Ombouwen vloerverwarmingsverdeler volgens Koevlaas2 methode

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 10:42
Ter voorbereiding van all-electric ben ik aan t inventariseren hoe ik mijn afgiftesysteem geschikt(er) kan maken voor de lage temperaturen en flinke flow die bij een WP horen.

Er is een kleine complicatie: in huis is ook een haardCV aanwezig, waardoor het water in de leidingen ook wel eens boven de 50gr kan zijn.

Ik heb al eerder foto's gepost van de verdeler, dat was in deze post:
Vloerverwarming wordt niet warmer dan 30gr, deel 16543

In het L/W warmtepomp topic heeft @koevlaas2 regelmatig laten weten dat -ie die HT verdelers wel eens ombouwt. Ik heb hem via DM proberen te bereiken, maar als ik tussen de regels doorlees is Marnix veel te druk; vandaar dat ik de vraag in het forum plemp.

Mijn vraag:
wat moet ik doen om deze verdeler geschikt te maken voor ZLTV én hoe bescherm ik de vloer tegen al te hete aanvoertemperaturen?


Ik denk dat ik de haardCV temperaturen wel kan temmen met een thermostatisch mengventiel

Hier wat plaatjes (excuus voor de belichting, ben niet zo goed met foto's ):
Afbeeldingslocatie: http://www.nippledialer.com/warmte/GoT/Wetering/w1.PNG
Afbeeldingslocatie: http://www.nippledialer.com/warmte/GoT/Wetering/w2.PNG
Afbeeldingslocatie: http://www.nippledialer.com/warmte/GoT/Wetering/w3.PNG
Afbeeldingslocatie: http://www.nippledialer.com/warmte/GoT/Wetering/w4.PNG
Afbeeldingslocatie: http://www.nippledialer.com/warmte/GoT/Wetering/w5.PNG
Afbeeldingslocatie: http://www.nippledialer.com/warmte/GoT/Wetering/w6.PNG
Afbeeldingslocatie: http://www.nippledialer.com/warmte/GoT/Wetering/w7.PNG


Bij voorbaat dank voor jullie hulp!

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1

Alle reacties


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 09-06 19:58
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8YkMhq5ewjtUWysWeGxzuHA-iig=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZebOLgpl75VxnkAIdLUYLQsc.jpg?f=fotoalbum_large

Alle zooi eraf slopen van pomp, ventielen, kranen etc. En dan direct voeden vanaf de warmtepomp.

Zie mijn oplossing.

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


Acties:
  • +27 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
Een topic met mijn naam erin, dat ik dit nog mag meemaken.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 10:42
Heb geprobeerd om de verdeler wat beter op de plaat te zetten:
Afbeeldingslocatie: http://www.nippledialer.com/warmte/GoT/Wetering/w8.JPG

Afbeeldingslocatie: http://www.nippledialer.com/warmte/GoT/Wetering/w9.JPG

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 10:42
Op de onderste foto is rechts de maximaalthermostaat te zien. Dan zou links het voetventiel moeten zijn?

edit: duimpje gekregen van Koevlaas2, dus dat zal dan wel.

Nog één vraag: die messing stelmoer in het het midden. Ik vermoed Torx60. Waar dient die voor?

[ Voor 59% gewijzigd door hansdegit op 06-04-2022 18:45 ]

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RG1CGU-CXq21eGC92ocmDMRwcOA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xDZM7jjqX8eLVgeqQ5G4V5is.jpg?f=fotoalbum_large

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
hansdegit schreef op woensdag 6 april 2022 @ 18:27:
Nog één vraag: die messing stelmoer in het het midden. Ik vermoed Torx60. Waar dient die voor?
Ik denk dat je daarmee de mate van aanvoer en retour mixen kan instellen, na de ombouw helemaal dicht en je hebt geen mixen meer.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 10:42
Het blijkt Torx55.

Ik heb 'm helemaal dichtgedraaid nu. Resultaat is een grotere DeltaT over de vloer. In een later stadium ga ik misschien wel proberen om de maximaalthermostaat weg te slopen. Ik zeg misschien, omdat nu eigenlijk wel blijkt dat ik met gemiddelde aanvoer van 35 graden de vloer gewoon lekker warm krijg.

De Elga (2e handsje) die hier komt te hangen zou die temperaturen ook moeten halen, dus ws ben ik nu uit de brand.

Enige "zorg" die ik op dit moment heb: hoe reageert de mengverdeler als er aanvoer 55 uit de boiler zn kant op komt??

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 09:08

backupdevice

Boeh!

Even voor mijn beeldvorming. Is dit een mogelijkheid om een bestaande VV te gebruiken met lage toevoer tempertuur?

Mijn VV ligt niet in 7cm loops/

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
hansdegit schreef op woensdag 13 april 2022 @ 13:09:
Enige "zorg" die ik op dit moment heb: hoe reageert de mengverdeler als er aanvoer 55 uit de boiler zn kant op komt??
Als je het ventiel laat zitten gaat die dicht omdat de retourtemperatuur oploopt.
Mocht er een pompschakelaar tussenzitten zou die ook de pomp uit kunnen schakelen.

Dat betekent dus dat je geen warmte meer in je vloer krijgt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 10:42
backupdevice schreef op woensdag 13 april 2022 @ 13:21:
Even voor mijn beeldvorming. Is dit een mogelijkheid om een bestaande VV te gebruiken met lage toevoer tempertuur?

Mijn VV ligt niet in 7cm loops/
Ja, de Koevlaas2 methode.

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
hansdegit schreef op woensdag 13 april 2022 @ 13:09:


Enige "zorg" die ik op dit moment heb: hoe reageert de mengverdeler als er aanvoer 55 uit de boiler zn kant op komt??
Dan gaat er ook 55c je vloer in om er flink afgekoeld weer uit te komen en dan trekt de vloer die 55c wel binnen een paar minuten omlaag. Je krijgt namelijk een giga vermogen kortstondig.
Overigens kan dit wel voor even, niet meteen gaat alles stuk.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansdegit
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 10:42
Denk dat ik een Duco 22mm mengventiel in het circuit ga zetten

Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
hansdegit schreef op donderdag 14 april 2022 @ 11:28:
Denk dat ik een Duco 22mm mengventiel in het circuit ga zetten
Of bijmixen via een geautomatiseerd doseersysteem.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 08:47
Bij de Intergas zone klep kit komt een aanleg temp sensor, die sluit je aan "na" de zone klep en die "bewaakt" de aanvoer temp van de lage temp zone. Dus, gaat de temperatuur over een bepaald ingesteld maximum heen, gaat de klep dicht. Je zou ook een drie weg klep kunnen nemen om te voorkomen dat de lus helemaal gesloten wordt, maar dan komt het hete water direct terug naar de warmtebron, mogelijk niet ideaal, maar je Vvw blijft heel.