Helder! Dank voor de reacties. De andere tweakers uiteraard ook. Ik neem de opmerkingen mee!Theo schreef op maandag 30 mei 2022 @ 12:13:
[...]
Deze kun je idd gewoon 1 op 1 vervangen. Het Perilex stopcontact kent een fase, een nul, aarde en twee schakeldraden. Deze laatste zitten ergens in huis verbonden met een driestandenschakelaar waarmee je de huidige MV kan regelen. Aan de voorgestelde box zit ook een Perilex, maar enkel omdat een ventilatiebox gewoonweg stroom nodig heeft. Het regelen in vermogen doet deze compleet automatisch afhankelijk van de RV en CO2 in huis (die deze ook meet met interne sensoren). De driestandenschakelaar die je nu hebt hangen zal dan niets meer doen en boventallig zijn.
Het stappenplak wat je dan hebt is een beetje als volgt:
- Trek Perilex stekker uit stopcontact
- Schroef de huidige luchtbuizen los van de huidige ventilatiebox.
- Schroef huidige ventilatiebox van de muur
- Schroef nieuwe ventilatiebox aan de muur.
- Monteer de luchtbuizen aan de nieuwe ventilatiebox.
- Steek stekker in stopcontact
Je driestandenschakelaar zou je kunnen verwijderen en afdoppen mocht je 'm weg willen hebben omdat deze lelijk is, in de weg zit of om andere redenen. Hij moet iig niet weg.
[...]
Die is idd gewoon 1 op 1 vervangbaar; dat was ook de unit die ik eerder aanhaalde
Overigens zit in de badkamer een extra ventilator die via een knop werkt. Zie foto (deksel eraf). Dit heeft de vorige eigenaar er nog extra op gemonteerd blijkbaar. Is dit nog een probleem voor de ventilatie?