Beste Tweakers,
Ook hier wordt nagedacht over groepenkast uitbreiden om uiteindelijk gasloos te worden. Huidige situatie::strip_exif()/f/image/hcBizO7OLr2JT3vAtBr3ct1G.jpg?f=fotoalbum_large)
Wensen voor in de toekomst:
Ook hier wordt nagedacht over groepenkast uitbreiden om uiteindelijk gasloos te worden. Huidige situatie:
- 3x25A netaansluiting
- Hoofdschakelaar (SBN440, 3P+N) linksonder
- Aardlekschakelaar 1 (CDS440G, 3P+N, 30mA) midonder
- Aardlekschakelaar 2 (CDS440G, 3P+N, 30mA) rechtsonder
- Aardlekautomaat tbv zonnepanelen (KZS-1M, 1P+N, 30mA, B 16A) linksboven
- Kookgroep (MKS599, 2P+N) linksboven naast aardlekautomaat
- 8x installatieautomaat (MKS516, B 16A) bovenin, waarvan:
- de linker gekoppeld is met de kookgroep
- de linker 4 achter aardlekschakelaar 1 zitten/li]
- de rechter 4 achter aardlekschakelaar 2 zitten/li]
- De zonnepanelen alamat, 1 van de installatiegroepen en nog een loze kabel (allen 3x2,5mm2) gaan via een mantelbuis naar de schuur
:strip_exif()/f/image/hcBizO7OLr2JT3vAtBr3ct1G.jpg?f=fotoalbum_large)
Wensen voor in de toekomst:
- Laadpaal voor elektrische auto via de schuur (3-fasen)
- Tweede set zonnepanelen op de schuur (liefst 3-fasen omvormer voor meer vermogen), naast bestaande set zonnepanelen
- Lucht/water warmtepomp die afgezekerd moet worden op 1 fase 20A
- Kan ik in de schuur beter een onderverdeler plaatsen in plaats van alle losse kabels daar naar toe brengen? Optie A: bestaande kabels 3 kabels van 3x2,5mm2 gebruiken. Optie B: in plaats van bestaande kabels 5x6mm2 kabel trekken
- Mag ik met het oog op selectiviteit met mijn 3x25A aansluiting een 1 fase 20A installatieautomaat plaatsen? Ik las ergens dat de 1,6 regel geldt voor smeltzekeringen en dat je bij automaten ook een 20A mag plaatsen achter een 25A, klopt dat?