Ik zie dat de vraag al vaker is gesteld, en dan is de conclusie vaak: FE warmtepomp is jullie advies.
Ik heb hier echter ook wat data, en ik 'twijfel'
Het eea is uitgerekend, en met de volgende normering:
Het WV-deel van het programma volgt de methode volgens ISSO-publicatie 51 (2017, conform norm NEN-EN 12831-1) en berekent de vermogens voor de warmteafgifte, nodig om de verschillende vertrekken op de gewenste temperatuur te brengen en te houden. Het programma berekent ook het benodigde aansluitvermogen voor de warmteopwekker, dat vooral van belang is voor keuze van een eventuele toekomstige warmtepomp. Voor berekening van de vermogens hanteert de standaard methode -10°C voor de buitentemperatuur. De GS-berekening van de gevraagde vermogens is nauwkeuriger dan volgens de WV-berekening. De WV-berekening wordt daarom ter controle gebruikt.
Mijn huidige gasverbruik voor CV en tapwater is 2600 m3. Na een grondige verbouwing, en isolatie is de verwachting (adv model) dat dat 1500 m3 wordt (vrijstaand huis)
het verbruik gas voor tapwater is ongeveer 500 m3 Per jaar. Dus 2100m3 warmte. 500m3 tapwater.
De warmtevraag per jaar is: 13743 KwH, en het verbruik is ingeschat op 4300 KwH
Vermogen warmtepomp [kW] 6,46
Nu is de extra investering in FE bijna 15.000EU (zonder subsidie)
HEt nadeel is dat je ook een megagroot boilervat hebt van 300L (waar ik niet echt plek voor heb)
Is in mijn geval een Hybride dan niet perfect? bijna 80% van de warmtevraag in gas is Electrisch te doen, en het tapwater doe je dan met de CV ketel.
Want wellicht kijk ik verkeerd. Maar tapwater via zo'n boiletvat is niet heel veel goedkoper dan water verwarmt door een HR ketel?
En ik zet echt ook met de ruimte die een 300L boiler inneemt. Hoe moeten kleinere huizen dat in de toekomst gaan doen?
Ik heb hier echter ook wat data, en ik 'twijfel'
Het eea is uitgerekend, en met de volgende normering:
Het WV-deel van het programma volgt de methode volgens ISSO-publicatie 51 (2017, conform norm NEN-EN 12831-1) en berekent de vermogens voor de warmteafgifte, nodig om de verschillende vertrekken op de gewenste temperatuur te brengen en te houden. Het programma berekent ook het benodigde aansluitvermogen voor de warmteopwekker, dat vooral van belang is voor keuze van een eventuele toekomstige warmtepomp. Voor berekening van de vermogens hanteert de standaard methode -10°C voor de buitentemperatuur. De GS-berekening van de gevraagde vermogens is nauwkeuriger dan volgens de WV-berekening. De WV-berekening wordt daarom ter controle gebruikt.
Mijn huidige gasverbruik voor CV en tapwater is 2600 m3. Na een grondige verbouwing, en isolatie is de verwachting (adv model) dat dat 1500 m3 wordt (vrijstaand huis)
het verbruik gas voor tapwater is ongeveer 500 m3 Per jaar. Dus 2100m3 warmte. 500m3 tapwater.
De warmtevraag per jaar is: 13743 KwH, en het verbruik is ingeschat op 4300 KwH
Vermogen warmtepomp [kW] 6,46
Nu is de extra investering in FE bijna 15.000EU (zonder subsidie)
HEt nadeel is dat je ook een megagroot boilervat hebt van 300L (waar ik niet echt plek voor heb)
Is in mijn geval een Hybride dan niet perfect? bijna 80% van de warmtevraag in gas is Electrisch te doen, en het tapwater doe je dan met de CV ketel.
Want wellicht kijk ik verkeerd. Maar tapwater via zo'n boiletvat is niet heel veel goedkoper dan water verwarmt door een HR ketel?
En ik zet echt ook met de ruimte die een 300L boiler inneemt. Hoe moeten kleinere huizen dat in de toekomst gaan doen?
[ Voor 3% gewijzigd door meermarco op 07-05-2022 09:10 ]