Extra werkzaamheden groepenkast t.b.v. zonnepanelen nodig?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Googlelaar
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 15-03 09:49
Via het collectief van Vereniging Eigen Huis wil ik mijn zonnepanelen laten leveren en plaatsen door Solar Concepts. Offerte is akkoord en nu hebben ze nog een groepenkastcheck uitgevoerd. Hieruit blijkt dat ze adviseren om een wijziging aan te brengen aan de meterkast. Dit is echter niet verplicht. Hierdoor vraag ik mij af welke toegevoegde waarde dit heeft. Het bedrag is niet zo hoog, maar als het niet nodig is..

Oftewel is dit een commercieel praatje om er nog wat extra uit te halen of biedt het ook meerwaarde?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GP7Gpw6ihx6I7IItkBKzQ2krCCo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ciQO0qVuzUS4dYZD9B1Th2g.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:58
Kudos voor het vinden van de een installateur die dit probleem onderkent.


Technische Uitleg: https://library.e.abb.com...CeJvR1Q169zRvR13k3GOuI7ls

Leken uitleg: Het elektriciteitsnet kan 35/40A aan jouw kast leveren. Op een zonnige dag komt daar de stroom van jouw omvormer bij. Bij een 4kW omvormer is dat bijna 18A.

Dan heb je bijna 60A beschikbaar om potentieel door een tot 40A bedoelde aardlekschakelaar te trekken als je wat enthousiast bezig bent op de juiste combinaties van eindgroepen.
Hiermee kan je aardlekbeveiliging onbetrouwbaar worden of kapot gaan.

Het werk houdt in een component te plaatsen die de groepenkast beschermd tegen deze overbelasting.

Ja het biedt meerwaarde ;)


@Septillion kijk! een installateur die het snapt!

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Ronald Voor 100 euro mag je geen nieuwe groepenkast verwachten....
Zal wel weer een kastje ernaast mee bedoeld worden.
Wat is nou weer REM ? Nooit van gehoord.

[ Voor 41% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-04-2022 19:08 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:58
@AUijtdehaag En dat is ook niet wat aangeboden wordt... Of nodig is.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Ronald Ah ja ik zie het nu...

@Googlelaar Wat is de situatie?
1 of 3-fase in huis en hoe zwaar is de omvormer (1 of 3-fase)

[ Voor 60% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-04-2022 19:11 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:18

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Een nieuwe groepenkast ("3-fase ready") kost bij de genoemde firma ca. € 864,-
en wordt bij mij overmorgen geïnstalleerd.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 23:14
Ronald schreef op zondag 3 april 2022 @ 18:52:
Kudos voor het vinden van de een installateur die dit probleem onderkent.

[...]

@Septillion kijk! een installateur die het snapt!
Wel een beetje jammer dat ze geld vragen voor iets wat er gewoon bij zou moeten horen.

Maar ja, ze hebben te concurreren tegen installateurs die doen alsof hun neus bloedt als je ze hier op wijst, ze moeten iets...

[ Voor 16% gewijzigd door Xander op 03-04-2022 19:27 ]

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@dunklefaser
Specificatie graag, En houden ze bij jou ook rekening met overbelasting?

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Googlelaar
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 15-03 09:49
Thanks voor de reactie. Ik krijg een 1 fase omvormer GoodWe GW-2000 en heb een 1 fase groepenkast.

Zie ook foto: van de huidige situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hmZSThZaH-T-i3TiUBiyKUE0sl4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jlz38wGWLmdOKIfju8Ug55Bj.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
2000 watt = 8,7 Amp bij 230V

35 (hoofdzekering) + 8,7 (omvormer) = 43,7 Amp. (>40 Amp)

Kleine kans dat het fout gaat.

Laat ze wel een losse aardlekautomaat (zekering en aardlek in 1) plaatsen voor de omvormer.

[ Voor 47% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-04-2022 19:45 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:18

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@AUijtdehaag Volgens mijn beperkte kennis als "Kurzschlussmechaniker"
houdt de installatie niet expliciet rekening met "overbelasting".
Is bij mijn huidige pv-installatie ook zeer onwaarschijnlijk :+ .

Aantal Omschrijving
1 Montage groepenkast 3-fase vervangen
1 Groepenkast 3-fase incl. 08 groepen, bestaand uit: groepenkast voor 24
modules 63A
+ 8 stuks aardlekautomaat B16 30mA + 1 stuks 4-polige
hoofdschakelaar 63A
+ 10mm2 interne bedrading
1 Fornuisgroep 2x16A 2x1P+N 2 mod B kar
1 Aardlekschakelaar 40A 2P 2 mod 30mA
1 Beltrafo 2 mod

Indien gewenst post ik nog fotos van nu en na de installatie.
Motto: "Sie bestellen, wir liefern."

[ Voor 7% gewijzigd door dunklefaser op 03-04-2022 19:57 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:58
@Googlelaar kastje onder de meter: zwart en dicht, of is er een installatieautomaat zichtbaar?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Googlelaar
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 15-03 09:49
Ronald schreef op zondag 3 april 2022 @ 19:48:
@Googlelaar kastje onder de meter: zwart en dicht, of is er een installatieautomaat zichtbaar?
Hierbij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YwaMqQZxIDf_nW3-1TGe302MClA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D8yGwybsJcZFPBvCiPosCJux.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
dunklefaser schreef op zondag 3 april 2022 @ 19:46:
@AUijtdehaag Volgens mijn beperkte kennis als "Kurzschlussmechaniker"
houdt de installatie niet expliciet rekening met "overbelasting".
Is bij mijn huidige pv-installatie ook zeer onwaarschijnlijk :+ .

Aantal Omschrijving
1 Montage groepenkast 3-fase vervangen
1 Groepenkast 3-fase incl. 08 groepen, bestaand uit: groepenkast voor 24
modules 63A
+ 8 stuks aardlekautomaat B16 30mA + 1 stuks 4-polige
hoofdschakelaar 63A
+ 10mm2 interne bedrading
1 Fornuisgroep 2x16A 2x1P+N 2 mod B kar
1 Aardlekschakelaar 40A 2P 2 mod 30mA
1 Beltrafo 2 mod

Indien gewenst post ik nog fotos van nu en na de installatie.
Motto: "Sie bestellen, wir liefern."
Wil niet dit topic kapen, maar een fornuisgroep in een 3-fase kast?
Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:18

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@AUijtdehaag Je hebt een p.m.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:58
@Googlelaar Hoofdautomaat, en dat zou een 40A moeten zijn. Dan is jouw daadwerkelijke potentieel 48,7A; Ik acht het voldoende nuttig.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:28

martijn v o

Certified by Enphase.

@Googlelaar

De aardlek links boven, zitten daar 5 groepen achter?
En in de specificatie lees ik dat de zonnepaneelmeneer een C karakteristiek wil toepassen?

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:58
@martijn v o uit je vraag vraag ik me af of je begrijpt wat er aangeboden wordt.... Lees het topic en dan weet jij het ook.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 23:14
martijn v o schreef op zondag 3 april 2022 @ 20:22:
@Googlelaar

De aardlek links boven, zitten daar 5 groepen achter?
Nee, 4 groepen waaronder een kookgroep.
En in de specificatie lees ik dat de zonnepaneelmeneer een C karakteristiek wil toepassen?
Correct.

Ik zou liever D40 plaatsen net zoals de hoofdzekering. Deze automaat wordt toch alleen maar geplaatst om te beveiligen tegen overbelasting, de karakteristiek bij kortsluiting is niet interessant. Met een lagere karakteristiek riskeer je alleen dat deze een keer uitschakelt bij een goede kortsluiting op een eindgroep (volledige selectiviteit met automaten blijft lastig).

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:28

martijn v o

Certified by Enphase.

Ronald schreef op zondag 3 april 2022 @ 20:26:
@martijn v o uit je vraag vraag ik me af of je begrijpt wat er aangeboden wordt.... Lees het topic en dan weet jij het ook.
Dank je wel Ronald voor deze bijdrage, daar hebben we wat aan!

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:58
@martijn v o Ja best wel....

Voor wat er geboden wordt is een 40A C-kar het absoluut juiste product... Wat is jouw toevoeging?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:18

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@Googlelaar, @AUijtdehaag Als ik me niet vergis staat het e.e.a., ook over de "REM installatieautomaat",
op deze website durasun.be - zonnepanelen op de meterkast
(is waarschijnlijk qua details specifiek voor België)

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:58
@dunklefaser Lijkt iets minder technische uitleg, maar wel geheel hetzelfde als het ABB Whitepaper.

(Damn, werkt stroom in België gewoon uiteindelijk hetzelfde ?)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:18

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@Ronald Misschien is deze "minder technische" website
daarom ook geschikt voor de normale solarteurs die het nog niet weten/toepassen?
Eventueel doorverwijzen voor het geval dat met de "overbelasting" geen rekening gehouden wordt?

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sambalbaj
  • Registratie: Maart 2006
  • Niet online
hier wil dezelfde partij de hele groepenkast vervangen.

Huidige situatie;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wj7jsgHc49tNdgPdVlK4868gqos=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QxZ7F9ri0vfAq3uEofSczue0.jpg?f=fotoalbum_large

daar komt bij
16 Zonnepaneel Monokristallijn Fullblack 385Wp Jinko Solar
1855x1029x35mm
1 GoodWe 3-fase GW05K-DT G2 SIM

en men wil extra aanbrengen
1 Montage groepenkast 1-fase of 3-fase vervangen
1 Groepenkast 3-fase incl. 08 groepen, bestaand uit: groepenkast voor 24
modules 63A + 8 stuks aardlekautomaat B16 30mA + 1 stuks 4-polige
hoofdschakelaar 63A + 10mm2 interne bedrading
1 Aardlekautomaat B16, 300mA, 4 polig
1 Lege groepenkast verdeler 1rij 12mod 205x220 +buisuitvoer

Vond €929 incl btw nogal flink tov de panelen zelf, de vraag is dan ook of het echt nodig is of dat er andere mogelijkheden zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • -SambaL-
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 16-12-2024
sambalbaj schreef op donderdag 21 april 2022 @ 22:15:
hier wil dezelfde partij de hele groepenkast vervangen.

Huidige situatie;
[Afbeelding]

daar komt bij
16 Zonnepaneel Monokristallijn Fullblack 385Wp Jinko Solar
1855x1029x35mm
1 GoodWe 3-fase GW05K-DT G2 SIM

en men wil extra aanbrengen
1 Montage groepenkast 1-fase of 3-fase vervangen
1 Groepenkast 3-fase incl. 08 groepen, bestaand uit: groepenkast voor 24
modules 63A + 8 stuks aardlekautomaat B16 30mA + 1 stuks 4-polige
hoofdschakelaar 63A + 10mm2 interne bedrading
1 Aardlekautomaat B16, 300mA, 4 polig
1 Lege groepenkast verdeler 1rij 12mod 205x220 +buisuitvoer

Vond €929 incl btw nogal flink tov de panelen zelf, de vraag is dan ook of het echt nodig is of dat er andere mogelijkheden zijn.
Ze zijn bij ons ook langs geweest en heb een vergelijkbare offerte ontvangen als Googlelaar, echter staat er bij mij voor montage groepenkast een aantal van 2 dus ik vermoed dat er naast deze installatieautomaat ook nog een hoofdschakelaar wordt gemonteerd, aangezien wij deze niet hebben.
Ik zie op jouw foto dat dat bij jou/jullie ook niet het geval is, klopt dat?

Zover mijn kennis reikt op het gebied van groepenkasten zou er een hoofdschakelaar aanwezig moeten zijn na de slimme meter (mocht deze aanwezig zijn) en voor de aardlekschakelaars. Hiermee kunnen de monteurs van de zonnepanelen alle stroom uitschakelingen wanneer nodig. Alleen aardlekschakelaar uitschakelen is dan niet voldoende, zeker niet als zij in dezelfde lijn als de aardlekschakelaars iets moeten plaatsen, zoals de voorgenoemde 40a installatie schakelaar. En het lijkt er op dat daar bij jouw in de groepenkast geen ruimte meer voor is. Maargoed, neem dat niet direct van mij aan. Als ik jou was zou ik contact opnemen met Solarconcept en vragen waarom de hele boel vervangen moet worden en zij er niet gewoon de nodige componenten bij kunnen plaatsen. Mijn ervaring met Solarconcept is tot zover iig goed en ze zijn ook gewoon erg transparant geweest.

Houdt trouwens ook in gedachten dat je op alle aanpassingen aan je groepenkast ook de BTW terug kan vragen, voor dit jaar dan nog.


Edit: Als ik het extra aan te brengen lijstje zo nog eens doorneem krijg ik het idee dat ze je huidige groepen kasten (de grote en de kleine ernaast) vervangen met 2 kasten met hetzelfde aantal rijen/plekken maar plaatsen ze hierin 2-in-1 componenten, om het maar even simpel te verwoorden, inplaats van de 2 aardlekschakelaars met achter elk 4 groepen wat je niet hebt. Die lijken ze te willen vervangen met 8 componenten die dit combineren om zo plek vrij te maken in 1 van de rijen om een hoofdschakelaar aan te kunnen brengen. Zo zie ik het.
In het kleine kastje ernaast zal dan die 9de aardlekautomaat aanbrengen die iets anders is dan de rest zo te zien.
Wel apart dat ze dat niet gewoon in je bestaande kastjes kunnen vervangen, maar dat zal vast een goede reden hebben. Aantal fase systeem of zo. Nogmaals, vraag het na.

[ Voor 15% gewijzigd door -SambaL- op 23-04-2022 03:35 ]