Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Itho Daalderop Cool Cube gebruiken om boilervat op te warmen

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Hkuit
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21-11 15:28
Mijn vraag
Ik wil gas besparen.
We hebben een Itho Daalderop Cool Cube hybride ketel, waarvan de warmtepomp (2,5 kW) de vloerverwarming van de benedenverdieping opwarmt en de gasketel zorgt voor de slaapverdieping (radiatoren) en voor het warme water boven (vooral douchen).

De warmtepomp staat stil tussen april en oktober terwijl onze zonnepanelen juist in die maanden veel stroom produceren (tenzij we de Cool Cube op koelen zetten, maar dat is niet zo vaak).

Ik zou daarom de warmtepomp ook in willen kunnen zetten voor het verwarmen van een boilervat met sanitair water. Dat betekent wat extra leidingen, een driewegklep of 2 oid en een boilervat met een spiraal waarop de leiding vanuit de warmtepomp wordt aangesloten.

Waar mijn vraag over gaat is de processturing.
Ik wil dat er een klep omgezet kan worden zodat 'ie van vloerverwarming naar verwarmen van de boiler gaat. Ik wil ook graag een voorwaarde, of meerdere, in kunnen geven, bijv. dat 'ie pas mag gaan boilerverwarmen als de zon schijnt of, en dat is waarschijnlijk handiger, als de zon op is (als de panelen te weinig opbrengen dan trekt 'ie stroom uit het net, maar dat is nog steeds gunstiger dan opwarmen door de gasketel). Als ik dit combineer met een zonneboiler (en dat is waarschijnlijk wel verstandig) dan zou ik ook een temperatuurschakeling willen hebben; als de zonneboiler het water niet >35° krijgt, dan moet de warmtepomp bijspringen.

Hoe doe je dat?
Zijn daar kant en klaar oplossingen voor, of moet ik gaan leren programmeren? Waar moet ik beginnen met zoeken?

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
De website van zonneboilernagazijn.nl die alle hardware kan leveren, maar waar ik niets kan vinden over dit soort sturing.

Alle reacties


  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 21-11 17:35

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Een driewegklep die spanningsloos naar de vloerverwarming gaat en met spanning naar een boilerspiraal kan je met een tijdschakelklok doen.
Moeilijker wordt het om de warmtepomp te overtuigen dan ook warmer water te maken.
Nog moeilijker om te stoppen als het water al/nog warm is :)

Er zijn ongetwijfeld (zonneboiler)controllers die een hulpverwarming kunnen inschakelen, meestal is dat een gasketel of weerstand maar een warmtepomp kan natuurlijk ook.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • Hkuit
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21-11 15:28
Kan er iemand iets vertellen over bijv. domotica, of over merken die hier oplossingen voor leveren?

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Nu online
Je zou een zonneboiler kunnen kopen. De controller daarbij kan vaak een elektrisch element schakelen.
Vraag is wel hoe de cool cube gefopt wordt om het vat tot 55-60 op te warmen
(En niet bij 35 te stoppen)

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017