Hoi allen. Ik hoop van jullie een duwtje in de goede richting te krijgen.
We hebben inmiddels drie installateurs gesproken. Een heeft een offerte op papier heeft gezet zonder warmteverliesberekeningen, een tweede heeft nooit meer gereageerd maar kwam wel met de tip om ons huis op de eerste verdieping met airco's te verwarmen/koelen. De derde , waar ik echt een goed gesprek mee had, laat al zes weken wachten op een voorstel.
Over twee weken krijgen wij de sleutel van ons vrijstaande huis en ik ben geen steek verder. Ondertussen loopt de verkoop van ons huidige huis (hoek, 900m3 gas 3000kWh) niet en de energie/gasrekening van het nieuwe huis zal ook wel ongeveer een kleine hypotheek zijn. Klein beetje hulp kan ik wel gebruiken nu
Het huis is van begin jaren '60. Spouwmuur na-isolatie (Isowol) en de Nehobo vloer is aan de onderzijde geisoleerd met (helaas) 10cm pur. Deze berekening is al gebaseerd op het isoleren van de daken, daar zit nu nagenoeg geen isolatie en met 20cm gordingen wil ik die alsnog volstoppen met PIR-plaat en gips.
Ik heb een warmteverliesberekening laten opstellen. Gebaseerd op begane grond ca 170m2 warmtepomp/vloerverwarming en boven airco's 100m2 (eventueel later). Verblijfsruimtes op 22 graden en ontwerptemperatuur van -9:
Ik ben nog bezig met de berekeningen voor een centrale WTW-installatie. Door de kieren goed te dichten, ben ik wel overtuigd van een goed rendement om het het ventilatieverlies te reduceren. Nu geen centjes voor nieuwe kozijnen.
Volgens deze verliesberekening zou ik met een 12kW mono LWW-pomp kunnen verwarmen (dak Oost Zuid-oost kan 6,5wp zonnepanelen hebben) plus capaciteit voor SWW. Met zes personen, 2 douches (ca 10l/min) en een bad. Niet aannemelijk dat alles tegelijk wordt gebruikt.
Volgens mij heb ik qua setup twee opties:
1. Buffer op hoge temperatuur (50?) met een lage delta t. Dan heb ik misschien geen doorstromer nodig;
2. Buffer op lage temperatuur (35?) en dan een verwarmingselement of doorstromer. Een doorstromer op 380 @ 12kW kan circa 20 graden verwarmen naar 38 graden met 10l/min, maar dat wordt weer gemengd met koud. Groot nadeel: overdag schijnt de zon en 's avonds gebruiken wij het water, een doorstromer is dan een dure oplossing.
Dus eigenlijk is mijn vraag, hoe kan ik nu berekenen hoe zwaar mijn pomp moet zijn, en welke buffer ik nodig heb?
We hebben inmiddels drie installateurs gesproken. Een heeft een offerte op papier heeft gezet zonder warmteverliesberekeningen, een tweede heeft nooit meer gereageerd maar kwam wel met de tip om ons huis op de eerste verdieping met airco's te verwarmen/koelen. De derde , waar ik echt een goed gesprek mee had, laat al zes weken wachten op een voorstel.
Over twee weken krijgen wij de sleutel van ons vrijstaande huis en ik ben geen steek verder. Ondertussen loopt de verkoop van ons huidige huis (hoek, 900m3 gas 3000kWh) niet en de energie/gasrekening van het nieuwe huis zal ook wel ongeveer een kleine hypotheek zijn. Klein beetje hulp kan ik wel gebruiken nu
Het huis is van begin jaren '60. Spouwmuur na-isolatie (Isowol) en de Nehobo vloer is aan de onderzijde geisoleerd met (helaas) 10cm pur. Deze berekening is al gebaseerd op het isoleren van de daken, daar zit nu nagenoeg geen isolatie en met 20cm gordingen wil ik die alsnog volstoppen met PIR-plaat en gips.
Ik heb een warmteverliesberekening laten opstellen. Gebaseerd op begane grond ca 170m2 warmtepomp/vloerverwarming en boven airco's 100m2 (eventueel later). Verblijfsruimtes op 22 graden en ontwerptemperatuur van -9:
code:
1
2
3
4
5
| # Naam zone Transmissie [W] Ventilatie [W] Opwarmtoeslag [W] Totaal [2] [W] Totaal [W/m²] Totaal [W/m³] Verw. opp. [m²] Verw. vol. [m³]
Airco 4773 2563 0 7336 71 25 102,6 293,2
WP 7531 4629 0 12159 82 31 148,6 395,6
Totalen 12304 7192 0 19495 78 28 251,2 688,8 |
Ik ben nog bezig met de berekeningen voor een centrale WTW-installatie. Door de kieren goed te dichten, ben ik wel overtuigd van een goed rendement om het het ventilatieverlies te reduceren. Nu geen centjes voor nieuwe kozijnen.
Volgens deze verliesberekening zou ik met een 12kW mono LWW-pomp kunnen verwarmen (dak Oost Zuid-oost kan 6,5wp zonnepanelen hebben) plus capaciteit voor SWW. Met zes personen, 2 douches (ca 10l/min) en een bad. Niet aannemelijk dat alles tegelijk wordt gebruikt.
- Huidig verbruik is 180m3 water per jaar, kindjes douchen nu nog samen. En best lang.
- Met de berekening van Warmtepomp weetjes: past bij normaal gebruik 360l/dag op 40 graden = 4,7kWh per jaar
Volgens mij heb ik qua setup twee opties:
1. Buffer op hoge temperatuur (50?) met een lage delta t. Dan heb ik misschien geen doorstromer nodig;
2. Buffer op lage temperatuur (35?) en dan een verwarmingselement of doorstromer. Een doorstromer op 380 @ 12kW kan circa 20 graden verwarmen naar 38 graden met 10l/min, maar dat wordt weer gemengd met koud. Groot nadeel: overdag schijnt de zon en 's avonds gebruiken wij het water, een doorstromer is dan een dure oplossing.
Dus eigenlijk is mijn vraag, hoe kan ik nu berekenen hoe zwaar mijn pomp moet zijn, en welke buffer ik nodig heb?
/f/image/BTdvI0Ix8mpcATqPbtFBr1Sr.png?f=fotoalbum_large)