Mijn vraag:
Hoe voorkom ik een koudebrug in de onderstaande situatie dat het kozijn dat in de serre laag bij de grond staat niet gaat rotten?
En is het conceptontwerp met beloopbare PIR zoals voorgesteld voor de serre gebruik duurzaam stabiel begaanbaar? De serre gaat veel gebruikt worden.
Relevante situatie
Serre van ruim 7 m breed en 3,5m diep, ca 3 m hoog met een van buitenaf met ca 10 cm PIR geïsoleerd plat dak. Er is geen kruipruimte en zo ver bekend is de betonnen vloer niet geïsoleerd (voelt ook koud aan).
Aan één kant zit de serre vast aan het huis en daar vandaan is er aan één kant ook een vaste zijmuur.
Dus vanuit het huis gezien is rechtuit richting tuin een wand maximaal gevuld met kozijnen met dubbel glas (wordt nog geupgrade naar HR++/+++) en de linkerwand is ook zo opgebouwd.
Die beide wanden daarvan staan de kozijnen op een betonnen rand met een loodslab erop, minder dan 5 cm van het stenen pad dat er nu langs heen loopt.
De serre is nu helemaal leeg gemaakt, er zat eerst nog een bijkeuken in en tussen de serre kamer en die bijkeuken daar is het blokken muurtje verwijderd het is nu 1 grote ruimte.
In die bijkeuken lagen plavuizen en daar zag je dat de koude plavuizen icm met het kozijn tot wat aantasting van de onderkant van het kozijn leidde, dus daar zat een koude brug... dat zijn we nu aan het repareren.
In de voormalige kamer van de serre ligt parket en die heeft via wrs capillaire werking het vocht uit die koude brug weggezogen en dat heeft tot geen enkele rotte plek geleid. Dus daar heeft de vorige bewoner geluk gehad...
De plavuizen zijn er al uit en het parket gaat er nog uit. Ze (familieleden) willen graag kurk in de hele sere maar wel zeker van zijn dat er geen koude bruggen ontstaan, ook al lijkt het met het parket goed afgelopen te zijn. Dus echt voor zeker gaan.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Heb uiteraard alle waarnemingen en zover bij mij bekend elementen die bijdragen aan koudebruggen geanalyseerd en daarmee een concept tekening gemaakt. Ik heb nog geen detail foto's van de kozijnen zo laag aan de grond, iets te ver om ff te maken... (zal het wel vragen).
Conceptmatig vanaf het zand onder de beton zijn de lagen zo opgebouwd naar boven toe om een compleet systeem met kurk afwerking te krijgen.
Feedback is welkom!
/f/image/Vj1jZM52iWefSWDfrPkD4nG6.png?f=fotoalbum_large)
Toch nog foto's gevonden:/f/image/KvdyRqzlCjlw8MSWTasFY49A.png?f=fotoalbum_large)
Hoe voorkom ik een koudebrug in de onderstaande situatie dat het kozijn dat in de serre laag bij de grond staat niet gaat rotten?
En is het conceptontwerp met beloopbare PIR zoals voorgesteld voor de serre gebruik duurzaam stabiel begaanbaar? De serre gaat veel gebruikt worden.
Relevante situatie
Serre van ruim 7 m breed en 3,5m diep, ca 3 m hoog met een van buitenaf met ca 10 cm PIR geïsoleerd plat dak. Er is geen kruipruimte en zo ver bekend is de betonnen vloer niet geïsoleerd (voelt ook koud aan).
Aan één kant zit de serre vast aan het huis en daar vandaan is er aan één kant ook een vaste zijmuur.
Dus vanuit het huis gezien is rechtuit richting tuin een wand maximaal gevuld met kozijnen met dubbel glas (wordt nog geupgrade naar HR++/+++) en de linkerwand is ook zo opgebouwd.
Die beide wanden daarvan staan de kozijnen op een betonnen rand met een loodslab erop, minder dan 5 cm van het stenen pad dat er nu langs heen loopt.
De serre is nu helemaal leeg gemaakt, er zat eerst nog een bijkeuken in en tussen de serre kamer en die bijkeuken daar is het blokken muurtje verwijderd het is nu 1 grote ruimte.
In die bijkeuken lagen plavuizen en daar zag je dat de koude plavuizen icm met het kozijn tot wat aantasting van de onderkant van het kozijn leidde, dus daar zat een koude brug... dat zijn we nu aan het repareren.
In de voormalige kamer van de serre ligt parket en die heeft via wrs capillaire werking het vocht uit die koude brug weggezogen en dat heeft tot geen enkele rotte plek geleid. Dus daar heeft de vorige bewoner geluk gehad...
De plavuizen zijn er al uit en het parket gaat er nog uit. Ze (familieleden) willen graag kurk in de hele sere maar wel zeker van zijn dat er geen koude bruggen ontstaan, ook al lijkt het met het parket goed afgelopen te zijn. Dus echt voor zeker gaan.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Heb uiteraard alle waarnemingen en zover bij mij bekend elementen die bijdragen aan koudebruggen geanalyseerd en daarmee een concept tekening gemaakt. Ik heb nog geen detail foto's van de kozijnen zo laag aan de grond, iets te ver om ff te maken... (zal het wel vragen).
Conceptmatig vanaf het zand onder de beton zijn de lagen zo opgebouwd naar boven toe om een compleet systeem met kurk afwerking te krijgen.
- Funderingszand
- Beton daar op (geen isolatie eronder)
- Folie ( om tegen de beton te beschermen)
- Dampdichte folie
- PIR 50 mm
- 18 mm underlayment in kruisverband, dus geen parallelle naden
- Kurk
- Voor het kozijn langs is er een 50mmx50mmx3mm over de hele lengte een L-profiel gepland zodat de PIR klemmend tussen de muur en het L-profiel vast te leggen. Als de PIR uiteindelijk 40 mm moet worden dan wordt uiteraard een L-profiel van 40 mm genomen.
- De 18 mm underlayment in kruisverband overheen (vast lijmen?)
- En dan afwerken met kurk (welke is nog niet bekend).
- Die ca 10 mm gleuf (met hoogte 50mm) die wordt gevuld met een los houten latje, zodat vanaf het kozijn gezien de zaak dampopen blijft.
- Er komt als afwerking en dampopen kurken platte plint op.
Feedback is welkom!
/f/image/Vj1jZM52iWefSWDfrPkD4nG6.png?f=fotoalbum_large)
Toch nog foto's gevonden:
- De bijkeuken in de serre met zicht op de tuin, op de grond tegen de plavuizen aan, het bewuste kozijn. Rechter kant vaste muur
- Foto van het kamerdeel in de serre, rechtuit kijkend in de tuin, de vloer sluit met parket aan op het kozijn.
- De linker wand van de serre is vrijwel gelijk (naar zonder deur) als foto 2 en daar heb ik geen foto van.
/f/image/KvdyRqzlCjlw8MSWTasFY49A.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/6ZAIrZB0zW8Em8l4P9P6QoED.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 12% gewijzigd door route99 op 10-04-2022 18:07 ]