyoHzTvqo0.png?f=fotoalbum_large

De eerste 2 dagen dat de installatie in dienst was, was dat wel het geval, en zag mijn grafiek er beduidend anders uit, geen plotse stijging in PV2.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/921t1yz8VlAq2N5R51f7W3emays=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6oonX6oj9Sl7C8FxWQrtw1AZ.png?f=fotoalbum_large

Nu, wat ik nog merkte is, als ik de omvormer volledig uitschakel, en weer aan, dan wekt PV2 wél meteen energie op.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uyL9_xv5HdYYyZcw-heDeooLf3Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aYpAJrFUYUwVhzoGZWIs6pWn.png?f=fotoalbum_large
-> piek op moment dat omvormer inschakelt.

Heeft er iemand een idee hoe dit zou komen? Waarom er een verschil kan zijn tussen de eerste 2 dagen en de rest van de dagen?
Volgens de leverancier van de installatie is het 'normaal dat de westgerichte kring pas in de namiddag energie levert', maar waarom bouwt de grafiek van mijn oostgelegen kring dan wel mooi af, zelfs in de namiddag en de avond...?

Alvast bedankt voor tips!
Nicky

Beste antwoord (via nickyandries op 19-07-2022 16:01)


  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 20:44

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

"current" is vertaald als "huidige", niet als "stroom", slordig.
Je hebt dus wel stroom, maar geen spanning -> iets houdt hem kortgesloten.
Op het moment dat de spanning erbij komt, dipt de stroom, dus een meetfout is onwaarschijnlijk.
De spanning zou er eerder moeten zijn dan de stroom, zoals je in de andere string moet kunnen zien.

Ik denk dat het een garantie-ding wordt, want het is niet normaal en niet met een instelling te fixen.
Hooguit een firmware update.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 20:44

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

"current" is vertaald als "huidige", niet als "stroom", slordig.
Je hebt dus wel stroom, maar geen spanning -> iets houdt hem kortgesloten.
Op het moment dat de spanning erbij komt, dipt de stroom, dus een meetfout is onwaarschijnlijk.
De spanning zou er eerder moeten zijn dan de stroom, zoals je in de andere string moet kunnen zien.

Ik denk dat het een garantie-ding wordt, want het is niet normaal en niet met een instelling te fixen.
Hooguit een firmware update.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.