Hallo,
wij organiseren een dorpsfeest in een feesttent. Voor de elektriciteit kunnen en mogen wij ons aansluiten op een openbrare elektriciteitskast van de gemeente. Op deze kast staan blauwe stopcontacten van 32A 230V (dus 2 gaten in stopcontact + 1 voor aarding) Wij zouden een verdeeldoos willen voeden. In de doos zit een zekering van 20A me verliesstroomschakelaar 30mA. Achter deze zekering zitten 6 stopcontacten op de doos.
Vraag 1: welke soepele kabel moet ik voorzien tussen de stekker op de openbare kast en de verdeeldoos? Ik liet me vertellen dat dit een 6mm2 moet zijn. Klopt dit?
Vraag 2: hoe lang mag de kabel max zijn?
wij organiseren een dorpsfeest in een feesttent. Voor de elektriciteit kunnen en mogen wij ons aansluiten op een openbrare elektriciteitskast van de gemeente. Op deze kast staan blauwe stopcontacten van 32A 230V (dus 2 gaten in stopcontact + 1 voor aarding) Wij zouden een verdeeldoos willen voeden. In de doos zit een zekering van 20A me verliesstroomschakelaar 30mA. Achter deze zekering zitten 6 stopcontacten op de doos.
Vraag 1: welke soepele kabel moet ik voorzien tussen de stekker op de openbare kast en de verdeeldoos? Ik liet me vertellen dat dit een 6mm2 moet zijn. Klopt dit?
Vraag 2: hoe lang mag de kabel max zijn?