Salderen 3 fasen voor de meter Landis E350 SMR 4.2 model

Pagina: 1
Acties:

  • alberthakvoort
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 04-11 14:22
Ik heb het vermoeden dat mijn Slimme Meter niet goed saldeert voor de meter.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ux8j7UW1bfl7_y7gOtyqUagkDHQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tcbvWEtnsj82y2LypxU9N7OI.png?f=fotoalbum_large

Als ik bv dik 7000 Watt teruglever (3 Fase Inverter + 1 fase Inverter) en zet mijn Quoocker (1 fase) aan (gemiddeld 2000 Watt) dan zie ik altijd verbruik op de Slimme Meter.

( Nu zit er uiteraard een vertraging tussen de uitlees sessies van de inverters en slimme meter, maar ook met een langere test dmv elektrische kachel zie ik het zelfde gebeuren)

Nu vind ik wel problemen met de 360 serie, maar over de 350 kan ik niks terugvinden. Ik heb een poging gedaan om dit aan te kaarten bij Liander, maar daar wordt je van het kastje naar de muur gestuurd..

Wie heeft er ook een Landis E350 SMR 4.2 model en zou dit kunnen testen?

[ Voor 10% gewijzigd door alberthakvoort op 25-04-2022 12:06 ]


  • CyBeRSPiN
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 23:33

CyBeRSPiN

sinds 2001

alberthakvoort schreef op maandag 25 april 2022 @ 14:49:
[...]


Nu nog met de HomeAssistant DSMR Slimme Meter integratie, ik kan het ook weer even testen met de DSMR reader.. (Heb je trouwens daar geen v5 meter voor nodig? Om alle fasen te zien?)
Voorbeeldje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iS_uY5eczYyiCtAAazNYnggC8fg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RuP3ykfgWDTQ6fgyhG2EYcga.png?f=user_large
Nee, heb ook een DSMR v4 meter en de fasen worden daar afzonderlijk mee gerapporteerd.
Had liever wel een v5 gehad.. want dan kun je ook voltage per fase zien, en gas per 5 minuten ipv per uur.. maar helaas, zit de komende decennia vast aan deze meter :/

Deze dsmr-reader kun je ook met HomeAssistant integreren overigens: https://dsmr-reader.readt...using-home-assistant.html

offtopic:
Ik vind persoonlijk dat Home Assistant de 'hub' mag zijn, maar dat specialistische zaken als DSMR reader logging een eigen externe component verdienen. Hier kun je bijvoorbeeld ook energiecontracten mee bijhouden, pushen naar mindergas.nl, automatische backups naar dropbox voor je data, etc. Dat heeft die HA integratie allemaal niet en moet je dan zelf regelen.
Ik gebruik zelf OpenHAB overigens, maar zelfde idee ;)

[ Voor 30% gewijzigd door CyBeRSPiN op 25-04-2022 15:11 ]


  • alberthakvoort
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 04-11 14:22
Ik ga het even testen met dsmr-reader

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KDxPLwM3_MJCAtmGfKTfH3gB9FI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6vQ4c8GZlbdDfbAVXBHbHrey.png?f=user_large

-- update --

Ik kan inderdaad nu wel de Amperes zien per fase, alleen de voltage werkt dus niet met een v4.
Morgen met wat meer zon nog maar even testen.

[ Voor 98% gewijzigd door alberthakvoort op 25-04-2022 19:49 ]


  • alberthakvoort
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 04-11 14:22
Goedemorgen,

Vanmorgen, vanaf het moment dat er weer wat zonneschijn was, even wat verbruikstesten gedaan

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jXU3jcTI6Ktm4QZk5X_wrjAAth0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rcOiKEr3lzKIrp8ldbq29I44.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dfqHgz0NJZ9egM7us24FLCw5wbQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wiWevUVPvdlQu8YXCTqUXyOf.png?f=user_large

Voor de zekerheid de meeste groepen uitgezet in de meterkast en bij een opwekking van een 500 Watt zie ik toch weer op 1 fase verbruik maar ook de meterstand loopt op..

  • alberthakvoort
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 04-11 14:22
Ik ga het vanmiddag weer testen als de zon zich wat meer laat zien... Met een opwekking van +7000 Watt is de foutmarge wat groter ;)

-- update

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j7dAq89VYbuGqZnkXVbzMd4GHIg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/F8mF6NAgLEqK2WBnvuyEQXPD.png?f=user_large

[ Voor 43% gewijzigd door alberthakvoort op 26-04-2022 11:12 ]


  • alberthakvoort
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 04-11 14:22
Net weer getest, even de Quooker aangezet voor langere tijd, verbruik op de 2e fase en de meterstand loopt op..

Liander wil nu wel een monteur sturen om de bekabeling te checken, en eventueel een ijking van de meter te doen..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/akOMNvPxrVkdJ5BCrEhhnJW6ngA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FaJBWNMlNryv62q6uJSj83bC.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uPnf5rJTwSmTwxDYACo5D3RcEHI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jAsClTZE5EU8zF0yUUgSAePQ.jpg?f=fotoalbum_large

  • alberthakvoort
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 04-11 14:22
Bekabeling was goed aangesloten, de monteur heeft de meter vervangen voor een Iskra.. Probleem opgelost.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ncz4Sg8RZcRQ-Eud0aFc7iUCLzc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xQXysuKXgOHGwcUOT6iPua5B.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 62% gewijzigd door alberthakvoort op 06-05-2022 11:46 ]


  • Simkin
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 30-10 17:39

Simkin

Bzzzzz

Ik heb in 2019 een soortgelijk probleem bij Enexis aangekaart en uiteindelijk geen actie meer ondernomen, dit triggered mij dan toch weer:
Verzoek tot updaten/vernieuwen van mijn slimme meter: Landis + Gyr ZMF110CBtFs2 E0005 Tbv accuratie energieverbruik/salderen meting

De meter functioneert maar helaas met storingen, mogelijk omdat ik gebruik maak van een 3 fase omvormer? Het probleem is dat de meter op meerdere momenten gedurende de dag een waarde registreert voor zowel opwekking als gebruik (daar waar er geen sprake is van verbruik). Ik heb hieronder een tweetal voorbeelden bijgevoegd. Na wat eigen onderzoek ben ik er achter gekomen dat dit een defect is van het type meter dat wat bij mij destijds geïnstalleerd is. Heel waarschijnlijk opgelost in een nieuwere revisie :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P-yfdzXD2V2YYDsX6puLz7F7Xjw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VImaAGUEpEj7yNE86lHeZAVH.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DlPA2npAOYeyV-AdKh3WtGt-6dY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dgO90lNHO3CIvUiZFldbIUsg.png?f=user_large
Waarop ik toen het volgende antwoord terugkreeg:
U heeft het vermoeden dat uw huidige meter niet goed functioneert en daarom graag de nieuwste slimme meter geplaatst wilt hebben. Graag informeer ik u als volgt.
Uw zonnepanelen wekken energie op. Dit wordt eerst verrekend in de binnen installatie, dus met het verbruik in uw woning. Het overschot aan opgewekte energie noemen wij teruglevering en wordt geregistreerd op de meter. In het overzicht dat u mee stuurt word aangegeven dat u op dat moment 204 Watt heeft gehaald uit het net en 1152 Watt heeft terug geleverd aan het net. Hieruit kan ik niet concluderen dat uw meter in storing is.

U geeft aan dat er op dat moment geen verbruik was in de woning. Heeft u daadwerkelijk alles uitgezet? Om dit zeker te weten zou u alle schakelaars in de groepenkast uit kunnen schakelen, behalve de groep waar de zonnepanelen op aangesloten zijn.

Bij het vermoeden van een fout van de installatie van de omvormer moet u contact opnemen met de installateur van zonnepanelen.

Mocht u er zeker van zijn dat uw meter in storing is dan kunt u contact opnemen met de storingsdienst om een ijking aan te vragen. Het tarief voor een meterijking is 100 euro.
Ik vertrouw erop u volledig te hebben geïnformeerd.
Vragen?
Heeft u nog vragen over zelf energie produceren? Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 857 71 11. U kunt uw vraag ook mailen naar duurzaam.produceren@enexis.nl. Kijk voor overige informatie over zelf energie produceren op www.zelfenergieproduceren.nl.
Met vriendelijke groeten,

Aisha
Afdeling Duurzaam Produceren
Enexis Netbeheer B.V.
Nav dit topic ga ik toch maar eens monteur inschakelen

  • Simkin
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 30-10 17:39

Simkin

Bzzzzz

Ik lijk hetzelfde te zien in DSMR-Reader volgens mij? Of heeft deze hetzelfde onbetrouwbaarheids probleem?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4nxpPdSyvY5KKQveGqDQzxE-JT0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WYw8mBx5kxrDQ1PpMpF2gVYR.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 54% gewijzigd door Simkin op 06-07-2022 18:40 ]


  • Landcruiser
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 07-11-2023
Hallo allemaal,

Ik lees de E350 P1 uit met een Siemens S7-1212. Idd sinds vorig jaar ergens, ook uitlezingen met gelijktijdig verbruik en terugleveren. Aangekaart bij Liander en die zeiden dat er niets veranderd was (natuurlijk).

Nu heb ik een Huawei SUN omvormer en LUNA 15kWh accu pakket, met een smart power sensor. Eerst al aan Huawei gevraagd of de omvormer symmetrisch het cumulatieve vermogen op 0 houdt (bv L1=+500W; L2=+300W en L3=-800W) of dat de omvormer asymmetrisch de fasen op 0 houdt (L1, L2 en L3 op A).

Daar heb ik geen duidelijk antwoord op gekregen, toch maar het setje besteld (via PVxchange.de).

Nu zie ik dat de smart power meter (welke dus de netstroom registreert, net als de slimme meter), dat er tegelijkertijd over de 3 fasen stroom geleverd en terug geleverd wordt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dPoo525SpHzEX3eqE2jfT1BSMMY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/18Q4kCnjQSKNoUZ76VXCHnqZ.png?f=fotoalbum_large

De E350 slimme meter registreert dit ook:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zxXNIpE5OFGf4c2xLfGQ1InF4FM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/NQbyjD8qZrwmzPTpl7KFCZnf.png?f=user_large

M.a.w. de slimme meter saldeert niet! Nu is dat idd nog geen probleem, maar na 2025???

Gr, Cor